关于TNV电路,分为TNV-1和TNV-2 和TNV-3三种电路。GB4943里也描述得很清楚,但是也有些不够明白,还请大家指点, P/ o: o: z; t) ?, g# d
1,TNV-1电路工作电压不超过SELV电路,并且能承受来自通信网络和电缆分配系统的过电压(如何理解通信网络和电缆分配系统的过电压)9 k# o% M" B1 M
2.TNV-2和TNV-3电路的工作电压都可能会超过SELV电压,在PCB layout设计当中,关于TNV-2 和TNV-3电路的布线设计有没有特殊的要求呢?
' I& d9 n& e2 l4 ?  C0 T我只知道TNV电路与SELV电路或其他电路满足最小的爬电距离。而对于TNV电路trace本身的宽度有何要求/ A; x" j( R7 X3 R& Z. c
2 R6 V, v% X' e$ [* }* K
3.RJ11和 RJ45分别属于什么电路,其工作电压可以达到多少~( ^1 M( k, h6 s# }# P* h, u' h

* A5 ?# ?& [5 H7 e
沙发
 楼主| 发表于 2013-3-13 10:05 | 只看该作者
没有人回复我~
板凳
发表于 2013-3-14 17:55 | 只看该作者
连接网线的RJ45是SELV,RJ11是TNV,连接电话机的是TNV-3
地板
 楼主| 发表于 2013-3-15 09:47 | 只看该作者
Amy_Lin 发表于 2013-3-14 17:55 4 ]2 h, l: v( |- V6 N, [+ m
连接网线的RJ45是SELV,RJ11是TNV,连接电话机的是TNV-3
5 C, ~. J5 }4 w* `$ _2 v
谢谢~  我能理解电话机是TNV-3 因为产生振铃讯号,但是RJ11怎么为TNV电路的,能解释一下么~
5#
发表于 2013-3-15 16:58 | 只看该作者
cherry_dai 发表于 2013-3-15 09:47 2 S6 V& s* ?/ p
谢谢~  我能理解电话机是TNV-3 因为产生振铃讯号,但是RJ11怎么为TNV电路的,能解释一下么~
( z* i" u) b! o& |* t& `
RJ11一般接了是电话线或者modem
6#
发表于 2013-3-22 20:06 | 只看该作者
1,TNV-1电路工作电压不超过SELV电路,并且能承受来自通信网络和电缆分配系统的过电压(如何理解通信网络和电缆分配系统的过电压)6 O  d) S- V: V9 B( K! }
通信网络和电缆分配系统的过电压产生的原因可以问度娘,这里就不用详细说明。6 l' `& c+ Q5 v& P0 }
2.TNV-2和TNV-3电路的工作电压都可能会超过SELV电压,在PCB layout设计当中,关于TNV-2 和TNV-3电路的布线设计有没有特殊的要求呢?
$ j5 j$ Y# @% d! ^6 @' M我只知道TNV电路与SELV电路或其他电路满足最小的爬电距离。而对于TNV电路trace本身的宽度有何要求 没看明白, 如果你是想知道TNV 三类电路之间需要满足什么绝缘的话,可以参考图2F,trace本身满足相对应的绝缘就可以了,其他是功能设计或者EMC的考量。
- C9 B* B% x  k  [- ^' y# C  @  y5 y5 h* V
3.RJ11和 RJ45分别属于什么电路,其工作电压可以达到多少~
. B  w9 d. C% j; ]6 [RJ11 要分情况, 如果直接与PSTN 网络连接,肯定是TNV-3; 但是也有时候是TNV-2,例如现在很多的路由器上 可以接分机,接网络的那种产品,输入时ADSL 网络(TNV-3),输出时RJ45(SELV) 或者RJ11(TNV-2) 。 这时候需要考量附录M 了。! s; F: @7 ~& H3 i
至于RJ45,都会设计成SELV 电路的, 这与RJ45相连网络的特性有关系(具体不清楚,没查过)" W6 ]. p2 ?- g) N: j  u* v. p, b8 O# k

! ^: A2 N6 @9 l: K% p关于他们的工作电压,忘记了。当初还看过他们的波形。你可以拿示波器看看