[其它标准产品] 隔离变压器与安全隔离变压器问题请教,请各位大虾讨论!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-11 01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
①控制板(电脑板)比较常用的开关变压器到底是“安全隔离变压器呢”还是仅仅为“隔离变压器”满足什么样的条件属于隔离变压器,满足什么样的条件属于安全隔离变压器?
! L: |: }, C" R' r8 I②安全隔离变压器本身是否满足加强绝缘的要求?若是满足的话,那么外部电路是否还需要保留“Y电容”?
# B" i# j+ q. C9 u, }③隔离变压器与安全隔离变压器次级两端是否可以接地?如果可以,接地与不接地有何区别?
* F' M) y+ C$ N9 z④控制板上的地线——强电线(开关芯片接地端)与弱电线(7805 GND)是否是同电位?若接地线良好的话两者是否等电位,若无接地线时两者是否是等电位?9 u  V* U# D) V  J, V7 _
⑤对光耦的作用不太理解,如果初次级采用Y电容时,那么还用光耦做什么?两者是否可以相提并论?$ s1 o% q# B& D$ O

2 f% n. N3 P, u0 V$ D- m/ k! M: F8 ^& j5 b$ Q% @
以上问题请各位大虾指导!小弟万分感谢!
沙发
 楼主| 发表于 2010-7-12 21:48 | 只看该作者

顶起来

怎么没有人回答呢?苦等2天.......
板凳
发表于 2010-7-12 23:04 | 只看该作者
引用第0楼jianzh215于2010-07-11 01:05发表的 隔离变压器与安全隔离变压器问题请教,请各位大虾讨论! :
) P; \" |, u! c2 L①控制板(电脑板)比较常用的开关变压器到底是“安全隔离变压器呢”还是仅仅为“隔离变压器”满足什么样的条件属于隔离变压器,满足什么样的条件属于安全隔离变压器?" X  ^$ n  q( X+ v: v7 A" C
②安全隔离变压器本身是否满足加强绝缘的要求?若是满足的话,那么外部电路是否还需要保留“Y电容”?
' @0 y1 U- G2 X6 {0 p9 G. ~% p③隔离变压器与安全隔离变压器次级两端是否可以接地?如果可以,接地与不接地有何区别?
% C1 j  G4 Q1 V: S* Y: h4 I④控制板上的地线——强电线(开关芯片接地端)与弱电线(7805 GND)是否是同电位?若接地线良好的话两者是否等电位,若无接地线时两者是否是等电位?0 t6 q- Z. e0 \# x) P
⑤对光耦的作用不太理解,如果初次级采用Y电容时,那么还用光耦做什么?两者是否可以相提并论?
6 X( [# {. P  m3 w" N' H.......
6 g- ~/ \1 @3 L( s) y* ~
1, 安全隔离变压器指的是初次级有加强或双从绝缘,并且输出是安全特低压;$ G$ f; I& f  I5 c1 b! l! Z
( ^2 x/ b  r5 X& M; ]
2,外部电路的Y电容是抑制电磁干扰作用,同时得用两个以满足加强绝缘;& h! q2 w# a0 v
' Y3 s9 u8 N  f# P  L1 n  w
3,变压器次级可以接地,接地的绕组与初级间可以只有基本绝缘;& \3 s; O& N; n4 t" f* O
( Q/ Q) w  r7 ]# ~
4,GND与屏蔽地除非连接一起,否则电位不一样;(这就是测工作电压的时候需要让初次级地电位一致);+ R3 q8 L( F& ]9 V' Z# j: |

- f9 d, Y9 e& E5,光耦是作为反馈电路,通过检测电信号反馈给初级控制芯片,因为其内部是电-光-电的转换,所以只要距离够,是可以满足加强绝缘的;
/ Z5 H/ R' g1 z$ q1 U
2 O# k4 |4 m" F* }5 m这些问题好像在AV/IT里面问才多些
地板
 楼主| 发表于 2010-7-13 21:29 | 只看该作者
版主对于第4条——“GND与屏蔽地除非连接一起,否则电位不一样;(这就是测工作电压的时候需要让初次级地电位一致)”解释不是很理解,能否详细解释一次呢?小弟在此谢过了!
5#
发表于 2010-7-13 22:51 | 只看该作者
引用第3楼jianzh215于2010-07-13 21:29发表的  :0 J1 Y) |: b0 _3 a4 _6 ^, q
版主对于第4条——“GND与屏蔽地除非连接一起,否则电位不一样;(这就是测工作电压的时候需要让初次级地电位一致)”解释不是很理解,能否详细解释一次呢?小弟在此谢过了!

. Z! I) H& f# c) o4 D一般来说,初级的地和次级的地功能上不一样,而且次级的地不一定是同大地连到一起,所以二者电位一般不会相同
6#
 楼主| 发表于 2010-7-14 07:41 | 只看该作者

再问

初级地在什么情况下需要与次级地接在一起?在什么情况下必须要分开?接在一起有什么好处或坏处吗?