[安全事故] 北京地铁奥的斯电梯复工 所有扶梯附加安全装置

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-1-3 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
 事隔近6个月,地铁4号线10台因动物园站扶梯事故被停止使用的奥的斯电梯,于昨日投入使用。京港地铁公司表示,这些扶梯经奥的斯公司整改,于去年12月31日通过北京市质监局验收,整改合格,具备开梯条件。" D) _7 U! Z3 \6 X/ M; h- a3 E, a
  5个站点同一型号扶梯恢复+ U2 S& {+ s0 q, d& k. q
  去年7月5日,地铁4号线动物园站A口上行奥的斯扶梯发生故障,致乘客1死20多伤。在事故调查处理期间,各地铁线停止运行奥的斯自动扶梯,地铁建设单位暂停采购奥的斯自动扶梯。
  w7 w% n4 N( J# N1 Y  u) j$ j  在部分站点,由于扶梯暂停使用,乘客进出站只能走步行楼梯,譬如菜市口站D口的楼梯共有108级台阶,给很多乘客带来不便。 , F& N6 p' Q7 N/ x0 }6 p8 Z2 n
  京港地铁公司昨日表示,4号线10台奥的斯513MPE型扶梯(菜市口站、宣武门站、西直门站、动物园站、海淀黄庄站各两部),经奥的斯公司整改,并于2011年12月31日通过市质监局验收,整改合格,具备开梯条件,已于1月1日投入使用。5 t8 `. n0 t: L3 [" i- M" ]) s
  奥的斯员工观察扶梯运行. c6 n: f4 L  s# ?, e" i$ p/ A0 O' z
  昨日下午,四号线动物园站A口,大部分乘客乘扶梯进出地铁,包括此前出事的四号线扶梯上。只有极少数乘客选择走楼梯。# \2 ~, ^4 |' Z$ z/ H0 o
  在该地铁旁,有一京港地铁工作人员指引乘客扶好扶手,一名奥的斯员工正来回乘坐上下行扶梯,检测扶梯运行情况。A口出口处另有3名奥的斯员工在观察扶梯运行情况。7 c* s" t! l- I$ f# D+ C
  乘客张女士表示,电梯重新运行给大家带来很多方便,不用再爬几十米高的楼梯。虽然该扶梯曾经发生过事故,但相信事故再次发生的几率很小。乘客李先生则表示,扶梯能重新运行,应该是合格的,相信不会再发生逆行。
. F6 R' @- K1 N) J4 [$ ]3 x  全市地铁停运177台奥的斯电梯
& v1 K8 K  C1 I( \7 @6 {9 u  市质监局副局长、新闻发言人张巨明昨天在其微博上介绍,“在2012年的第一天,北京地铁4号线因7.5事故停运的电梯全部恢复运行”。6 K) |8 n) `$ W  q% z) ]. V3 j
  记者昨天从市质监局了解到,自去年7月初4号线动物园站奥的斯电梯出事故后,全市地铁运行线路中共停运了177台奥的斯公共交通型自动扶梯,此次恢复的是4号线的一共10台奥的斯513MPE型扶梯。
  J0 M, m9 M2 u/ s- @5 U  质监人员在去年12月31日前,对此次恢复运行的奥的斯电梯,对照事先通过的整改方案,由特种设备检验检测机构对整个电梯进行了全面的检查验收,这一整改方案是经过各方论证同意的。
/ S* K1 @* c9 Z  至于其他地铁线路停用的奥的斯电梯,张巨明回复网友时表示,正在抓紧整改,目标是春节前全部恢复运行。
( Z# T  g; ~4 L; a9 L2 X0 v- p7 p  - 追访3 E, }! b, W- y/ y. Q
  “疑点”螺栓彻底更换: @! T% E4 e" \; x
  奥的斯公司:所有扶梯安装附加安全装置
; W: V  e$ {  B) N# X" Y! ^  昨晚,奥的斯中国公司有关人士介绍,根据此前的调查结论,制造缺陷因螺栓长度和螺栓附着面加工不符合设计要求。因此,奥的斯对可能受影响的扶梯中连接主机底板和主机底座的特定螺栓,全部彻底地进行更换。
$ R& [. a! R3 b8 Y' b  此外,还为受影响的所有扶梯安装了附加安全保护装置,给扶梯一个额外的安全保护,以消除可能导致故障的一切风险。还对现有设计进行了动载荷测试,“其他停用的电梯整改应该在春节前能全部做完”。) M  I# P9 n3 G8 K
  - 新闻背景1 m# _$ Q3 m) ]9 W& X
  去年7月5日上午9时36分,地铁4号线动物园站A口上行扶梯发生设备故障,导致1名少年死亡,20多人受伤。
4 ?4 W# y' M% b) L$ M  去年11月25日,事故调查报告公布,调查组认定此为一起责任事故,事故主要有三大原因,导致扶梯运行中驱动主机固定螺栓发生断裂,造成主机倾覆,驱动链条脱落,梯级失去上行动力逆向下滑,辅助制动器开关未正常启动,导致事故发生。3家责任单位广州奥的斯电梯有限公司、北京奥的斯电梯有限公司、奥的斯电梯(中国)投资有限公司被罚款总计50万元。
  @8 a' E) E# m6 t" {4 d4 Q  本组稿件/记者 廖爱玲 汤旸 展明辉 实习生陈莹磊+ L$ y3 F- [/ q8 y' z  K
, z1 I7 v; a9 S8 A4 ^' p
& ^8 w& D( f: P/ n7 [5 g7 v
沙发
发表于 2012-1-3 13:39 | 只看该作者
自动扶梯装安全装置,自动电梯咋办?配降落伞吗?
板凳
发表于 2012-1-3 13:43 | 只看该作者
还是自己爬楼梯的好
地板
发表于 2012-1-3 17:04 | 只看该作者
一人死,二十多人伤就罚个款?3 X6 _7 k% e" o1 @( V$ }/ e
catfelix说的对,相关部门可以将升降电梯改造成飞行员的那个自动弹出设备,再每人配个降落伞。
5#
发表于 2012-1-4 09:17 | 只看该作者
少坐电梯吧! 多走楼梯,当作健身运动了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-7 04:46 , Processed in 0.068485 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表