安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1111|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[电源产品] 61558-2-16中空载电压多输出应用,求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-10-31 08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
IEC61558-2-16:2009 版中,Table101中,63VA以下的开关电源的调整率改为20%。可是在多输出电源中,非主输出可以做到么?
& Q7 a! x3 G* G3 n0 H9 K9 L( @如果所有输出都同时带载或空载,可以满足这个要求。4 t; _) _! Z5 v
如果主输出带满载,那么副输出空载电压就会飘上去。7 G" u: [& m) ?0 t$ r
可是找不到标准中哪里是说明空载电压要所有输出同时。
, t- a: l+ p/ n1 \4 K- F* L这个问题何解?
沙发
发表于 2012-10-31 16:50 | 只看该作者
这个问题很好,因为标准上似乎没有清楚说明 No load 及 Rated load 在 multiple output 时之定义!
板凳
 楼主| 发表于 2012-11-1 09:56 | 只看该作者
是啊,我们现在用的电源方案应该在这方面有相同的问题。不知道各位是如何解决的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-5 18:57 , Processed in 0.062922 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表