发表于 2014-6-4 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
Dear All,
; M+ e0 |+ x4 t
開關電源安規問題:
1,初级分为三段:即保险管之前(包括保险管自身的安规距离)、保险管之后与整流桥之前、整流桥之后,請問這3段線路的安規間隙是否有不同的要求。
2,對於不符合爬電距離的PCB,除了點膠,開槽以外,請問還有其他措施嗎?
3,表一有什麼問題
表一
絕緣要求電氣間隙(mm)爬電距離(mm)
初級於不接地SELV加強絕緣4.25.2
初級於通訊端口加強絕緣4.25.2
初級於大地(PE)基本絕緣2.02.5
初级对不接地危险次级(大于60V)基本絕緣2.02.5
不接地危险次级(71V)於通訊端口附加絕緣0.81.3
通訊端口於大地(PE)基本絕緣2.02.5
不接地危險次級(71V)於大地基本絕緣0.81.3
P.S:初级电压上限假定为AC260V

/ W0 \: b+ o; W
, T# I' m5 x1 a7 ?! r  ~
望答復,祝好!
沙发
发表于 2014-6-4 10:40 | 只看该作者
1.初级电路我会去考察保险丝之前的距离,对应保险丝之后按功能绝缘做5.3.4的异常
: B/ w) F) A9 k# B, G' `1 b5 f3 e2 ?5 Y2.加挡板
) W. a( G. u* _3 l) j& b9 X% ~3.没看懂问什么
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-6-4 11:25 | 只看该作者
、绅士魅影≯ 发表于 2014-6-4 10:40 / @* e; w. n$ _5 R
1.初级电路我会去考察保险丝之前的距离,对应保险丝之后按功能绝缘做5.3.4的异常+ k8 b1 v3 {# g4 _4 p/ G/ ?
2.加挡板1 g' B* w! R/ v9 c; G3 `* q
3.没看懂问什么 ...
. B6 ~! k) _8 [  u; {( @6 J
就是關於電氣間隙和爬電距離的強求
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-6-4 17:05 | 只看该作者
1.要求不同2 p9 n# M  x0 J* I  r
2. 对于不符合的爬电距离点胶的措施是不接受的。开槽和加挡板才是合适的措施。
0 e# S) g' |. o% W- c3. 初级通过次级危险电压到通讯口2.0+0.8不符合加强绝缘要求。而且你附加绝缘0.8怎么得来的?不知道表格中爬电距离是否是按照初级电压上限AC260V来的?电气间隙和爬电距离都需要通过工作电压来查表得出。: ?  [/ w* Z/ q! @* E$ C) s
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-6-4 17:48 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2014-6-4 17:05 , W; o! O- K# }. Y5 ~( n4 C3 I
1.要求不同
  C2 y- {. K) \$ W2. 对于不符合的爬电距离点胶的措施是不接受的。开槽和加挡板才是合适的措施。, w2 A' {& N$ {/ ^+ A
3. 初级通过次 ...

3 f9 |5 r0 N: y" r- @0 v1,請問你們公司的要求是怎樣規定的- F) T" e8 ]# k' [6 y  y
2,點膠這個措施為什麼不可以,請問有其他的措施嗎
3 g" S+ Q. I1 o1 C& P0 g3,初級通過次級危險電壓到通訊口要求間隙多少呢?0.8是按照次級電壓71V是得出來的。假如我的電源輸入是90-260VAC,那麼我所取的上限是260V,這樣理解有問題嗎4 `9 F( t- T( m7 X3 h9 K
望答復,祝好!

点评

1. 保险丝前LN之间,保险丝两脚之间的距离功能绝缘还是基本绝缘这个有争议,因为当功能绝缘还要和认证机构去争,也不差这点距离,一般就当基本绝缘处理了。 整流前还是整流后初级到保护地为虽然都为基本绝缘,但是因  详情 回复 发表于 2014-6-5 14:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-6-4 17:49 | 只看该作者
、绅士魅影≯ 发表于 2014-6-4 10:40
$ V2 }) ]2 p9 |1.初级电路我会去考察保险丝之前的距离,对应保险丝之后按功能绝缘做5.3.4的异常
: n9 v9 N" C7 b/ G/ b! y2.加挡板
3 w* `# p& g% c5 s2 k* d3.没看懂问什么 ...
: [9 S" K9 v& F( f: f' L
初級電路考察保險絲之前的距離是怎樣規定的,望答復,祝好!

