安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1349|回复: 4

[安全事故] 北京地铁奥的斯电梯复工 所有扶梯附加安全装置

[复制链接]
发表于 2012-1-3 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
 事隔近6个月,地铁4号线10台因动物园站扶梯事故被停止使用的奥的斯电梯,于昨日投入使用。京港地铁公司表示,这些扶梯经奥的斯公司整改,于去年12月31日通过北京市质监局验收,整改合格,具备开梯条件。
3 o: m* ~9 l: m' s  5个站点同一型号扶梯恢复' T0 [5 S: B6 Y; P+ u8 j
  去年7月5日,地铁4号线动物园站A口上行奥的斯扶梯发生故障,致乘客1死20多伤。在事故调查处理期间,各地铁线停止运行奥的斯自动扶梯,地铁建设单位暂停采购奥的斯自动扶梯。
$ w& q/ p( {7 [6 C  在部分站点,由于扶梯暂停使用,乘客进出站只能走步行楼梯,譬如菜市口站D口的楼梯共有108级台阶,给很多乘客带来不便。
- r) p* {8 h7 B$ |+ S  京港地铁公司昨日表示,4号线10台奥的斯513MPE型扶梯(菜市口站、宣武门站、西直门站、动物园站、海淀黄庄站各两部),经奥的斯公司整改,并于2011年12月31日通过市质监局验收,整改合格,具备开梯条件,已于1月1日投入使用。; {7 V0 p" w2 F' v: ~- Y
  奥的斯员工观察扶梯运行* h1 d+ I8 h' ^0 d0 Z! ~
  昨日下午,四号线动物园站A口,大部分乘客乘扶梯进出地铁,包括此前出事的四号线扶梯上。只有极少数乘客选择走楼梯。9 T0 I: x$ i- s. P2 j8 S' n* w! }0 X
  在该地铁旁,有一京港地铁工作人员指引乘客扶好扶手,一名奥的斯员工正来回乘坐上下行扶梯,检测扶梯运行情况。A口出口处另有3名奥的斯员工在观察扶梯运行情况。
5 b& D0 m) l, b; D9 _  乘客张女士表示,电梯重新运行给大家带来很多方便,不用再爬几十米高的楼梯。虽然该扶梯曾经发生过事故,但相信事故再次发生的几率很小。乘客李先生则表示,扶梯能重新运行,应该是合格的,相信不会再发生逆行。5 \4 a0 o  b  w$ T! [
  全市地铁停运177台奥的斯电梯
$ i* F4 s6 J7 Z( j: g5 {  B4 W  市质监局副局长、新闻发言人张巨明昨天在其微博上介绍,“在2012年的第一天,北京地铁4号线因7.5事故停运的电梯全部恢复运行”。
  H2 ^, A7 q+ w1 {3 l8 k  记者昨天从市质监局了解到,自去年7月初4号线动物园站奥的斯电梯出事故后,全市地铁运行线路中共停运了177台奥的斯公共交通型自动扶梯,此次恢复的是4号线的一共10台奥的斯513MPE型扶梯。
+ [9 F* |! p9 M9 b8 q8 V' R  质监人员在去年12月31日前,对此次恢复运行的奥的斯电梯,对照事先通过的整改方案,由特种设备检验检测机构对整个电梯进行了全面的检查验收,这一整改方案是经过各方论证同意的。% \  r* T; _( z) l
  至于其他地铁线路停用的奥的斯电梯,张巨明回复网友时表示,正在抓紧整改,目标是春节前全部恢复运行。
* n6 p6 V' j2 O2 ?  - 追访
& S8 L" `3 ~) C, I( s$ X  “疑点”螺栓彻底更换
7 O* K9 m/ e% A. z3 E2 p  奥的斯公司:所有扶梯安装附加安全装置% h2 ?9 P; i  }0 i7 O( _5 m" i
  昨晚,奥的斯中国公司有关人士介绍,根据此前的调查结论,制造缺陷因螺栓长度和螺栓附着面加工不符合设计要求。因此,奥的斯对可能受影响的扶梯中连接主机底板和主机底座的特定螺栓,全部彻底地进行更换。5 n4 ]0 L+ a- q# b, M& j& W8 t
  此外,还为受影响的所有扶梯安装了附加安全保护装置,给扶梯一个额外的安全保护,以消除可能导致故障的一切风险。还对现有设计进行了动载荷测试,“其他停用的电梯整改应该在春节前能全部做完”。
% }* `+ k+ x& z+ `9 [, t3 B  - 新闻背景7 ~3 ]! M. K5 y7 e" V1 F" `- Y
  去年7月5日上午9时36分,地铁4号线动物园站A口上行扶梯发生设备故障,导致1名少年死亡,20多人受伤。* ^5 n# F/ m  N8 A( o: `
  去年11月25日,事故调查报告公布,调查组认定此为一起责任事故,事故主要有三大原因,导致扶梯运行中驱动主机固定螺栓发生断裂,造成主机倾覆,驱动链条脱落,梯级失去上行动力逆向下滑,辅助制动器开关未正常启动,导致事故发生。3家责任单位广州奥的斯电梯有限公司、北京奥的斯电梯有限公司、奥的斯电梯(中国)投资有限公司被罚款总计50万元。
* O1 ~2 l/ I3 ~* C  本组稿件/记者 廖爱玲 汤旸 展明辉 实习生陈莹磊
% s) B: h$ c6 H
. t, v) h+ ?) L% |' Y1 h$ H. v) `6 j5 H. H
发表于 2012-1-3 13:39 | 显示全部楼层
自动扶梯装安全装置,自动电梯咋办?配降落伞吗?
发表于 2012-1-3 13:43 | 显示全部楼层
还是自己爬楼梯的好
发表于 2012-1-3 17:04 | 显示全部楼层
一人死,二十多人伤就罚个款?2 S' }7 v3 _2 ^, e- z
catfelix说的对,相关部门可以将升降电梯改造成飞行员的那个自动弹出设备,再每人配个降落伞。
发表于 2012-1-4 09:17 | 显示全部楼层
少坐电梯吧! 多走楼梯,当作健身运动了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-25 12:37 , Processed in 0.075982 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表