HD 21 和 HD 22 在 2014年1月17日失效,EN 50525 將在 2014年1月17日 後生效。, i3 s$ L1 H' G$ i6 a
EN 50525-1 General requirements 总体要求;
. S5 Q+ L) M$ c% F! K" s EN 50525-2-xx Part 2 Cables for general applications 一般用途的电线电缆;; Q% V& Y% r6 Z" }6 }5 d
EN 50525-3-xx Part 3 Cables with special fire performance 具有特殊燃烧性能的电线电缆
. t: D& u4 }( |
; R6 F& {; S, Q/ X7 g$ E 對應如下:
: y# v" G' @/ L2 N : J' I9 _; w& \0 n8 m& @) v
New Cable standard Harmonized cable code
5 l6 Y. [6 u3 R9 L! s, U ^, T新的电线标准 协调电线编码9 x' \9 ~; O: j" `
$ G, h9 ^+ c$ S, N/ o0 AEN50525– 2-11 H03VV-F, H03VVH2-F, H05VV-F,H05VVH2-F,H03V2V2-F, H03V2V2H2-F, 05V2V2-F, H05V2V2H2-F, H05V2V2D3-F
" @7 c3 r# V& |+ v+ S2 V) i& UEN50525–2-12 H03VVH8-F, H03VVH2H8-F, H05VH8-F,H05VVH2H8-F4 ?# c4 i/ |3 W1 R6 K% ^; v0 T
EN50525–2-21 H05RR-F, H05RN-F, H07RN-F, H07RN8-F
2 C9 q* }( r" ^! Z9 ^9 c0 U; VEN50525–2-21 H05BB-F, H07BB-F, H05BN4-F, H07BN4-F, H05BQ-F, H07BQ-F, H05GG-F, H05GGH2-F
4 W/ I5 _. e& C; F) |) R) {/ {EN50525–2-22 H03RT-H
! }2 l' n9 U' F, J# dEN50525–2-31 H07V-U, H07V-R, H07V-K, H05V-U, H05V-R, H05V-K
! g2 x z _# B# o$ X( x5 f5 CEN50525–2-31 H07V2-U, H07V2-R, H07V2-K H05V2-U, H05V2-R, H05V2-K" p8 v/ w) ^9 d
EN50525–2-41 H05S-U, H05S-K , H03S-K, H05SJ-U, H05SJ-K, H05SS-K3 c1 M' Q# @! ^$ P7 R+ V! W0 Y
EN50525–2-42 H07G-U, H07G-R, H07G-K, H05G-U, H05G-K. _: V, a$ O; Z
EN50525–2-51 H05VV5-F, H05VVC4V5-K
, y. L1 G8 f( @7 I' R# ]EN50525–2-71 H03VH-Y- ~4 ]# d3 o9 F+ r* L7 }0 A
EN50525–2-72 H03VH7H-Y
$ a5 N! s5 v) F% A5 U2 LEN50525–2-81 H01N2-D, H01N2-E. ~7 E* g6 [- y, b% f7 r% p
EN50525–2-82 H03RN-F, H05RN-F, H05RNH2-F
# C1 {; G3 o! a% ?EN50525–2-83 H05SS-F, H05SST-F, H05SSD3-F, H05SSD3T-F) e3 W- x2 L3 d. W0 @4 @) S, R
EN50525–3-11 H03Z1Z1-F, H03Z1Z1H2-F, H05Z1Z1-F, H05Z1Z1H2-F/ F( x8 L' I; q+ u
EN50525–3-21 H07ZZ-F
" y$ {/ J( y: |$ D9 A7 DEN50525–3-31 H07Z1-U,H07Z1-R, H07Z1-K, H05Z1-U, H05Z1-R, H05Z1-K
: [/ R3 G/ u' K" ]7 b0 x! VEN50525–3-41 H07Z-U, H07Z-R, H07Z-K,H05Z-U, H05Z-K/ }0 c+ b# b; s, r8 q3 a1 R3 j' c
7 v; v, R% d& {5 S; y% R 注意:聖誕燈用電綫 H03VH7-H 不在此次標準變更範圍内。
/ `" x6 K' ?; w$ D ] P0 g" N. s- I ] j( \6 k5 O
目前,使用最多的 H03VV-F, H03VVH2-F, H05VV-F,H05VVH2-F,H03V2V2-F, H03V2V2H2-F, 05V2V2-F, H05V2V2H2-F (他們的標準將是 EN 50525-2-11)。
