安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2648|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

[标准学习] 关于H05RN-F橡胶线绝缘电阻的一些问题,请帮忙解答。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-6-17 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
公司有一位客户要求H05RN-F的绝缘电阻值不小于10Gohm," ^. J5 `; k) n. P- r3 j! \
然而我在查阅HD22.4的标准中没有查到对这型号电线绝缘电阻的要求,只有在HD22.1与HD22.2的一般要求与试验方法中有写到试验要求,但是HD22.1中只有长度与时间的要求,没有浸水温度的要求只说参照产品标准,可是产品标准HD22.4中又没有写这项测试的要求,是不是这型号的电线不需要做这项测试,还是在别的标准中有规定。/ L, y; s6 V" y' @6 N- C- f+ E
如有知道的各位,请教教我,十分感谢。
( d1 {& `6 \% T9 U1 C
沙发
 楼主| 发表于 2014-6-19 10:21 | 只看该作者
没有人知道吗?:dizzy::dizzy:
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-6-19 11:02 | 只看该作者
10Gohm即10Mohm.km,普通橡胶线材和PVC都可以做到的。
2 y" t5 x/ i, G8 N1 r; l+ ?对于H05RN-F来讲:% N5 R% T. I, F' x, o8 x
VDE标准没有绝缘电阻的要求。这个数值常温浸水也可以满足。主要是看客户的要求。客户没有要求一般就给他做常温空气中的(两根绝缘线芯之间)。如果需要高温的浸水测试,温度和浸水时间应该由客户提出测试要求。
8 A6 ]( ]4 p2 j* p' p, g6 {绝缘电阻的温度矫正系数,视绝缘材料不同有比较大的区别,具体的校正系数确定方法可以参考UL62中的方法,不过比较复杂,很少有工厂去做。橡胶线一般来讲,20度时是1的话,40度时就是6了,即绝缘电阻减少6倍。

点评

如果VDE線材,去對照UL的測試方法是錯誤的.  详情 回复 发表于 2014-6-24 12:28
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-6-23 09:41 | 只看该作者
glen 发表于 2014-6-19 11:02
+ n6 v6 S0 s; M5 J) ^( h) M8 M& E10Gohm即10Mohm.km,普通橡胶线材和PVC都可以做到的。* @3 i$ i4 W( C  P! w  M
对于H05RN-F来讲:6 R/ }4 ?! b5 z+ A* L! B: Z
VDE标准没有绝缘电阻的要求。这 ...

! X/ _0 c9 V/ X2 s0 P标准中规定1平方的线芯,绝缘电阻不小于0.010MΩ*km,跟客户要求的10MΩ*km数值相差也太大了点吧,你说可以做到的,怎么我室温25℃时测试的结果只有0.008MΩ*km?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-6-23 11:25 | 只看该作者
“公司有一位客户要求H05RN-F的绝缘电阻值不小于10Gohm,”,H05RN-F是橡胶线,你讲的“标准中规定1平方的线芯,绝缘电阻不小于0.010MΩ*km”,是PVC线,而且是70摄氏度水中的。“怎么我室温25℃时测试的结果只有0.008MΩ*km?”,这个我的确是没有见过。可不可以把你测试的线材的型号、规格,以及测试的数据,换算的方法给我学习一下?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-6-23 15:22 | 只看该作者
应该指的是护套的表面电阻吧,而不是绝缘电阻,在HD22.2 2.7条款有详细的说明
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-6-24 09:32 | 只看该作者
glen 发表于 2014-6-23 11:25 2 L+ k0 y1 v" [) L/ Z  R0 F
“公司有一位客户要求H05RN-F的绝缘电阻值不小于10Gohm,”,H05RN-F是橡胶线,你讲的“标准中规定1平方的线 ...
1 u% @. X% I' g) R4 A1 \) a; F
型号规格是H05RN-F 3*1.0mm2的橡胶线,测试方法我是跟PVC测试一样的,电线浸水先在常温下测了下三根芯线的绝缘电阻,然后将水加热到70℃浸水两小时后再测三根芯线的电阻。
; i( E8 g* A3 y0 E# W# n3 P. P" j4 L. s' z
在常温下测得三根芯线的绝缘电阻在4.0*10^6Ω*5m,换算后是0.008MΩ*km;在70℃测时电阻值更小了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2014-6-24 09:38 | 只看该作者
djc1030 发表于 2014-6-23 15:22 3 ^7 J" c/ {" K& W
应该指的是护套的表面电阻吧,而不是绝缘电阻,在HD22.2 2.7条款有详细的说明

% }5 J( _. s- Q: [) w: H0 i- ?貌似客户要求的是护套的绝缘电阻,' K7 a: M! ?" d6 W4 y
那H05RN-F型号的橡胶线不需要测芯线的绝缘电阻吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-6-24 12:28 | 只看该作者
glen 发表于 2014-6-19 11:02 + w" }: h: ^5 W9 A
10Gohm即10Mohm.km,普通橡胶线材和PVC都可以做到的。/ p' q+ h; }5 g  g
对于H05RN-F来讲:
( ]% ]8 U6 s1 ~9 dVDE标准没有绝缘电阻的要求。这 ...
$ V) n/ k2 C/ K5 Y7 q
如果VDE線材,去對照UL的測試方法是錯誤的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2014-6-24 16:33 | 只看该作者
vernal.meng 发表于 2014-6-24 12:28 ; {* t, ?) p' Q7 T
如果VDE線材,去對照UL的測試方法是錯誤的.
1 @' J7 |4 N, {( ?3 G6 v
我是对照VDE的测试方法做的啊

点评

从常温水中所测数据,说明该线材耐水性能差,试想耐热水绝缘值,将更差.需改善芯线胶料配方.  详情 回复 发表于 2014-6-24 18:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-6 13:33 , Processed in 0.070130 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表