7#
楼主 |
发表于 2014-10-17 10:44
|
只看该作者
找到另外一款相似继电器7 @- O7 J' X9 @/ |+ a
在那款继电器规格书上有明确说6 R. j$ _. h. o2 v
阻性负载:26A/250v9 i j* Y; L, u" W
感性负载:31A/250v(cos phi=0.8)6 f" e; m( {, [& W- c' M
在其VDE证书中,也有标 26A(cos=1), 31A(cos=0.8)/ _+ z; d8 g! C5 M, i
8 R, }8 o) J, b d, ?: Y. J8 o
另外:AC XX的意思是代表不同的负载类别,AC 7a可接通感性负载,能承受较大浪涌电流,如下所示:数值越高,抗浪涌能力越强
# Q6 x& M* t6 T2 g# z1 L+ r
! M2 k& e( {6 _0 c. ~ AC-1 无感或微感负载,电阻性负载 电阻炉,加热器等 , m, b; \1 y6 x5 x# i$ F, ?* i
AC-2 绕线式感应电动机的启动、分断 起重机,压缩机,提升机等
- I- O+ W) y \ AC-3 笼型感应电动机的启动、分断 风机,泵等
8 [; b/ h% w, t' f/ g1 z8 g9 M. C AC-4 笼型感应电动机的启动、反接制动或密接通断电动机 风机,泵,机床等 6 b- M4 K# @2 m) X( `/ g, O
AC-5a 放电灯的通断 高压气体放电灯如汞灯、卤素灯等 . A# `% _0 i' k7 S8 C
AC-5b 白炽灯的通断 白炽灯
; C8 f8 l% e5 V AC-6a 变压器的通断 电焊机
2 e/ D7 H) k5 W7 x AC-6b 电容器的通断 电容器
4 d" s% G* b, _$ R* G9 j" j AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载 微波炉、烘手机等 |
|