[综合话题] 关于GB4706-1:2005的X&Y连接的区别

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-10-24 17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
关于GB4706-1:2005版本提出的X连接与Y连接
) ]% Y# i; K% u我想问下,如果我得用螺丝刀拧开螺丝才能更换电源线,那是不是该属于Y连接?但是螺丝刀又不是专用工具,而且也是很容易更换,是不是又是属于X连接?2 O4 G  b/ P- p' K, H4 ^
到底算什么连接?求解答!9 A! C7 A& V% K
沙发
发表于 2012-10-24 19:27 | 只看该作者
个人意见,如果说明书说明允许顾客自己更换的为X连接,说明书规定要到售后维修去换的,那怕你自己可以换,仍然规定为Y连接。厂家申明很重要。
板凳
发表于 2012-10-24 19:49 | 只看该作者
楼主所述没有采用特殊工装拆卸,倾向于X连接
地板
发表于 2012-10-24 22:48 | 只看该作者
区别在于说明书,如果是3C,还要加上一颗特殊螺钉。
5#
发表于 2012-10-24 23:25 | 只看该作者
GB 4706.1-2010,第7章
% a8 M0 f8 B$ e+ e电源软线连接方式有以下三种,标准要求在说明书中声明。 + O4 o" {; j4 C6 E  t1 E
X 型连接
9 `0 P' j/ U( j  r7 t; j能够容易更换电源软线的连接方法。 6 {6 u1 F+ E. i" K% n( Q- ^& S
X型连接是一种容易更换软线的连接方法,即使不具有专业维修知识或没有专门维修工
4 G  N7 T& W* n8 D! i0 ?具的普通消费者也可以更换电源软线。柱形接线柱、螺旋型线帽、特殊制备的电源软线(如
  l# f5 @* ~- r% B带快插接头)、铅锡焊都可以作为一种X型连接方式。
2 K" H# u, U; ^) V: \   
2 K7 g" [$ N+ W3 {( q: P说明书中声明内容为 “如果电源软线损坏,必须用专用软线或从其制造商或维修部买到( N( H' O2 D1 f! q7 g2 ?  s
的专用组件来更换。” 8 e) g7 f! I* G+ c
Y 型连接
4 V. m- O# |  D( s9 I/ ~打算由制造商、它的服务机构或类似的具有资格的人员来更换电源软线的连接方法。 ' _- c+ ~. P1 ~( E
器具实现Y型连接的方法有很多,例如器具的外壳采用特殊规格的螺钉(如梅花、六角
: V% b$ s/ R6 M来),必须使用特殊形状的螺丝刀才能打开器具更换电源软线;电源软线与器具内部布线之
4 _8 \6 g2 m8 a间的连接采用特殊的连接方法,如压接式线帽等。
1 s% h( G2 W8 B8 y4 r- ^* j     x$ v6 B/ t% V. N* _  b
说明书中声明内容为“如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类
7 p" q- G4 \) ^2 r' o  V' h3 S似部门的专业人员更换。” $ X, G( V3 K7 v* N6 H
Z 型连接
- q6 i/ {6 L. i- G& o& {$ B! v不打碎或不损坏器具就不能更换电源软线的连接方法。 ' N+ @" Q4 a/ T: K) l
如一体式充电器。
, n( q# v( i! T5 M- ^" f- a$ ?9 v说明书中声明内容为“电源软线不能更换,如果软线损坏,此器具应废弃。”
6#
 楼主| 发表于 2012-10-25 08:01 | 只看该作者
wyj841224 发表于 2012-10-24 23:25
' ?8 O* i( a/ n5 d, fGB 4706.1-2010,第7章
8 `0 N! S5 X, J  t2 G+ f电源软线连接方式有以下三种,标准要求在说明书中声明。
/ h4 Q3 r  `  M  ^$ @- x5 D9 OX 型连接
  v: k. X* [& W  r# B+ d# d6 n) L* B
谢谢, 你能分享一下GB4706-1:2010吗?
7#
发表于 2012-10-25 08:26 | 只看该作者
alanzjwang 发表于 2012-10-25 08:01
2 i7 z# d% F% j6 b谢谢, 你能分享一下GB4706-1:2010吗?
2 ~5 f/ T) e: B& f$ C
我也很想看看GB4706.1-2010
8#
发表于 2012-10-26 11:16 | 只看该作者
5楼把标准都贴上了,是这样的,主要是看结构和说明书的内容。
9#
发表于 2012-10-26 13:11 | 只看该作者
英文版的 呵呵