安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 5932|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] IEC 60598 -1 :2012 draft

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-9-28 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
第四章节,改动较大的几个地方!- b+ M% }  k/ e8 d! x+ v+ A9 \
只是草案,了解交流!8 w# r$ Z3 `+ _# M, ~: Y
大部分的改动都是针对LED光源的!
. E* T9 i% A" f! y9 N3 w: P  _% K4 [2 i; V8 U  j8 _" N7 \, z
4.24 Photobiological hazards
: i( }8 v6 f$ {* l8 t. W2 P% w8 q  n' M/ ^, G' x* v
4.24.1 UV radiation( u- N2 f, Y% Q
Luminaires designed for tungsten halogen lamps and luminaires designed for metal halide
/ z. a5 H9 k0 p9 I: v) \lamps shall not emit excessive UV radiation when used with the lamp. For self-shielded lamps,0 m% J. \& H- F9 N
this requirement is met by the lamp design.
$ t' N5 Z0 Y: kFor tungsten halogen lamps and most metal halide lamps, when needing a protective shield,% A2 F* j0 h1 [
any glass will reduce the UV radiation to a sufficiently low level.  Z! M4 ^8 J( |3 m% d9 k3 }9 h# R# s
NOTE 1: See 60432-3 and IEC 62035 for lamp marking
! m  E$ Y# B9 J; ?+ sFor some metal halide lamps, emitting a high level of radiation, Annex P describes methods to$ u2 q2 f2 E2 O6 H' N5 f; T! ^- H
provide adequate shielding for UV radiation by the luminaire.
& k' r8 P3 @+ N; ANOTE 2; See Annex P, procedure A or B for method of calculation to provide effective radiation shielding.
. T5 ~( I" \" n
1 ~, k$ ?: ^% K) n4 ?; v% \4.24.2 Retinal Blue Light Hazard& S0 ^4 x' t+ r! I5 R
Luminaires with integrated LED’s or with LED modules shall be assessed according to IEC/TR* R" @+ m" j! _+ w5 e- K
62778 “Application of IEC 62471 to light sources and luminaires for the assessment of blue
3 K- I; d  A; i1 C2 Ylight hazard”.  H! G7 [3 F9 y( H. p+ V
The use of LED light sources with a blue light risk group rating greater than RG2 is not: r4 @1 t' {- g
expected. Additional more onerous requirements for the management of these types of light0 R  B5 L! y2 ?. h, p
sources would need to be applied.3 B3 ]) G" L' G; |) C
Note 1: Requirements for luminaires using RG3 LED light sources are not yet developed because these products
. {5 H3 |. x: H6 q, f5 l. f4 pare not generally available on the market. Further requirements will be developed if needed in the future.. `; E5 F& _" K5 y& n
For luminaires using an LED light source having an RG0 or RG1 rating in accordance with7 e: A' q& M, P6 A
IEC/TR 62778 rating based on 200mm, 0.011rad measurement), or which have been assessed& I! D# y3 ?. A1 D
as RG0 or RG1 fully assembled for use, under the same conditions, no additional requirements
: F' C& q$ g7 O( sapply.
( Z7 U; _+ [, [$ Q9 c8 N7 Y& ZFor luminaires having a Risk Group 1/2 (Ethr) boundary condition in accordance with IEC/TR6 D* F* r3 T/ A$ u0 X# I% ~
62778 the following requirements shall apply:
3 M1 u2 m& T* V$ |9 Ia) For fixed mounted luminaires, an additional assessment according to IEC/TR 62778 shall be3 `. {4 G2 m+ D" \# H6 T8 ~! z% s
made to find the distance Xm between luminaire and the borderline between RG2 and RG1.7 c) N  j+ j* c, h1 N
The luminaire shall be marked and have instructions according to 3.2.23 of this standard.  m' T1 t( p6 h, r7 b1 f1 N
b) Portable and hand held luminaires exceeding RG1 at 200mm (0.011rad measurement), are, H/ z7 [* U* w3 U$ u, H
required to be marked according to subclause 3.2.23 of this standard.+ @( q/ K  I7 c! p* p% m/ M* Q
Note 2: Normally details of the Risk Group Classification should be available from the manufacture of the LED light& A  Y6 ~3 Y. K, t6 J% |6 i
source.9 i( g! D6 }- Y" W7 \
Note 3 : In some luminaire designs e.g. luminaires with integral LED light sources, it may be necessary for the2 ]$ L3 [6 y! K2 A' v
complete luminaire to be tested.
8 H+ W% a! V5 ?1 n# ZNote 4 : The building of discreet LED’s into extended arrays or the application of additional optics does not increase$ V7 F% k' a' X# o
the Risk Group Category of the basic LED light source.  j+ @# p$ `# Y4 f' d
Note 5 : The manufacturers declared photometric data for the luminaire may be used as the basis for the; Q9 j! U& o+ }( M6 {
assessment detailed under item ‘a’.( ~* p/ Q, B. @( v$ ]/ N0 P
Portable luminaires for children, covered by IEC60598-2-10, and mains socket-outlet
9 e/ X5 s/ v5 nnightlights, covered by IEC60598-2-12, shall not exceed RG1 at 200mm (0.011rad: @  A0 w) y, f
measurement)0 y' D( B# L. T0 W* C/ x: Q8 I5 }
Note 6: Future amendments specific to IEC60598-2-10 and IEC60598-2-12 in this respect will follow.
% U, \# H3 S* R+ m5 c

