[一天一节,每贴必回-第五节] EN 60204讲解与讨论-与网友共学习,共进步
第5章 电源入线及切断装置4 F2 d9 X! N4 |1 x: e
! U; b& s' X8 Z/ c. E1 X
5.1节 电源入线
! Z5 [& |/ s, @2 S1.建议机器电控系统的电源供给为单一电源。
4 x" I$ W m' F \2.当其它组件需使用不同的电源电压时,此电源应由变压器提供。& D; k! \5 v5 M/ r1 u# A
3.除非使用插头做为电源供给,建议电源入线应直接连至断电装置;
$ N7 |6 p3 r% O2 p; N4 B若实际上不可行,可使用端子台。( O9 Z6 J. n) J& s' j
4.若使用中性线,应清楚标示于安装图或电路图中,并以N做为标示符号。
& e. b- e( L U6 e, m. \9 d5.中性线不可与保护性接地电路连接,也不可有PEN配线。
: r. q3 v" T0 c" r6 |, Q* j6.电源入线应清楚标示:(1)单相:L1 / L2;(2)三相:L1 / L2 / L3。8 B; I" @1 \/ H/ [% {# N- ]8 Q
0 z: @: U( c8 \+ ]* c
5.2节 外部接地系统* {& m" G1 O1 w: A, _3 t! q. r
1.外部保护接地以PE标示。2 t. b1 D; E/ v# l7 o @2 Y
2.做为PE接线之端子应尽可能靠近电源相线端子。2 U: J& j0 v' f+ ]1 n. Z1 ?) l! [0 u
3.铜PE导线最小线径需求
; ?/ v5 h T9 B% p电源相线/ V6 `5 ~' d- m4 H, S9 {! A
S(mm2) PE导线(mm2)* {5 D9 i- H |# ^2 o' _. I$ |) Y
S ≦16 S/ {# R) O! i* |4 [# c9 [; x6 g
16 < S ≦35 16' T# m$ I4 C7 {1 f0 p
S>35 S/2
9 r0 v- v1 i% |( z: _ 8 |6 w3 z8 c2 [8 A- J# B1 A
4.其余接地线需标示 。) J$ [ s1 d; B* t; y/ L
3 F9 a9 a4 ^, U5 S2 K* l
5.接地线须使用黄+绿色线。
' o, C3 t: g, T. S" Y3 B) u$ c" B
& {9 G3 I) y) B& }1 R5.3节 电源断电装置( E2 _& k1 r/ ]2 W" k) O( {. j$ C
1.每一部机器都须有断电装置,用以中断所有电源。( _2 B h- ^8 F3 b! l9 y
2.若使用一个以上的断电装置,应提供安全互锁。
, Z0 ]) E# k* Q3 k3.断电装置应为下列之一:
0 _1 Y' e* M0 p! f7 |6 H a) 符合EN 60947-3的断电开关;# I' {0 V/ l- y! @' H& d
b) 符合EN 60947-3,且具有辅助接点的断电装置 ;: V0 z* q) Z# _, c* R* M) o
c) 符合EN 60947-2的断路器 ;
1 D6 J+ e8 n8 ]' R: E; P d) 额定电流不超过16 A,且总功率不超过3 kW可使用插头/插座组合 ; ; w- D4 h8 w/ W& `
e) 移动式机器可使用可挠性(弹性)电缆及插头、插座。4 {% X+ d; _3 {7 i9 z8 [" E
4.使用插头、插座的机器本身应有On/Off装置。
7 G6 q4 f* g2 B! s$ `! x0 E5.若断电装置为上述a)、 b)、c)之一,则需符合下列要求:) p) f( }! L9 |; \3 E
(1) 开(On)标示│; 关(Off)标示O;2 j! `/ w( u3 p; H! Z/ n9 N
(2) 断路器在O与│间应有一触发功能(Reset/Tripped);
W6 |% |; x) k9 T+ _ E& L (3) 具黑色或灰色之外部操作把手;0 b# m% H F; b/ y6 K. a4 F
(4) 在O位置可上锁;
$ f& n/ Q/ {/ F (5) 足够的切断容量以中断所有电源供给电路。
" h5 s* ]$ i* v9 P$ ~% @6.断电装置的操作把手应易于接近,并位于操作平面之上0.6~1.9 m。
9 S0 a* j4 I- e1 M9 v7 Q) _7.不需被断电装置切断之例外电路:- [: _% ]0 v9 F9 z( ~9 i. O
(1) 供维修用的照明电路;
: H; k/ k3 u2 T(2) 供维修用工具使用的插头或插座;- r5 D' ~, I& w9 `; [" c/ T
(3) 仅供电源失效时自动跳脱之低压保护电路;0 w0 }7 w$ F$ d0 T3 C) K
(4) 须保有电源以供正常操作之设备;
$ x+ r, _, ?& s2 a(5) 互锁控制电路。
+ B! r! Q5 V8 {8.建议例外电路具备自有之切断装置。 R" }$ C0 U# r, R
9.当某例外电路不被断电装置切断,应:
0 F/ h- g& E& t/ b {3 _/ w (1) 贴示警告标志或与其它电路隔离;
3 M7 N& s( n: c$ |" a7 Y (2) 相关叙述纳入手册中。7 V' }$ a* g+ L3 a x
! |* S) l, K: ?/ p i
5.4节 防意外起动之切断装置
2 t- J/ V+ D. A" C0 j0 B* k1.若维修时意外起动机器会造成危险,应提供防止意外起动之切断装置。 6 O* L/ s! L3 m$ X6 @, c1 ? [7 r9 e3 ~) E
2.此种切断装置应具备防止意外,及/或错误的关闭方法。2 P/ w: @8 I7 O/ f
4 ~ ~9 a6 L- k4 @) t+ e# k5.5节 个别电气设备的断电装置
& K8 T7 {- N9 \9 N+ ]4 g! r1.若情况需要,个别的电气设备可有自己的断电装置。$ P' V4 P% [9 e+ H* Q. y, S1 I: i
1 I Z% t' {' s9 ^% \# V
5.6节 未经授权、意外及/或错误开启的保护
+ A- B: u" ~$ [8 t% A$ X( h1.断电或切断装置为防止未经授权、意外及/或错误的开启,应提供在Off时 $ s, Y _" E( Z: j! N3 f
可锁定的方法。 |
|