VDE-AR-N4105标准可以正式使用的日期是2011-08-01,属于PV的并网,新标准的建议是在2012-01-01以前要用该标准,非PV类的发电系统,新标准的建议是2012年-07-01以前使用该标准。
; h1 `; v7 X0 z8 A/ G/ p ]7 pVDE-AR-N4105是一本以电力公司观点来写的标准,其内容包含对发电单体。Inveter/converter 和对发电系统的整体要求,整体而言,电力公司是不管发电单体的设计为何,只管制由单一或多个发电单体组成的发电系统做管制,发电单体可以执行并通过VDE-AR-N4105的测试,但是最终发电单体并联在一起成为发电系统,并不保证该系统任符合要求。
: H2 f7 S) {- M, k2 JVDE-AR-N4105取代VDE0126-1-1但是这两本标准的比较而言,VDE-AR-N4105多了EMC的要求和无效功率输出控制等但是也少了VDE0126-1-1里面的要求。例如RCMU, ISO DCI 等
" h5 s) T2 N$ a
, k0 ]3 t$ y$ t/ u/ B) E
$ v2 d q, j4 E/ V" |对于PV 逆变器而言 VDE-AR-N4105要符合的项目如下! Y; D3 Y: ]8 j) f, k% {0 J" `
0 m0 O2 C7 ]7 ?& V0 H2 Y' k" `# A5.4.3 电压闪烁: 应该符合EN61000-3-3或者61000-3-11的要求3 `- y+ R1 m" n
5.4.4 谐波: 应该符合EN61000-2-2或者61000-3-12的要求3 b: ?! n8 S4 }$ X
5.4.7 中央控制音频涟波 :发电系统对中央控制音频涟波的影响不得大于5%
0 @3 U; ]6 U* J) v( k. O& d5.5 并网准则:单相的并网容量最大为4.6KVA 就是不要大于4.6KVA 8 ]! N! m g% Y' |
5.6 三相电网:三相发电必须是功率平衡的三相7 E5 Q+ r& ?" _7 M4 h# s
5.7 发电系统的动作行为:包含以下几点
* T) H! d e }6 f' l m频率在 47,5-51,5HZ不得跳脱,频率超过上面两个要在200ms内跳脱* M. s5 M! i, E; z3 `4 m; I* x% I
频率在50,2-51,5HZ之间,要随着频率增加而减少功率输出,随着频率的减少而增加功率输出7 b6 d+ r3 ~9 l2 W' k
当频率少于50,2HZ 时可以增加功率输出,但是总输出公里增加率应小于每分钟额定功率的10%