安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: ok_hmh
打印 上一主题 下一主题

[实验室体系] 寻求一份《接地电阻不确定度评定报告》,请各位帮忙!

[复制链接]
11#
 楼主| 发表于 2013-5-20 09:04 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
plmijb 发表于 2013-5-19 19:48
( R3 v  m, A* [有没找到?可参考CNAS-GL08中的例子
6 e$ T; Y( Y* G1 D5 R
非常感谢!对CNAS不熟悉的人吃亏啊。
12#
发表于 2013-6-1 11:55 | 只看该作者
这个有点难度。
13#
发表于 2013-6-1 12:49 | 只看该作者
对于不确定度这个概念,有点难理解!
14#
发表于 2013-8-28 23:29 | 只看该作者
扩展不确定度:根据CX9933X接地电阻测试的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。
' ]1 [- S& R$ Y, t1 a9 m: L5 M( o. i, {% G: k" F% N9 \; R
这句话明显看出来是不懂测量不确定度的人写的。建议还是参加不确定度的培训,或者看一下不确定度的书,推荐倪育才老师的《实用测量不确定度评定》
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规