) p' x2 o+ a& ~, {5 a! J' _8 Z2 {2.1.1.5 能量危险
$ B; G3 y7 g+ t5 A% M% t在操作人员接触区内不得有由于能量危险而造成伤害的危险。4 [; k* F. ]. a& D
通过检查和测量,以及必要时,通过试验来检验其是否合格。
* [1 @" Z, i q: Ea) 如果彼此之间存在危险能量水平的两个或多个裸露零部件(其中之一可以是接地的)被金: ?( A. F( G. [9 o4 d
属物体桥接,则存在由于能量危险造成伤害的危险;
, @. @. ]( J' J0 B# u/ c9 _b) 用图2A的试验指(见2.1.1.1)进行试验来确定所考虑的零部件被桥接的可能性。试验时,
% k& x% G9 K, X$ X2 P J将试验指伸直,但不施加明显的作用力的情况下,试验指应当不可能桥接零部件;
8 ], \0 l& o( u O% _$ mc) 通过下述方法来确定是否存在危险能量水平:
* P' v2 R4 c p' t4 c. d$ I \1) 当设备在正常工作条件下工作时,在所考虑的元器件上连接一个可调的电阻负载并调! J5 [% R4 m I6 Z
节至可得到240VA的等级。如果必要,做进一步的调节以保持240VA持续60s。如果电+ d+ i4 s2 l1 ], V9 ?* _/ Z
压是2V或更高,那么输出功率是处于危险能量水平。除非在上述试验期间,过流保护! P0 F/ h3 K) c: [' E: [) K
装置断开,或由于其它任何原因,功率不能保持在240VA并持续60s;
- I4 D; i# }! l6 ]' ]2) 如果电容上的电压U为2V或更高,并且通过下述公式计算的存储能量E超过20J,则电/ B( w) i7 v I" F W( W# M
容器存储的能量处于危险能量水平:; w0 \7 g; f* q, f; A+ e* q4 |
E = 0.5 CU^2X 10^-6
4 M: B7 g. ^# h% O
9 M& W7 a7 B: O/ I" ]3 i/ @ 依据上述标准C),设备配置中需要一个可变电阻器,问题是240VA的功率可以确定,但不能确定购多少阻值的电阻。
, x' O- B! u" P) {. ?7 K9 [一般理解大的电解电容是有能量危险的,但这只要按C)2)就可以测得了。
: e3 r; T8 r% f9 ?- F这个C)1)测什么元器件或部位?才能确定被测的电压、电流,然后才能确定购多少阻值的电阻。5 Y0 R, Y* ~0 f( |7 ?) |5 U* j% a
" t* d; S7 s4 b9 t7 j
谁做过这个条款适用的产品?请指教。
8 m" m6 O1 S$ o8 h1 Q
6 e, `3 z' q6 |( f- k8 B7 }2 ? |
|