本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑 2 z1 {! }* v8 G/ X; d$ A7 e/ [3 M1 C# L
craigyu 发表于 2013-3-12 23:23
4 G$ S* P2 z+ C6 \1 b/ K我觉得考虑这几个方面就足够了
( P9 R4 l: N& J! Z) i1。环境,在许可范围内,可忽略
3 U2 y7 w' X" M/ J8 s& G# C2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ...
9 m% u$ l+ d0 b ^& r0 p
$ ~% F/ d! i3 p( L/ N2 Y, H) _: A0 q谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!9 f$ c/ b1 j m4 A+ Y6 t' F- E, @! P
在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:' s. {3 E8 o" u6 Y- h% t
1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;: n* f$ N" u0 }. N
2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;- u4 y! Q0 ~2 q9 r" f9 }
3.在相同条件下重复观测的变化;
5 u$ Q m2 z/ C9 h. }4 D) D分析人: 日期:& c$ a& q) h2 x% e4 J; s
测量不确定度的评估:
# X. g2 R% G" X1. 仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。
8 ~( r. H2 x2 g5 ]! h7 k2. 仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。4 `9 _8 K/ c# J2 V$ n' Y
3. 建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。
9 @$ J8 |; }7 g {* n& ]! r' O4. 接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。3 X* D+ v( z' W" ~- I
5. 对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;
1 T ~6 ~. H6 `3 `" j' zu(x)=s(x)=0.14mΩ。
" u% L: F& I. M; q' a6. 仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。7 w# a- L' S$ j0 y
序号 来源 分布类型 符号 U(r)/mΩ( O7 i6 C* \- N0 |3 v1 C5 z( n
1 读书重复性 正态 u1 0.148
- @7 }& b& z5 K$ T L" }2 仪器误差 矩形 u2 1.7' s1 x9 w/ `: a) e' l3 U
8 M: s2 \' Y' c$ i0 R) r7. 合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ2 F- H8 M. d9 C9 V
8. 扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。
0 b) I, i* |1 K9. 测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。! z/ R" G: \; U
; P5 [# _6 D8 S4 H
评估人: 日期: