我也没去仔细对比过差异,有些自己也说不清楚,$ P4 f# B- j: D9 L$ N
澳洲并网用AS4777.2/3,这个你可以到网上找到标准,论坛里面有datasheet,这个你看俩下就知道器要求了。
# y6 ~) M1 ~. Z6 A5 Z- l安全方面则是AS3100,另外还有62109-1、62109-2,这两个要明年才强制执行,现在一般都会做。, i; ^7 W5 _6 e$ L6 p y F# P2 \
中国标准可以看下CQC实施规则,对应标准网上都可以找到,主要看NB-T32004就可以。测试方法在CGC网站上有一些。
& i/ m D' j& }大概说一下差异吧( V& b& B' |) J& P; X5 A! o: F+ M- L
1.过欠压过欠频保护点不一样。
+ m/ X, k) G3 {5 z3 b0 G: _2. 功率因数限值范围不一样。
7 i+ }+ ?6 K' R% U; I! I: z( u, I3. 孤岛测试所用的方法不一样。
. L3 }! G1 `4 Y+ [; c4. 浪涌冲击电压不一样。
9 [( {! e2 o7 A$ h5 W5. 螺钉扭矩,澳洲要测试,中国没去看。
8 b% z$ f( h1 t/ P, s7 E5. 另外中国有一些性能方面的要求,其他国家没有( d. d+ c6 D# z1 J; j: X
如效率,MPPT效率,还有环境方面如,高温,低温,振动等,还有自动开关机,软启动这些。
0 x2 \: ~, j; P7 {另外还有有功调节,无功调节,低电压穿越这些,中国电站型的有要求,澳洲则没这些项目。6 v7 p/ u0 G3 s! T
# W- I3 x& |4 j5 y w
) K1 l L% n# l0 w
+ \' Z9 e3 P8 |/ E# e' G' P( k8 Q' p1 ^2 m( N5 Q) u( p( q
|
评分
-