看过2只脚的GFCI,都没有地线了,怎么实现ground neutral protection?看来还是要去看943呀,943B好像功能不全 ...
) t8 Y- W/ P# T t5 C# Z这个问题相当有趣!!# U, @! g8 Q. b$ g& I8 m
首先, 在市场上确实存在 2脚的 GFCI, 而且为数不少!5 t# t# P# _7 C! i
& q0 Z4 E+ w @$ i: c其实你的问题应该是分2个层面:! i; _7 N% v2 m. ?. i" |9 u* F
- K" ?% K1 C3 t( d
1. 2只脚的 GFCI 当 ground neutral fault 发生时, 技术上是否可以触发 tripping?$ f! W$ q& E1 }7 o' i8 B
答案是可以的! GFCI 的 ground neutral fault detection 电路, 根本不需接上地线! 似乎很神奇, 但其实不难, 不在这里详细解释!
) W0 q, U/ |) W' D1 G; z8 W# V. ^0 ?) u( Q
2. 2只脚的 GFCI 怎可能有 ground neutral fault?6 \. |& O& {. f3 D
真实世界很少会发生, 但有可能! 举一个荒谬的例子: 一个只有 L/N 家电, 电源是一个 2 脚的 GFCI 插头, 这个家电放在一个金属外壳有而地线之电冰箱上, 不幸地电源线之线皮已经损坏及外露, 电源线之 N 短路在电冰箱之金属外壳, 即 N 短路在 G, 这便是ground neutral fault! 再说不幸一些, 有小孩触摸到损坏外皮之 L, 后果就是..... 这种情况用 ALCI 没法保护, 而 GFCI 则可以!
# L) `, D1 @0 q" C; P1 @我说这个例子其实很牵强, 机会是千亿份之一!
( p3 h1 v* ~1 w$ }8 E* }# V
R; c8 l7 k+ n e' J第3个问题产生: 谁会为了这千亿份一之可能性而加 GFCI? 答案很简单, 与其他安规一样, 法规有界定, NFPA 70 (National Electric Code) 有规定什么情况下必须有 GFCI!- @' y) K" |9 p5 H& z. b2 r
|