楼主: jsspace
打印 上一主题 下一主题

[GB灯具] 火线和地线之间接压敏电阻,耐压测试fail.

  [复制链接]
41#
发表于 2013-6-27 16:41 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
以前在开关电源厂工作过,放电管都是在产品规格书里明确要求耐压测试时要取下来的,选择更高电压要求的放电管没必要,也浪费成本。。。
42#
 楼主| 发表于 2013-6-27 16:46 | 只看该作者
jsq123 发表于 2013-6-27 16:41 ! f( x$ o0 @/ j
以前在开关电源厂工作过,放电管都是在产品规格书里明确要求耐压测试时要取下来的,选择更高电压要求的放电 ...
6 b0 K  K  U: H* m3 I+ Y
这就是标准间的差异,或者说有些标准写的不够完善。
$ t4 B/ @6 D8 B5 [4 V在灯具标准里,我找不到相关的条款说可以取掉放电管/MOV
43#
发表于 2013-6-27 16:54 | 只看该作者
jsq123 发表于 2013-6-27 16:30 : [7 k" A( \8 H' B
放电管一旦施加高压马上短路,耐压仪就会报警,这个是常识。。。

/ f9 Y4 A# v% s" x* O' ]大家明白这点, 但楼主的问题是没标准上文字作为依据!

评分

参与人数 1安规金币 +10 收起 理由
jsspace + 10 哎,还是我的文字表达能力太弱

查看全部评分

44#
发表于 2013-6-27 16:57 | 只看该作者
本帖最后由 jsq123 于 2013-6-27 17:13 编辑 ) U2 q$ v& f% ~& Z# n6 G
jsspace 发表于 2013-6-27 16:46
7 y; a* N2 E1 _这就是标准间的差异,或者说有些标准写的不够完善。9 z3 N7 S4 r! |8 F
在灯具标准里,我找不到相关的条款说可以取掉放电管 ...
8 h9 y) A0 W& o

- \( y' b4 J" c) O9 G0 S是的,在IEC60950 5.2.1 Note3里有明确规定,与被试验绝缘并联提供直流通路的元件应断开. (如防雷, 放电电阻... 等),灯具标准对这一块的确有欠考虑,是否有CTL决议作为支撑,目前未知。

评分

参与人数 2安规金币 +9 收起 理由
tsunn + 4 安规好帖很给力!
H-RH + 5 这个就是重点, GB 7000, IEC 60598 似乎没有.

查看全部评分

45#
 楼主| 发表于 2013-6-27 21:46 来自手机 | 只看该作者
jsq123 发表于 2013-6-27 16:57
  m/ F4 E2 k: V5 b9 }是的,在IEC60950 5.2.1 Note3里有明确规定,与被试验绝缘并联提供直流通路的元件应断开. (如防雷, 放电 ...

5 y5 A/ z+ y  d0 v* A2 N灯具方面没有看到相关的决议
46#
发表于 2013-6-29 11:13 | 只看该作者
H-RH 发表于 2013-6-25 14:15 : M- _) t" ~! s2 W" p& c
似乎大家都在讨论为何要加 surge protection, 但楼主的问题是标准上是否容许断开这些 MOV 才测试hipot!/ W$ u+ }9 d. i
请 ...

, t7 m/ J; t' e! p7 C2 n请教下,什么是MOV?
47#
 楼主| 发表于 2013-6-29 18:13 来自手机 | 只看该作者
楚人美 发表于 2013-6-29 11:13
2 r, T" j7 O% v$ I7 Y# S# y请教下,什么是MOV?
/ \( Q: _$ _4 L+ H1 \2 }) {
压敏电阻
48#
发表于 2013-6-29 20:27 | 只看该作者
楚人美 发表于 2013-6-29 11:13 1 C0 o( C. R. i( }" |1 Q
请教下,什么是MOV?

, R9 N! b! J6 |是 metal oxide varistor 的简称
/ V' I$ i! Q% y) g, M. Z# j功能就是压敏电阻
49#
发表于 2013-7-22 17:21 | 只看该作者
IEC 60598-1(GB 7000.1)灯具一般要求和试验:第10章节 第10.2条 Insulation resistance and electric strength 中 指出耐压测试时,实验电压应加到部件的绝缘上,而不是部件的功能上,故耐压测试时,气体放电管需断开测试。
50#
 楼主| 发表于 2013-7-22 17:36 | 只看该作者
jsq123 发表于 2013-7-22 17:21 # I" z7 N9 t+ x) o5 x3 i
IEC 60598-1(GB 7000.1)灯具一般要求和试验:第10章节 第10.2条 Insulation resistance&n ...

) i6 a+ x2 Q" L% j! ]这个不同意. n" J/ e  e% v3 v) j
我举个例子,假如金属外壳和带电部件是连接的
& k: a# l; R2 ^$ \4 M' W那么按照你的这个逻辑,也不应该打耐压,因为他们不是绝缘体

点评

你所假如的这个,结构本身就有严重的问题。高压或耐压的测试目的是什么,不就是测试绝缘的可靠性么?  发表于 2013-9-4 09:15