VDE-AR-N4105标准可以正式使用的日期是2011-08-01,属于PV的并网,新标准的建议是在2012-01-01以前要用该标准,非PV类的发电系统,新标准的建议是2012年-07-01以前使用该标准。 Q* D* P a* o
VDE-AR-N4105是一本以电力公司观点来写的标准,其内容包含对发电单体。Inveter/converter 和对发电系统的整体要求,整体而言,电力公司是不管发电单体的设计为何,只管制由单一或多个发电单体组成的发电系统做管制,发电单体可以执行并通过VDE-AR-N4105的测试,但是最终发电单体并联在一起成为发电系统,并不保证该系统任符合要求。; C. K; t) e. X1 k; S- e
VDE-AR-N4105取代VDE0126-1-1但是这两本标准的比较而言,VDE-AR-N4105多了EMC的要求和无效功率输出控制等但是也少了VDE0126-1-1里面的要求。例如RCMU, ISO DCI 等" }8 D# a/ B/ Q9 a9 b! X! G
. g2 K% k M4 M* _5 h' A6 W2 F7 {9 o5 L' S2 B
对于PV 逆变器而言 VDE-AR-N4105要符合的项目如下# F6 b; G5 R$ r: p
& I4 _/ h$ d& g% |4 ?) T5.4.3 电压闪烁: 应该符合EN61000-3-3或者61000-3-11的要求+ l _3 o; c. e9 P" L, Y
5.4.4 谐波: 应该符合EN61000-2-2或者61000-3-12的要求
) _& [5 Z; A9 {4 B( Y- z( ^% [7 b& w5.4.7 中央控制音频涟波 :发电系统对中央控制音频涟波的影响不得大于5%) w# ^0 M9 o, F: [! E9 O- B1 u2 t, F5 w
5.5 并网准则:单相的并网容量最大为4.6KVA 就是不要大于4.6KVA
0 c; D# i* V4 g% E5.6 三相电网:三相发电必须是功率平衡的三相. w. n# H7 Z1 Q9 s0 g
5.7 发电系统的动作行为:包含以下几点0 ]2 S6 {5 e& M
频率在 47,5-51,5HZ不得跳脱,频率超过上面两个要在200ms内跳脱8 u8 q6 V% [ N5 e
频率在50,2-51,5HZ之间,要随着频率增加而减少功率输出,随着频率的减少而增加功率输出+ Q" }$ A6 V! C5 L+ L
当频率少于50,2HZ 时可以增加功率输出,但是总输出公里增加率应小于每分钟额定功率的10%/ A. H- }1 V3 q; w
休息下 精彩待续O(∩_∩)O~ |