安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 4105|回复: 29
打印 上一主题 下一主题

[GB灯具] 嵌入式安装的筒灯能用基本绝缘的电源线吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-9-24 12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题,该筒使用了基本绝缘的电源线
沙发
发表于 2012-9-24 12:31 | 只看该作者
嵌入式安装的筒灯8能用基本绝缘的电源线
板凳
 楼主| 发表于 2012-9-24 12:35 | 只看该作者
wwnw_007 发表于 2012-9-24 12:31 ' C8 E6 h! |, j. p5 @9 V1 h( M
嵌入式安装的筒灯8能用基本绝缘的电源线
0 D! G/ S' |0 F! [9 Q
依据那些标准条款呢
2 ?" i2 l2 B/ w" K
, n5 |6 K$ B$ L+ r+ Q5 N, }6 Y5 C
# ^4 S  s9 f+ c$ N3 d7 S  UGB
地板
 楼主| 发表于 2012-9-24 12:35 | 只看该作者
GB7000.1-2007  和GB7000.202-2008
5#
发表于 2012-9-24 13:25 | 只看该作者
这个输入线必须是加强或者补充绝缘
6#
 楼主| 发表于 2012-9-24 13:37 | 只看该作者
Nezof 发表于 2012-9-24 13:25
$ X% c- \6 G5 R& ?, q2 }这个输入线必须是加强或者补充绝缘

3 O$ w/ j8 @4 o1 q0 L6 d依据那个条款呢?! p) w8 S# O* s. v3 T6 w2 U
谢谢!
7#
发表于 2012-9-24 14:02 | 只看该作者
野兰花 发表于 2012-9-24 13:37 & ?- H% j. U$ d' X
依据那个条款呢?' M7 k! Y' O/ k, `
谢谢!
! J: _6 u( R! K8 O  p" `
看看GB7000里的结构部分
8#
 楼主| 发表于 2012-9-24 14:08 | 只看该作者
Nezof 发表于 2012-9-24 14:02 ' M- H6 j3 V7 A9 Q
看看GB7000里的结构部分
# ?: n. V8 r- n4 w; G1 e4 J
请问能否给出具体条款,我在结构那里找不到合适的条款。
' K& R7 d8 l8 N6 R/ @0 b- i
# S% o; Z/ l( F. @
9#
发表于 2012-9-24 14:33 | 只看该作者
还要看这货是去哪个国家的,日本,美国的,很多电源线都是单层的

点评

有道理~~SPT线都是单层绝缘的  发表于 2013-7-2 14:04
10#
发表于 2012-9-24 14:36 | 只看该作者
是电源线还是电源引线?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-22 19:47 , Processed in 0.077306 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表