评分

参与人数 2安规金币 +11 收起 理由
bub02 + 1
af204 + 10 安规好帖很给力!

查看全部评分

沙发
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:21 | 只看该作者
4.28 Fixing of thermal sensing controls
5 l' ~2 G& q5 w3 [3 tAny temperature sensing control external to lamp control gear shall not be of the plug-in or an
: D9 w" k* J; T) D* C1 e8 ~, ^6 kotherwise easily replaceable type. It shall be reliably kept in its specified position with regard to the
. X: X2 [. a9 r* O' Ncontrol gear.$ V+ [3 o7 M+ @  J: r6 ^- R# I
Adhesive fixing of temperature sensing controls shall not be used where UV radiation emitted from a
9 X; N+ M. t$ k# H/ Mlamp could degrade the reliability of the fixing during the life of the luminaire. Temperature sensing, Y) n$ }4 J. G) z  m3 o  I
controls shall not be mounted outside of the luminaire enclosure.
7 M, M8 c. ^* Z3 qCompliance is checked by inspection and, for temperature sensing controls with adhesive fixing,3 }+ r7 ^( j. f; N. H
according to the following test:2 Y/ i% D% O6 K2 B3 r. n+ M
The temperature sensing control, together with the ballast/transformer to which it is fixed, is subjected/ p( |% F6 }; X6 i: g6 r
to the& T2 ]8 }! D. C" J0 U5 ~8 ^& ]
temperature change test in accordance to IEC 60068-2-14, test Na, according to the following details;2 M; R% ^; _0 _1 \7 G1 \8 U  J7 M
The specimen shall be subjected to 100 cycles between the minimum and the maximum values as
  r3 K4 \: T) r8 F' E" Ggiven below;
/ p; }7 Z2 _1 \  l! oThe maximum temperature is the temperature measured on the adhesive material when the
8 h, e4 C% y' }ballast/transformer is loaded by a current equal to 0,95 times the value of the lowest current that' G/ F1 S. x% T( k0 C0 g, a2 t) w
causes the protective device to operate in steady state conditions;& [7 \+ T1 o" Q6 d; R6 B- J
The Minimum test temperature is 0°C.' I& g. A* d; O. C& J$ d
The duration of exposure of the two temperatures is 30 min each.
2 ]1 s& V, t" y* D9 vNOTE Standard transition time is between 2 min and 3 min. A transition time (t2) of less than 30 s is allowed, if an automatic
' C1 j4 ~. p: X" @" M! Htest system is used./ N- P5 m$ @& N% F
During the test the temperature sensing control shall not undergo any change in fixing impairing its( n/ g4 _( X% ^3 e" D& \% O9 s+ g
further use, especially with respect to its operating temperature. After the test, the temperature sensing9 q& B" D/ B2 @2 ~; Q9 ^4 x5 ~
control shall not be detached/moved from its designed position.
8 w* r# x6 Z$ J) k2 d2 VNote - Transformers complying with IEC 61558 are not subjected to this test.
0 O" C' V* I/ C( o, ^
板凳
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:21 | 只看该作者
4.29 Luminaire with non replaceable light source.
! J5 {4 I2 m! h1 K( Y1 m( jIt shall not be possible to replace and/or to give access to live parts without breaking the) N) x9 \4 h$ _; N- y" G9 @/ v
