安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1207|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] 61347 SELV限定值的问题?坐等解答!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-2-2 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
小弟刚接触灯这一块,这段时间,在做一个独立LED driver桌上型产其输出电压超过60Vdc,针对lable要不要标SELV标志这个问题我特意问了TUV RH的资深工程师,说他们内部决议对SELV定义为AC小于25V,DC小于60V,可是其它机构定义为AC60,DC120!客户不同意这样的说法,我看了标准61347-2-13第8章节,SELV参考IEC60364-4-41里面的定义,上面两种电压都有写,看的有点不明白,望高手指点!在线等,谢谢!7 d1 k) K  M) @& i- |$ H! }
沙发
发表于 2013-2-2 10:42 | 只看该作者
一般为AC50,DC120;潮湿条件的为AC25,DC60。
板凳
 楼主| 发表于 2013-2-2 11:04 | 只看该作者
你们led dirver有做TUV定义selvAC25,DC60的吗?
地板
发表于 2013-2-2 11:49 | 只看该作者
没有。我们做过几款SELV的输出超过DC60V的led dirver。
5#
发表于 2013-2-2 11:50 | 只看该作者
内部决议不可信?拿出依据来才行。
6#
发表于 2013-2-2 14:37 | 只看该作者
120V,是否要考虑单一故障?
7#
发表于 2013-2-2 22:29 | 只看该作者
标准上有SELV定义啊,AC50,DC120V无纹波. T( ]  a* v7 D% ~9 `
至于25V那应该是裸露端子的条件吧
8#
发表于 2013-2-3 20:47 | 只看该作者
Nezof 发表于 2013-2-2 22:29
( {  X/ H, Q8 `! q: R标准上有SELV定义啊,AC50,DC120V无纹波# g, A4 g' x) b9 i
至于25V那应该是裸露端子的条件吧
3 [2 Z3 T7 k1 Z
楼上正解!
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-2-6 15:26 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-22 19:36 , Processed in 0.067057 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表