发表于 2007-5-27 00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
UL 60950-1有讲根据峰值电压和输入电压来确定电气间隙要求值,功能/附加/基本/加强绝缘的要求各有不同,请问这个峰值怎么得来,是算出来还是实际测出来的.8 a3 Q% Y& M9 c
比如:输入240V,输出15V800mA,具体的功能/附加/基本/加强绝缘的电气间隙要求是多少?
/ e; [2 p6 u& q" d; r0 L) b/ f3 O- `
6 t; @8 p9 |. g  U0 m  [已解决,谢谢坛友!]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2007-5-28 13:18 | 只看该作者
测出来的
板凳
发表于 2007-5-28 16:07 | 只看该作者
同意楼上的说法
* b3 G7 B+ d, A+ [应该是测试的出工作电压,而后对表查询
5 O$ W7 O+ @  d( Z) Z) {+ R7 z/ A240,基本:2.0,功能:1.5,加强4.0
地板
发表于 2007-5-28 23:30 | 只看该作者
是测试的绝缘两边的电压,来查表的,测试时把PE和RTN2短路起来,使绝缘两边形成公共回路,从而有一个测量参考点。
5#
发表于 2007-10-17 10:24 | 只看该作者
引用第3楼coollee于2007-05-28 23:30发表的  :) q- `% h$ l" ~4 r
是测试的绝缘两边的电压,来查表的,测试时把PE和RTN2短路起来,使绝缘两边形成公共回路,从而有一个测量参考点。
弱弱的问一句:RTN什么意思?
6#
发表于 2007-10-17 10:42 | 只看该作者
引用第2楼至尊宝于2007-05-28 16:07发表的 : , q9 E+ ~- ?9 s/ Y3 j
同意楼上的说法
, X' d( n% Q: ~6 m1 C应该是测试的出工作电压,而后对表查询
: K/ {# S  @# ?$ p+ \240,基本:2.0,功能:1.5,加强4.0

9 }4 g' G( Z/ A' o# T1 U: L; y0 f4 ?* o& C$ V' P
虽然这个问题已经解决了, 9 n# V7 U- r  U6 {" L0 S
但是我还想说一些. & P8 Z! j- f) Z& v+ e( \3 _& M
因为之前我也为了研究这个东东查了好多资料. & X& E7 |0 q3 F* j/ Y" i4 g
安规距离确实是跟电压有关系的. : X: v8 r8 s  c5 _( w
但是这个电压不是指的输入电压 是指的两绝缘之间的最高电压(有效植).
) D" [* R3 @- X4 p+ G% @比如 输入240V, 一次侧和二次侧之间的最高的工作电压可能是600V, 那么就应该对应的去查600V对应的有效值U电压应该需要的距离,
) n, s. w: q0 X7 g8 G) i当然距离又分直线距离和沿面距离, 距离又跟绝缘类型和绝缘材料有关系. ) u: g6 d! z' v5 i& ~$ j# w
举例说: 一般加强绝缘所需的距离是基本绝缘的2倍.
/ W, V, v4 a3 {/ h& p          PCB一般都选degree 2
7#
发表于 2007-10-18 16:50 | 只看该作者
引用第5楼demon_life于2007-10-17 10:42发表的  :
: U  x5 U8 K: U: v, [( s $ g5 P& e; M: ?4 S. P( p; A! T1 j

# |! i+ K9 z$ u! l# h" `虽然这个问题已经解决了,
  N" z7 P% Z0 q6 x, E9 e但是我还想说一些.
) \6 J! E% n0 s; C* |. D% V0 c因为之前我也为了研究这个东东查了好多资料. 3 |: h& Y, W* j7 G. g1 ^6 G0 H
.......
关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
8#
发表于 2007-10-20 16:04 | 只看该作者
引用第6楼falling于2007-10-18 16:50发表的  :2 D8 M, I) r& b; j; \! c# y# {! }
6 e  _" [1 L* C- S
关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
这样其实用的就是峰值电压来计算的。
1 s! H/ e" I( O% B3 c因为峰值电压是要比有效值电压大。
9#
发表于 2007-10-20 16:24 | 只看该作者
引用第4楼roy517于2007-10-17 10:24发表的  :+ C2 D9 s  d' a  y7 y

6 p. G% W( p& _  _" U# U弱弱的问一句:RTN什么意思?
$ j" i4 Z! D) e$ }+ h; M
RTN: return      /    输出电势较低那端 (俗称“0”端)
10#
发表于 2007-11-6 20:29 | 只看该作者
引用第6楼falling于2007-10-18 16:50发表的  :
4 v- |) b9 J4 s0 ^
2 {" |" n  Y% V, {* i2 e; p关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
纠正一下:应该是有效值决定爬电距离,峰值决定电气间隙!