luminaire or its parts.1 l: ~6 C4 J; [2 ]0 ]  s7 n9 b
Compliance is checked by the following test:4 b0 R' P( u& d/ E) L# O) o* V# i
Parts of the luminaire giving access to the light source which it is possible to open by hand or! y( A8 ^  o5 v9 R
by using a tool shall be opened or dismantled.' A' P; h$ g& d; Z5 {: r# w
Parts of the luminaire which are sealed, or glued, or fixed by screws which are designed and: A0 M0 {6 h! Q( ~2 h) }4 k
shaped to be used only once, or permanently embedded barriers, are not opened.
1 S6 S1 u$ C/ S- D: aAfter removing all parts as detailed above, it shall not be possible to access live parts as
; B+ W# }( N, O2 ochecked with the test probe and test method according to Section 8 of this standard.
( k( H5 {2 ]% o3 T2 c: l; J, F
! J  Q( o  `  N# L$ M& [, O  u+ V6 z
4.30 Luminaires with non-user replaceable light sources
6 ]! B% S( h6 AWhere a protective cover is used over a non-user replaceable light source to provide protection  N4 ?5 f5 w# ^1 @
against electric shock, and the cover is marked with the ‘caution, electric shock risk’ symbol
, L$ R& e7 n! z; Z( q3 Gdetailed by 3.2.24, the cover shall be left in place during the tests and inspections detailed by
+ j2 m2 g! b" e& NSection 8 of this standard. The cover shall be held securely in position by fixings requiring the
$ C, z! ~' ^4 {" A: Z  X% M" @use of a tool for their removal, and at least two independent fixings shall be used.
% U1 j- i% p* Y
地板
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:22 | 只看该作者
4.31 Insulation between circuits
$ s! A1 `, q; K+ ^. K( f0 QLuminaires incorporating transformers or controlgears providing insulation between circuits and; `; ~( t" H! F* J1 \. G3 o, O5 Q
luminaire using circuits insulated from a LV supply, shall provide suitable insulation between+ T( \% n3 s- p! o
circuits and between these circuits and the external accessible parts.
. B9 F9 S3 p  c  E, X/ UThe same requirements apply to the circuits connected to the control interface of a controllable
0 ^- O! j1 o7 P* t, I/ L, hluminaire where it is required to maintain the same level of insulation for all components. On
) l: p' _! G6 O3 N4 zthe evaluation of the type of circuit to be considered, the information given by the controlgear
$ @2 Y. c* x" ]2 U' zmanufacturer (see 7.1.k of IEC 61347-1) shall be taken into account.( o- a) N& U+ u4 D: O) G- E) t& L1 s
Note: at present on the market the following types of control systems are available:
) `( u7 {( p% K- FELV Control signal, basic insulated to LV Supply (e.g. Digital Addressable Lighting Interface and9 O' [% r, a! k* O
1–10 V DC controls)
+ V4 c6 Y) ^3 u6 c% S- SELV Control signal, (e.g. DMX): L; M4 j1 l8 ?% T
- Control signal, not insulated to LV Supply (e.g. Push button control / phase cut / step dim)
' T$ q4 F- Y% Y# S4 \0 ]Compliance is checked by the following requirements.; f( Y  O6 k0 b1 J& _; g

