美规UL中OUTLET BOXES/JUNCTION BOX的区别是什么?各自的用途是?# e3 h4 i- c  @7 @+ o
1)OUTLET BOXES/JUNCTION BOX的区别是什么?是否有严格的区别?
6 m3 I6 I$ z8 C, ?- F; ^: U. k2)OUTLET BOXES用在什么地方?如何安装的?用途是什么?内部是否可以放置驱动或变压器之类电器件?5 k' i5 V- \/ A3 I/ J' ~
3)JUNCTION BOX用在什么地方?如何安装的?用途是什么?内部是否可以放置驱动或变压器之类电器件?
$ V! v' X2 t; C8 k3 {4)以下图片是属于哪种?/ ?: s& `! F5 N; o
望有朋友能解答,感谢!/ O1 f& P2 c7 c# Z
- f  J+ [( I! P, q: _# I8 P

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2014-5-4 15:21 | 只看该作者
图片应该是OUTLET BOXES,出线盒,吸顶灯直接安装在上面,JUNCTION BOX,嵌入式灯具接线盒,中间要过through wiring,提供灯具输入端供电,需要根据线的根数算出盒子的最小体积,里面可以放电源,以前公司有很多这种结构通过了UL认证,好久没做美规了,回答的不专业,希望对你有帮助。

点评

through wiring 是说Condiut吗?  详情 回复 发表于 2014-5-5 08:57

评分

参与人数 2安规金币 +22 收起 理由
乡下佬 + 2 感谢朋友
jsspace + 20 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-5-4 18:50 | 只看该作者
好久么有做,楼上的是对的
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-5-5 08:57 | 只看该作者
jayjie729 发表于 2014-5-4 15:21
- _& @: B7 P9 s" o图片应该是OUTLET BOXES,出线盒,吸顶灯直接安装在上面,JUNCTION BOX,嵌入式灯具接线盒,中间要过throug ...
; [1 Z+ ], I! c5 P: W% U
through wiring 是说Condiut吗?

点评

through wiring是过路线,是一种线材。 不是给自身灯具供电的,而是给其他灯具供电的。 conduit是线管,是用来保护线材的。  详情 回复 发表于 2014-5-5 09:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-5-5 09:35 | 只看该作者
fasten 发表于 2014-5-5 08:57
$ x# N7 t) d; @! F1 l+ \  V$ Jthrough wiring 是说Condiut吗?
0 o8 ~% |+ `. b
through wiring是过路线,是一种线材。 不是给自身灯具供电的,而是给其他灯具供电的。
4 L, v0 J" b9 s6 D conduit是线管,是用来保护线材的。
1 z+ ~6 |" x' _$ Z9 b& p0 H# D

点评

明白,其实throug wiring也是Junction Box的一种。但是按此一说,沙发的理解似乎就糊涂了。  详情 回复 发表于 2014-5-5 10:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-5-5 10:10 | 只看该作者
jsspace 发表于 2014-5-5 09:35
% w, s+ x. M. A! M4 `0 ]+ \through wiring是过路线,是一种线材。 不是给自身灯具供电的,而是给其他灯具供电的。: A0 z  p& ], ^2 G
conduit是线管, ...
3 u) `/ b+ ?" |$ P5 i
明白,其实throug wiring也是Junction Box的一种。但是按此一说,沙发的理解似乎就糊涂了。

点评

哥哥,through wiring和 juncion box是两个不同的东西。  详情 回复 发表于 2014-5-5 10:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-5-5 10:23 | 只看该作者
fasten 发表于 2014-5-5 10:10 5 B9 j% X7 ]7 B: n
明白,其实throug wiring也是Junction Box的一种。但是按此一说,沙发的理解似乎就糊涂了。

1 z4 d5 z1 M  r( P9 n哥哥,through wiring和 juncion box是两个不同的东西。

点评

参考一下14.10 Through-wiring junction box temperature  详情 回复 发表于 2014-5-5 11:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-5-5 11:43 | 只看该作者
jsspace 发表于 2014-5-5 10:23
$ Y. Z2 O& ]( E* Z' K哥哥,through wiring和 juncion box是两个不同的东西。
, ~5 d1 g8 Y$ B
参考一下14.10 Through-wiring junction box temperature
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-5-5 14:49 | 只看该作者
抱歉,表达的有点不好,其实我想说JUNCTION BOX里面要通过过路线,然后还有提供灯具输入端的电源线在里面,不是说过路线提供输入供电。过路线在测试是只承载16A电流,发热不超过90度即可。conduit一般是蛇管
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-5-5 15:04 | 只看该作者
fasten 发表于 2014-5-5 11:43 4 P1 P" p. z# h, p. k: Z+ |
参考一下14.10 Through-wiring junction box temperature
' I8 E, I' ]  A) G7 ~; W
junction box 请见11.3