[实验室体系] 寻求一份《接地电阻不确定度评定报告》,请各位帮忙!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-5-8 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
实验室审核的时候,不确定度报告被列为不符合项。
) A* H) A7 ~! s0 W, u# g! B小弟才苏学浅,对不确定度一窍不通(老师的评价)。" S2 A, z9 m. [
现在论坛向各位寻求帮助。
! s2 {. C; }0 r$ n. ?哪位有这个专业的接地电阻不确定度报告(这个老师对不确定度非常专业,是行内的专家)。麻烦帮忙!不甚感激!
2 k0 ~9 t, i* Q8 ]+ V9 N' [% t因为不能出现邮箱地址,所以如果哪些愿意帮忙,麻烦个信息或者留言,我把地址发信息给你。7 s$ `2 p+ Y1 Y6 ?; p6 n" A
谢谢!
9 T  b5 z# J, @6 e1 H- ^, v
沙发
发表于 2013-5-8 12:21 | 只看该作者
google,baidu先
板凳
发表于 2013-5-8 13:09 | 只看该作者
提起不确定度,头疼
地板
发表于 2013-5-8 15:09 | 只看该作者
随便下载一份,有就最好,没有就照着画,可别拿了检定的就是了。
5#
 楼主| 发表于 2013-5-9 08:41 | 只看该作者
极品老工 发表于 2013-5-8 15:09 & _9 v0 ?; n* D+ Y3 t
随便下载一份,有就最好,没有就照着画,可别拿了检定的就是了。

) K& z) q3 v+ _我照着画了,可惜还是说有很多问题。
6#
发表于 2013-5-9 11:28 | 只看该作者
要不把照着画的报告上传下,大家看下,给点建议
7#
发表于 2013-5-9 11:30 | 只看该作者
国内比较老的前辈都是搞误差的,现在对测量不确定了解比较好的,感觉还是在30-40这个年龄段的
8#
 楼主| 发表于 2013-5-9 13:33 | 只看该作者
barryyan 发表于 2013-5-9 11:28
) C: B5 [9 ^* K& C6 v# l要不把照着画的报告上传下,大家看下,给点建议
) [; E) l" ^9 m
测量不确定度的评估:% r5 U& ^4 b! g
1.        仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。& n% {: U  d, V* G" z2 P
2.        仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。6 a3 R% g& K. K
3.        建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。  g4 l8 E' A8 b" U9 D- W7 S
4.        接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。
! J  I" }" d$ e* c4 @5.        对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;, c1 K5 ~& a' R- M3 Q0 Z  [
u(x)=s(x)=0.14mΩ。, U% t9 A8 B0 b1 ?3 I, j$ ~7 n
6.        仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。/ [& p9 }- J3 ~1 x& J
序号        来源        分布类型        符号        U(r)/mΩ
9 l* E  q" w' Q- d! [' m+ D( [1        读书重复性        正态        u1        0.148
( `. i+ m8 b- O! @& A2        仪器误差        矩形        u2        1.7. N4 u3 X4 R- e4 [
$ _8 E$ q7 T& c6 q. D, g  l# f
7.        合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ; a( r/ i" h9 O
8.        扩展不确定度:根据CX9933X接地电阻测试的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。8 t) j% H  a+ o- ^0 K0 C) }( s) ]4 O
9.        测量不确定度报告:测量仪器CX9933X,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。
' _, L# H! [4 ^1 G% z' H
: N$ q" _1 w9 Q5 p$ R0 e请大家看看问题。谢谢!
0 ~. C3 O) J  ?3 }, L5 @4 p
9#
发表于 2013-5-9 13:53 | 只看该作者
本帖最后由 barryyan 于 2013-5-9 13:55 编辑
) x& d$ W" b3 T: v2 a
ok_hmh 发表于 2013-5-9 13:33
$ x) T% y0 V! B1 G6 L$ n# |测量不确定度的评估:( B# V: J3 w- P  a3 J& t) |1 _5 @
1.        仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。; B3 D: F8 q  }; O0 G8 T. _; ^
2.        仪器的使用温度范 ...
" x0 m. y: \% T# k# M( V

8 Q9 p  @* Z  k( B7 W. G# P个人意见,仅供参考:5 I' ~4 K4 \2 G0 V
1. 你的模型建立有问题:R=U/I+Δ,你用这个公式会更清楚发现不确定度的来源
6 X1 ]- |# g2 u6 q; t$ j2. 测量不确定来源不足:  温湿度、导线、设备等
5 p7 F: O: U1 M. b' x3. 定义混淆或缺失:y=x+Δ中对X的定义;仪器校准后的扩展不确定度的导入使用问题;自由度等
! z- z. w9 q% b  }4. 思路不清晰:点8提到扩展不确定度是3.46,而点9就成了1.73" P( A0 D  q6 n3 a
5. 反推:11.14的测量值,3.46的扩展不确定度,这个波动范围很大。一眼都能看出评估有问题
10#
发表于 2013-5-19 19:48 | 只看该作者
有没找到?可参考CNAS-GL08中的例子

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
ok_hmh + 4 赞就一个字!

查看全部评分