6 r$ Z+ r  V( t; q4.31.1 SELV circuits5 s. a3 a9 n& ?+ s
The following sources may be used to supply SELV circuits:
/ u& b( }# z1 ?6 {, ?. a" l- A safety isolating transformer in accordance with IEC 61558-2-6 or equivalent part 2 of2 _/ F+ j- C- v& {/ z, q. D
615586 P2 p$ X' E. q/ I
- A controlgear providing SELV in accordance with IEC 61347 Series
1 V: P3 H$ C5 F6 S: {- An electrochemical source (e.g. a battery) or another source independent of a higher
! R! C% H* ^( K) u( Z( a: p! _voltage circuit: T- [, O9 H2 S) x
The voltage in the circuits shall not be higher than the limits defined for ELV.$ x% s" V0 m- C) d+ T" d/ l
SELV circuits shall be insulated from the LV supply by double or reinforced insulation (based6 \! Q4 b) E- x7 j9 j
upon a working voltage equal to LV supply voltage).
8 _4 E, g+ Z  FSELV circuits shall be insulated from other non SELV circuits (excluding FELV) by double or- b" _. K5 ?- G! [( _
reinforced insulation (based upon a working voltage equal to highest voltage in the circuits).
- h4 P6 A- _! h# `) ~1 jSELV circuits shall be insulated from FELV circuits by supplementary insulation (based upon a! i5 W6 B" m5 o
working voltage equal to LV supply voltage).
3 [6 p3 h/ C7 Y# v3 p' A7 {SELV circuits shall be insulated from other SELV circuits by basic insulation (based upon a" R( v4 L- o5 v4 ?) @
working voltage equal to highest voltage in the circuits)
2 s0 ?& J2 R1 w- ?SELV circuits shall be insulated from accessible conductive parts by an insulation according to
: A! S5 o, I$ y5 `table 1 in Annex X.4 a+ z9 R' N7 [* X6 _. N6 M; U
Note: In case of controlgear according to IEC 61347 series, the SELV voltage to be considered for
/ V$ V4 {- o1 d% @insulating purpose in the maximum output voltage indicated on the controlgear as “U-OUT”.& D1 }* Y" M( q5 G$ x' A6 T
Compliance is checked by inspection and by the test required in clause 8, 10 and 11 of this
* p2 |6 Q/ h8 C3 n7 vstandard. c4 ~& x# d2 G1 ?
Plugs and socket-outlets in SELV systems shall comply with the following requirements:( U8 r$ \: }( Z8 k! T5 }
- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;
( S/ i/ R. t- E* {- ~1 R! N9 M- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;; X% _8 W  Y  k, R
- plugs and socket-outlets in SELV systems shall not have a protective conductor
6 b% W! E! t+ R- X3 J7 econtact.
$ c/ _& z# Y3 {2 F- oCompliance is checked by inspection% K5 r1 A- k$ Z6 l( B1 @

