IEC61347-1中对working voltage的定义为:
! S) H4 s) F( r! t" C+ U/ Nhighest r.m.s. voltage which may occur across any insulation at rated supply voltage, transients being neglected, in open-circuit conditions or during normal operation* R& F; w& u# I& y3 ~" W
中文描述是:
$ L Q# t4 M; S. ?1 ~6 [灯的控制装置在额定电源电压下处于开路状态或正常工作期间,其任一绝缘体两端可能出现的最高有效值电压,瞬变值可忽略不计。...
_( Z4 ^9 U* `/ n6 W; Q看得很晕,这个“任一绝缘体”到底指什么呢?3 u$ a4 \. Y. T, a) o4 o' b
; W9 E5 O4 b& [4 E2 M
另外,根据工作电压确定的介电强度试验电压,标准中是"试验电压施加在第11章所规定的各部件之间,并持续1min”。/ T+ l8 M) q' N, V+ I- n: m l( O
a) 相互分开或可以分开的具有不同极性的带电部件之间;9 z" U0 W9 h( q2 D) Z3 L3 E' R0 }
b) 带电部件和外部元件(包括定位螺钉)之间;
% ?) E1 p" k% ~# j, Lc) 带电部件和相应的控制端子之间。+ ?1 i8 r' _) V7 U
每个字都认得,可就是不明白它到底在说什么
/ k, _3 i* a% K; L, W! ]我们公司目前对LED driver进行的高压测试是初级对次级、初级对地、次级对地,这些都对应于标准中规定的项目么?