[IEC灯具] 变压器耐压测试出现火花

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-6-10 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 jsspace 于 2014-6-10 14:54 编辑
# q4 i9 K( s9 X$ V9 S8 m' C' q9 h8 d( N5 n1 M, D
产品是固定式灯具
8 H" _. W- l8 {7 g9 n# e4 @对变压器耐压单独进行耐压测试的时候,出现火花(耐压仪没有报警) 5 v8 M* M  x" i) j) a
这样是否可以接受? & h3 c+ b: L' _7 [! j8 K

  O2 q/ n0 P" R: _  \" o- ~0 B3 j, Y; T5 T& H4 U" o
以下是我的分析结果,供大家参考) s, w) ]: S) k
1:测试耐压的时候确实出现了火花现象
" |; K' F- ^7 d2.变压器的次级都是采用三层绝缘线,所以出问题的地方应该是这个三层绝缘线
% B: W: o. p- y: m# C3.拆开变压器发现三层绝缘线有一个地方出现烧焦现象
( [# M2 T9 ~; O/ _  W$ E- ~4.而这个烧焦的地方正好靠近初级的引脚
) g( ~4 w8 X1 _2 z5.所以我分析应该是绕线的时候导致三层绝缘线碰到引脚而出现擦伤。
. T% b! {) |# p& |$ O! B3 [/ L- M) \
沙发
发表于 2014-6-10 09:11 | 只看该作者
变压器?来料检测发现的?; O$ a5 ]0 r& ~) \

点评

不是,真郁闷,做新加坡PSB认证,被新加坡的机构发现的 你觉得出现火花OK吗? 从产品的角度来说,我认为不行  详情 回复 发表于 2014-6-10 09:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-6-10 09:13 | 只看该作者
Nezof 发表于 2014-6-10 09:11 / P. ~% h# n- f- S7 a
变压器?来料检测发现的?

, y" c  l8 G/ `! c" c不是,真郁闷,做新加坡PSB认证,被新加坡的机构发现的; `8 t3 u! q6 V7 J: r" C
你觉得出现火花OK吗? 从产品的角度来说,我认为不行

点评

变压器有火花是不OK的,相当于有闪络  详情 回复 发表于 2014-6-10 09:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-6-10 09:15 | 只看该作者
jsspace 发表于 2014-6-10 09:13
7 C( @. M4 j" A8 g不是,真郁闷,做新加坡PSB认证,被新加坡的机构发现的
% i3 m; _$ @: }4 |/ \你觉得出现火花OK吗? 从产品的角度来说,我认为 ...
& E) d3 y* w8 [' ?1 c) o
变压器有火花是不OK的,相当于有闪络

点评

感谢,我也是这么认为的 烦死鸟,我测试了3个变压器,有一个出现火花 我个人分析,可能是胶带没有包好,等我拆开看看再来汇报  详情 回复 发表于 2014-6-10 09:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-6-10 09:18 | 只看该作者
Nezof 发表于 2014-6-10 09:15
7 I3 b% Z5 n6 e( x2 i& {变压器有火花是不OK的,相当于有闪络

5 y0 \; _- ^  f) d感谢,我也是这么认为的/ D) ?; B% J6 s* m' @
烦死鸟,我测试了3个变压器,有一个出现火花
- w# }+ s6 K& l" l我个人分析,可能是胶带没有包好,等我拆开看看再来汇报

点评

应该有绝缘层破损  详情 回复 发表于 2014-6-10 09:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-6-10 09:21 | 只看该作者
jsspace 发表于 2014-6-10 09:18
7 @- v! Z# J0 `3 o; y, q感谢,我也是这么认为的
8 t: a0 N6 |3 I* f! Q4 J烦死鸟,我测试了3个变压器,有一个出现火花
4 n6 }* K/ P7 y1 G' e我个人分析,可能是胶带没有包好, ...

9 S+ f& F" e. `3 p0 g, P) W, s应该有绝缘层破损

点评

感谢提醒,我正在分析中。。。。。  详情 回复 发表于 2014-6-10 09:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-6-10 09:26 | 只看该作者
Nezof 发表于 2014-6-10 09:21 5 J$ i  y3 T' H' H5 M
应该有绝缘层破损

2 K8 q& ^2 X$ t. z+ T$ r0 W- o感谢提醒,我正在分析中。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-6-10 09:50 | 只看该作者
还有可能是测试端子靠得太近8 B- \- Y/ B; n3 v8 ^# |

点评

感谢提醒,但我做了测试了,估计不是这个原因  详情 回复 发表于 2014-6-10 09:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2014-6-10 09:52 | 只看该作者
嘻嘻 发表于 2014-6-10 09:50
7 ]2 E: \- y. w! e1 }还有可能是测试端子靠得太近

9 u) x6 K4 B* }( S" P- Y感谢提醒,但我做了测试了,估计不是这个原因

点评

标准里面讲"Glow discharges without a drop in voltage are ignored", 可不可以用这条去判断呢? 还有什么情况下判断是"Glow discharges" ?  详情 回复 发表于 2014-6-10 10:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-6-10 10:31 | 只看该作者
jsspace 发表于 2014-6-10 09:52 - s, Z+ f. ^' n( c8 ?5 P
感谢提醒,但我做了测试了,估计不是这个原因

9 v: d# E3 G: h) [( Q; s标准里面讲"Glow discharges without a drop in voltage are ignored", 可不可以用这条去判断呢? . g( ^  {* h% o' j0 ?# x
还有什么情况下判断是"Glow discharges"  ?

点评

建议以后要对变压器单独打耐压,映像中60950是要这么处理的3000V....61347没有描述,可以借来用.....我们控制装置出现耐压不过,经常发现是变压器没有处理好................  详情 回复 发表于 2014-6-10 13:31
没有做过变压器的标准,希望有高人来解答  详情 回复 发表于 2014-6-10 10:33