" N3 z: q' P' f/ \( W4.31.2 FELV circuits3 w5 X0 t8 m3 T5 @" U$ ?! ^
The following sources may be used to supply FELV circuits:
2 N( |) J: ]. e) A) F# s- A separating transformer in accordance with IEC 61558-2-1 or equivalent part 2 of
- k. R7 L1 Q, s) Y6 I6 A5 l' W61558
3 a9 d; D1 Z$ Q" F- Y$ w- A separating controlgear providing basic insulation between input and output circuits in% N4 r4 Q' ~- t- z
accordance with IEC 61347 Series
# H2 Z5 m# Q# t9 O" U+ C- An electrochemical source (e.g. a battery) or another source in circuit separated by the
$ B  `6 Z: ~# m1 X  cLV supply by basic insulation only.* i( u+ B. r9 m& Z4 g
The voltage in the circuits shall not be higher than the limits defined for ELV.6 [' ~  W: t1 r# K  ], _
FELV circuits shall be insulated from the LV supply by at least basic insulation (based upon a+ E7 ~+ z. o  f. D
working voltage equal to LV supply voltage).
/ m3 E4 J' p+ [! B. Z1 T  HIt is not required that FELV circuits shall be insulated from protective earth circuit except for
2 k% I5 Q. c, zfunctional purpose.1 Q7 E% J' K2 O# j4 A- F
FELV circuits shall be insulated from by an insulation according to table 1 in annex X.
2 q* v# f: x" G3 `# u! ^& @Compliance is checked by inspection and by the tests required in Sections 8, 10 and 11 of this
) n& J  A3 p: _& ~5 T, ?7 M: astandard+ ?) \: E* K3 y/ v6 B! J6 ~
Plugs and socket-outlets for FELV systems shall comply with the following requirements:
/ ^' R1 g6 N1 p/ w1 _% _! ^- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;. B1 L3 v6 y% j3 r5 Z% k4 D2 ]
- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;" Z* z- x4 J# _
- socket-outlets shall have a protective conductor contact.2 C5 _, P! y. u% f5 K. @
Compliance is checked by inspection0 {$ v4 \2 }& D: }( |) m" h
( t. ]+ b  L$ k! F
4.31.3 Other circuits:5 l; w' R* z* x5 P; F) w0 ^
The insulation between circuits other than SELV or FELV and accessible conductive parts shall7 P2 q2 C2 {$ v  T( T' ?
be in accordance with the requirements in table 1 in annex X.* [* t, `+ \" s  W5 u' J* M
In class II construction, where equipotential bonding is used for the protection against indirect
! p( |  [  H- I3 x: S) L' w( xcontacts with live parts (see table 1 in Annex X), the following requirements are applicable:
) J* D" I6 z4 |- ~4 I  b- All conductive parts are connected together so that two failures of the insulation result
3 ~, V7 s2 @1 O; U: Oin a short circuit) m9 Z4 S; ?- p/ N
- To check whether the conductive parts are reliably connected together, the test in
' n! A$ r+ _# f; f$ V/ m9 z( S7.2.3 (earth continuity test with 10 A) have to be carried out' z9 P$ i! W! b5 K1 [4 T& |
- the conductive parts comply with the requirements of annex A of this standard in case
7 l$ ^- w  ^2 f3 K0 B$ Yof insulation fault between live parts and accessible conductive parts.
5 R- X9 C& w% \2 C9 D- For master/ slave applications (the control gear is mounted in the master luminaire and
( Z5 C& {7 s* P6 o; F/ G" Esupplies the slave luminaires) an equipotential bonding between the luminaires shall be% t7 d# q9 ?, V! f- J
used to prevent dangerous voltages between accessible luminaires. For this reason! \8 D; h/ C8 v7 C. l
master luminaire shall be provided with a terminal to connect accessible conductive, C- a  \, ~% }
parts of the slave luminaires and the slave luminaire shall be constructed as class I
5 T9 c; M( L6 v7 i8 D% eluminaires.
! |' ]& P8 s( j8 y5 {' @Compliance is checked by applying the requirements of this standard to check to the insulation
' |9 q$ T' J# `0 erequired in Annex X  [; v+ ~1 I+ |1 n1 Z( _
* I5 n( j8 K; ^
Note: Example of this kind of circuits are:
, M. Q% I3 a- a1 h- output circuits of ballast according to 61347 series& o9 w/ N. H7 S9 a; m! T1 `8 }
- circuits supplied by isolating transformer according to IEC 61558-2-4 or equivalent
! w. r6 g  ?% q! e- circuits supplied by separating transformers according to IEC 61558-2-1 which do not fulfil the
8 J, j- H2 c; {9 Krequirements for FELV
8 p9 ~8 M- @3 z& {2 M2 p2 @  ^- circuits supplied by separating controlgear (other than FELV) and isolating controlgear
) N0 \- E$ F, |" B1 Z1 j. C  iaccording to IEC 61347-Series+ B9 D3 @0 d: k* T1 U3 S2 c
5#
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:23 | 只看该作者
Annex X

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
6#
 楼主| 发表于 2012-9-28 11:00 | 只看该作者
本帖最后由 qsin 于 2012-10-24 14:57 编辑
1 x9 V/ r. C% S4 y0 ?& g" J; R  P: V5 i# D
做这行的,必须要跟进啊!这样才能对企业有更好的应变能力!
) T+ q0 V# r+ E# {+ q: J8 Q3 [! M4 \* S6 g
& U4 x2 q% P' U

+ ]4 ?8 f9 |! L# ~
  ^6 T! R0 {! v  h5 b/ ~5 X* b1 Z, B' H1 O" m2 T0 v$ S  Z
' }/ F4 Q4 t- h) b" P

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
7#
发表于 2012-9-28 11:44 | 只看该作者
可否共享草案呢?
头像被屏蔽
8#
 楼主| 发表于 2012-9-28 16:09 | 只看该作者
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
9#
发表于 2012-11-22 12:18 | 只看该作者
楼主发一份给我呗~
* }; w+ M- X% N( u" y  l1 M272879347@qq.com
10#
发表于 2012-11-28 17:19 | 只看该作者
不错的内容,信息共享很重要
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-22 20:18 , Processed in 0.064712 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表