安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2100|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

[电源产品] LPS

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-3-29 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
刚刚做安规测试,有大婶能告诉我,LPS测试中,TABLE2B 和TABLE2C的区别么?什么叫过电流保护装置?一般的电源中都有保险丝,所以限值不都应该选用TABLE2C中的么?
沙发
 楼主| 发表于 2013-3-29 14:45 | 只看该作者
问题是不是太弱智了。。。没人回答啊。。。
板凳
发表于 2013-3-29 14:46 | 只看该作者
这里有大婶??????
地板
 楼主| 发表于 2013-3-29 16:43 | 只看该作者
sharkxiao 发表于 2013-3-29 14:46 ) g' ^8 R, j7 R3 u* B
这里有大婶??????
: I3 o1 F+ c- \
解释下啊,那两个表格式有什么区别?别人都说就选TABLE 2B就对了,,为什么啊。。
5#
发表于 2013-3-29 17:17 | 只看该作者
我是大婶怎么回答你的问题啊!?
6#
发表于 2013-3-29 17:18 | 只看该作者
你自己理解都对了,有过流保护装置按2C,没有就按2B(还是有很多没带保险丝的电源的)。
7#
发表于 2013-4-1 13:28 | 只看该作者
一般是没有过流保护装置的。2c说的应该是在输出端有过流保护装置。而不是你说的初级的保险丝。
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-4-9 09:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
9#
发表于 2013-4-9 13:19 | 只看该作者
7# 乔柱, 正解.
; s) C1 g; n3 a; v9 `
10#
发表于 2013-4-26 17:46 | 只看该作者
LPS
) n7 C! p9 @! w9 y* @$ K选择性做。
' F( r1 T6 G8 T7 `- F2 {若没有做,在产品标签是不能有LPS的标识,若有做且符合要求就加LPS 标识。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-23 00:08 , Processed in 0.062418 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表