点评

Line to Neutral= functional insulation Cl. 1.5mm; cr.=2.5mm Fuse pad 1 to pad 2= functional insulation Cl. 1.5mm; cr.=2.5mm 以上是依據IEC 60950-1 (ed.2) am1 , Input rating =100-240Vac, 所以Working v  详情 回复 发表于 2014-6-6 17:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-6-5 08:24 | 只看该作者
我記得是2.5mm,不知道對不對...( I; _7 k3 G7 u
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2014-6-5 09:29 | 只看该作者
沒有人回答,我自己頂一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-6-5 14:46 | 只看该作者
tangtaoyuan 发表于 2014-6-4 17:48 9 L3 y3 L- N2 Y( |
1,請問你們公司的要求是怎樣規定的$ ?, N* X" G7 M" ~1 C
2,點膠這個措施為什麼不可以,請問有其他的措施嗎0 r. b" R- r% G+ ~4 M3 H: a8 e) V
3,初級通過次級 ...
: ?- K% F* i: g8 X( p1 K% |
1. 保险丝前LN之间,保险丝两脚之间的距离功能绝缘还是基本绝缘这个有争议,因为当功能绝缘还要和认证机构去争,也不差这点距离,一般就当基本绝缘处理了。
8 n( Y' S: B, ]! n3 P整流前还是整流后初级到保护地为虽然都为基本绝缘,但是因为整流前后工作电压不一样,距离也不一样。
8 y/ A% W% `( z  B2. 点胶存在气泡缝隙等问题,需要一系列测试评估点胶的可靠,如2.10.9的热循环,实际不考虑,只提供固定作用。- g6 h+ y* B( {1 n2 {% \
3. 距离是根据实际测量的工作电压来查表的,不是输入电压。还有你的表格不仅绝缘要求有问题,你查表查的也有问题,0.8mm是怎么查出来的?
2 u- {3 M* U7 ?; F# a  k. {
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2014-6-5 16:41 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2014-6-5 14:46
! r- M/ v* Y; M& e1. 保险丝前LN之间,保险丝两脚之间的距离功能绝缘还是基本绝缘这个有争议,因为当功能绝缘还要和认证机构 ...
- p2 v6 W* Y! M
1. L/N之间基本绝缘;4 v+ T/ F$ g/ j
2. 保险丝之间基本绝缘;# N. P3 D% P; z
3. 保险丝之后变压器初级之前可以不用评估距离(即高壓之間僅符合功能絕緣即可);& E# A( T2 t( g
4. 整流桥AC两端符合2.5mm(仅针对于日本PSE)
- O; A0 S9 ~& O7 m5 c9 ~5. 对于PCB板之间的距离不够的话,除开槽点胶外,还可以加麦拉片,元器件包胶带/套管或者其他能增加距离的要求的方法都可以。) G7 ^# P4 E) m3 K
問題如下:/ T. \" e( o7 S2 h0 N8 m$ z& G
1,距離假如根據實際測量的工作電壓,那就很耗時間了,請問你們檢查安規間隙有量電壓嗎?3 f$ p/ n& T% O# Q, p. q$ j5 r& K
2,請問您能提供一個模板回來嗎?安規間隙的模板$ P) c, _7 t* H0 W/ P* f* n4 G
3,次級71V對應的功能絕緣就是0.8(IEC60950-1),請問是否有問題。/ ^' _+ ~& y* u6 M
3 \/ _3 u* N) u$ o
9 j9 {' g6 ]- S; v7 n( a7 _
望答復,祝好!

点评

1. 距离是通过工作电压查表来的,难道因为耗时间就可以随便蒙吗?要蒙也要等有经验才能蒙的准吧? 2. 自己去找报告看。 3. 提问前请自己去仔细看看标准,看看自己写的东西 前面表格明明写的附加绝缘,现在变成功  详情 回复 发表于 2014-6-6 09:43
回复 支持 反对