发表于 2008-1-19 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位大佬:, ?* A0 j$ T& M7 W- f# [" b; U! v
   我最近需要做个空调的检测,但许多标准细节理解不透彻,请各位大佬帮助,谢谢!3 s6 s; P; o2 f3 _& p7 `# l
1, Shutt-Off heat transfer media flow (Outdoor)   
) Z% y1 u; A$ ?9 U5 n    EN 14511-4 (4.4)    35/24            27/19   
/ P4 V3 r: t; o0 h" {5 I# a  xThe device should run 1 h and the evaporator (fan hole) of Outdoor Unit should be blocked. After the device stoped, it should be run 1 h again. There should be no damage. / m2 [. {& H0 `  ^; n
2,Shutt-Off heat transfer media flow (Indoor)   
( Y6 v3 [# C- T0 A: @EN 14511-4 (4.4)    35/24    27/19    - i4 ?! N' G' i. b, D% `
The device should run 1 h and the condenser (indoor fan holes) of Indoor Unit should be blocked.  After the device stoped, it should be run 1 h again. There should be no damage. 7 H6 k: w$ {% h1 m2 b. G4 T9 H
  这里是堵了之后运行一小时,那此时是否还要继续保持风口堵死状态?7 Z4 @6 s# |! |& g8 e4 V
3,Freeze Up     0 B! j9 h1 s& C7 ~6 b' I" j
EN 14511-4 (4.2.3)    21/15    21/15    . |1 {2 V0 u/ }/ f# C* |
At first the device must became stable. After then, the device should run for 6 hours; The results should be:-No ice on Outdoor Unit lamels (evaporator); -No allow ice droping from Outdoor Unit; -No allow water leackage from Indoor Unit to the room.5 {5 [4 M! d, m/ _6 ?2 R! ?
这里如何判断?外机蒸发器不能结霜,外机不能有冰屑掉落?内机渗水如何判定!
沙发
发表于 2008-1-19 23:25 | 只看该作者
1. 基本空调全堵都会跳机. 后面再做一个小时是不堵风口的.9 X: g, v" v9 S6 N
2.制热的时候你可以在室内测看室内机有没有滴水出来. 空调室外机结霜的话,一般会自动跳机除霜.不难判断. 1 y9 e$ N. T0 S! E  L, ?* P
EN 的好象只能用热平衡或室内焓差室做? 太久没看这个标准都忘了.../ x7 [+ s+ I, e/ [. X2 {
这个标准写得比较烂, 不如AS 3823.
板凳
 楼主| 发表于 2008-1-23 12:58 | 只看该作者
全堵肯定跳机,跳机后TSE工程师要求堵着运行一小时,而后正常运行一小时。
6 P& x/ K  U3 C+ Z  d$ ]2 W  G" F欧标和美标都要求焓差室做,capacity可以在平衡室做,顺带做能耗!# K) P2 ]& c4 p  F+ H
这个标准为客户指定的,着实郁闷,平时主要依照IEC来做!
地板
发表于 2009-5-21 06:37 | 只看该作者
我最近也是在搞EN14511试验,但由于英文较POOR,好多内容看不懂。不知楼主可有中文版本的14511呀?最近真是搞得焦头烂额了!求楼主帮忙。我的QQ21713223,EMAIL:SHAXUTZ@163.COM,先谢了。