[变压器互感器继电器] 再议UL5085-3短路测试

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-1-6 09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 jjlamshushushu 于 2014-1-6 09:26 编辑
% t' M" P( M$ W! R: }; v$ l% ?8 k; t" u) Y" u
关于UL5085-3短路测试,我们根据33章节进行# z; K. N1 `: T/ W- W& N2 C
(即持续短路到稳定7小时为止,% k* I+ C) d8 h# B
33.2.3 Condition A of Table 9 is to be used as the test condition 4 W+ C! `  F3 w! V. o, @" l4 [
unless the test is then interrupted by a: R0 A; v; B+ U5 M, W
protector or burnout before 7 hours has elapsed.
( d3 }* {3 T. s' [5 c7 X- ], }8 RThe next condition in the table is then to be used.)
$ [5 a6 A! ~+ X+ r+ ^
; j5 Q" H, L+ Y# ]而美国客户似乎是按照28章节进行(只短路1分钟),他们的回复摘录如下:
. k6 B+ o! p* c/ FThe short-circuit current for each winding must be under the specified limit ; P+ s' i- `" W' G
in item 2 when measured after one minute of short circuit. Immediately 6 Z4 _. `/ c$ k3 A( N
after the measurement is taken, at one minute, the power is disconnected 3 A  Y1 _/ q' \7 l6 j2 _- J
and the dielectric withstand test is performed.
' Z4 q0 K* j+ e+ H+ W' @1 \各位大神,对这个案子,你是如何认为的?请不吝指教!先谢谢了!!!
% M; O# J( i  G
9 V" [' j! N( L7 Z- N
7 C% {) N+ X) B3 j
) S, ?% f4 a; n5 g( _7 r, G. ]$ M& S
推荐
发表于 2014-1-14 08:59 | 只看该作者
A  如果通过了, B可以不用。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-1-6 11:03 | 只看该作者
28章节短路一分钟记下的是最大输出电流,33章节是变压器过载的测试。 过载测试先从condition A开始, condition A就是在28章节测到的最大输出电流。 28和 33章节都要测试,他们是先后顺序。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-1-6 11:19 | 只看该作者
本帖最后由 jjlamshushushu 于 2014-1-6 11:57 编辑
5 ~1 S+ q2 M8 {7 i7 ?
head0819 发表于 2014-1-6 11:03
8 M9 _: x. B/ D4 b0 F28章节短路一分钟记下的是最大输出电流,33章节是变压器过载的测试。 过载测试先从condition A开始, condi ...

9 [( X& e0 }: X" h9 S4 A
9 M0 ~7 e4 a8 A! a9 @  s/ x4 S( {table 9 里的 condition B--Rectifier to cause half wave rectified short circuit 如何操作?
. j, }0 d& h# @0 ?0 F. S9 m对表9中这段话如何理解?--- If the maximum available secondary winding current of 7 G) C0 g  G" a" a8 b
a transformer is considered to comply with the maximum allowable
0 k0 W, C5 G2 k) o. jcurrent limitation and it is impractical to obtain the one minute current value for this test,
( T& s3 ~1 z  U3 U5 R- Fthe maximum measured secondarycurrent value at the time of coil burnout, or 8 A, 6 Q7 C; i1 R; J! z) m
may be used to determine the overload test conditions.5 o0 x3 w$ h: N( a  B' S- i
也就是说按照条件A--I,每个条件阶段持续7小时,其实条件A的过载电流=I +(I max-I) X100%=I max8 M- }4 [( r7 `0 v# h0 F+ }
即:只考量I max 不大于限值8A就可以替代其他过载测试条件了。是这样理解吗?: C" q0 L" X$ G
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-1-6 14:42 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2014-1-6 11:19 7 W6 D5 H$ c9 V4 j
table 9 里的 condition B--Rectifier to cause half wave rectified short circuit 如何操作?
8 Z. h, ^. Z% R, l2 R- F对表9 ...

" e" L$ z0 f, p4 B; X2 e串一个整流子管短路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-1-6 14:52 | 只看该作者
A是用前面1分钟的电流短路, B是整流子短路, C-F是用户1分钟时的电流Imax和额定电流I, 用标准里的公式, 计算出的电流作为负载, 测试变压器的过载, 直到有一个条件可以维持7小时,线圈温度符合标准要求即可,以后的负载可以不用测试。 如果,测试维持7小时, 但是温度不符合, 要用三个样品持续测试,直到15天, 如果不能做到15天, 要测下一个条件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-1-6 14:54 | 只看该作者
A是用前面1分钟的电流短路, B是整流子短路, C-I是用1分钟时的电流Imax和额定电流I, 用标准里的公式, 计算出的电流作为负载, 测试变压器的过载, 直到有一个条件可以维持7小时,线圈温度符合标准要求即可,以后的负载可以不用测试。 如果,测试维持7小时, 但是温度不符合, 要用三个样品持续测试,直到15天, 如果不能做到15天, 要测下一个条件。

评分

参与人数 1安规金币 +6 收起 理由
jjlamshushushu + 6 这个回帖很给力!非常感谢!!!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-1-6 15:16 | 只看该作者
faige2006 发表于 2014-1-6 14:54 1 c+ w4 r# Y  B, L6 y
A是用前面1分钟的电流短路, B是整流子短路, C-I是用1分钟时的电流Imax和额定电流I, 用标准里的公式, 计 ...
$ ^* x+ v, r# R+ L% f  Y
如果条件A可以维持7小时,线圈温度符合标准要求,就可以不做其他条件的过载测试了,是这样理解吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2014-1-6 15:37 | 只看该作者
faige2006 发表于 2014-1-6 14:42
; X, q  C8 T5 @: [串一个整流子管短路。

# X/ n; ]. }, [% z  @7 g9 r- i) {7 K6 t% y" F+ w
就是串联一个整流二极管?
# @8 Z: h; p9 n  G2 B
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-1-6 17:07 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2014-1-6 15:37
& ?3 F8 ]+ ]. P2 `" m' R3 D就是串联一个整流二极管?

1 d+ @- v2 o3 C8 F是的, 变压器输出通过二极管短路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-1-6 17:09 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2014-1-6 15:16 0 C0 T5 ?* B' h- ^3 E: E
如果条件A可以维持7小时,线圈温度符合标准要求,就可以不做其他条件的过载测试了,是这样理解吗?

: _6 e: ^) F7 M1 `! v/ s" @是的。可以这样理解。 如果变压器内阻比较大, 有可能只做A