& g0 ~ o ~, L/ K 此次 PVC 電綫的標準變更所涉及到的測試項目如下:1 L6 J0 M5 B+ I# M$ f
- Compatibility test 兼容性测试; D2 H+ A) R2 J% K+ H! f
- Cold impact test -5 °C -5 °C冷态冲击测试(原先是-15度);
; P% Y2 e! y- ]5 b - Modified cross sectional range 截面积范围变更;
5 ^9 \( ~5 [4 j7 f0 Y/ n - Dielectric test after flexing up to 2000V. 曲饶之后的耐压测试电压也有原先的 1500V 改为 2000V。
/ h! y5 ]' W4 r3 I1 d
" B5 `$ ^' }# \" N: O8 z# R) C, @8 e 第二大多的電綫就是橡胶线 H05RR-F, H05RN-F, H07RN-F,他們的標準將是 EN50525–2-21。
$ S a: v3 p" y# j3 b K7 a 此次 橡胶线 的標準變更所涉及到的測試項目如下:9 P% R5 A# E, I
- Cold bending test -35 °C -35°C冷弯曲测试;) L7 g+ p8 i) h, w o$ T6 [
- Modified cross sectional range 截面积范围变更;/ T3 C0 c+ |- P# e3 g- g; p
- Tape over stranded cores 包裹绞合铜丝的缠绕带;
9 y0 a& s1 l7 S) m" {+ E3 Y$ m/ s5 t/ C A) ~" d) `) E
H03RT-H 無變化;
; J+ I7 m& t$ o& J' v8 a- b0 L
' O# j# {; I- {) j, `0 r2 i% D A H07V-U/-R/-K, H05V-U/-R/-K (HD 21.3); H07V2-U/-R/-K , H05V2-U/-R/-K(HD 21.7);他們的標準將是 EN 50525-2-316 P; P& T1 E# K- Q; A5 k( }- I
所涉及到的測試項目如下:- Cold impact test -5 °C -5 °C冷态冲击测试;7 b8 Y5 H6 {% K* f) G- _. n* e; L
- H07V-K and H07V2-K added 增加线型H07V-K 及 H07V2-K。
. l# p, m2 P. M# j& X* x! f# O; k: O0 a+ O' Z2 e" T, e
硅胶线 H05S-K,H05SJ-K,H05SS-K 無變化 (他們将属于 EN 50525-2-41)7 B' E+ ^% c) T
. s$ D/ ?1 \* U0 p! A& m4 W/ y* o PVC 扁平细小電纜 H03VH-Y (他們将属于 EN 50525-2-71)0 m( @% G- a/ S( x) U* w
所涉及到的測試項目如下:- Cold impact test -5 °C -5 °C冷态冲击测试;
# `% Q: g) w C, ^9 Y- {+ c# {4 T$ |5 r* T: r/ M
Arc welding cable 电弧焊電纜 H01N2-D, H01N2-E(他們将属于 EN 50525-2-81)& u5 ?3 A! _: {4 {& i
所涉及到的測試項目如下:& B& b- E+ b5 L
- “sheath” renamed to “covering” 护套(sheath)重新命名为包覆层(covering)( r2 Z! g# ]/ H
- cross section 240 mm² added 导体截面积扩充到240 mm²
; O6 Z8 t6 Q+ R9 t% X5 M% P& N( P3 V q2 z4 }0 Y* E! p# g
交联弹性体装饰串电缆 H03RN-F(他們将属于 EN 50525-2-82)1 {0 e! M: _: T h0 z
所涉及到的測試項目如下:
# U) r3 j5 [$ O2 \8 Z9 W1 Y! ~ - Cold bending test -35 °C -35 °C冷弯曲测试; k4 U, q. a! R
# k- f& ~* _6 l% j1 ]0 q
低烟無鹵热塑性柔性電纜 H03Z1Z1-F, H03Z1Z1H2-F, H05Z1Z1-F, H05Z1Z1H2-F4 O% L9 h0 O6 y/ n/ B
所涉及到的測試項目如下:
# K& V8 j1 [' C& W% \. k - Cold impact test - 5°C -5°C冷态冲击测试;) x3 A6 i$ ?- x' d3 V
! N& a1 n. A1 A( T; `8 W
低烟無鹵單芯无护套綫纜 H07Z-U/-R/-K, H05Z-U/-K 無變化。1 x' d( {/ o$ S9 P" G% _% F8 C