如果初级和core之间满足加强绝缘,那么是不是意味着次级和core之间没有距离要求?
沙发
发表于 2013-3-27 14:56 | 只看该作者
道理是这样的,但真想知道你的初级和CORE是怎么达到加强绝缘的。
板凳
发表于 2013-3-27 15:15 | 只看该作者
難道你一次側是使用三層絕緣線..
地板
 楼主| 发表于 2013-3-27 15:16 | 只看该作者
Bergkamp 发表于 2013-3-27 14:56 9 }) ]- |+ X, J5 f9 {0 M7 q
道理是这样的,但真想知道你的初级和CORE是怎么达到加强绝缘的。
1 ^& h( U! m$ j; [3 s' F" k
没有碰到这样的结构,只是突发奇想
5#
发表于 2013-3-27 15:24 | 只看该作者
突发奇想的话就肯定可以想到很多种仍旧是不符合要求的包绕方式。
6#
 楼主| 发表于 2013-3-27 16:33 | 只看该作者
极品老工 发表于 2013-3-27 15:24
- n; N* [, f! {2 K突发奇想的话就肯定可以想到很多种仍旧是不符合要求的包绕方式。
: E0 k0 z8 K* s- G* s. N+ l0 j
对于变压器的结构研究不深
4 J0 {: M# ^! K/ N) z/ E0 I# @由于公司最近的产品中变压器的结构存在问题
# h, I- i# m; V, j所以研究一下
7#
发表于 2013-3-27 16:40 | 只看该作者
这个问题我也一直想知道。研究出来了通告兄弟一声。。。。
8#
 楼主| 发表于 2013-3-27 16:46 | 只看该作者
楚人美 发表于 2013-3-27 16:40
- p9 K& @# ^6 [5 l这个问题我也一直想知道。研究出来了通告兄弟一声。。。。
5 E0 y! N3 J5 s5 D* j
估计研究不出来了, c. z: p" g; ]1 W3 g* E) P
无解,标准上没有明确说的东西,只有看看机构能不能接受了。
9#
发表于 2013-3-28 08:18 | 只看该作者
max.yu 发表于 2013-3-27 15:15 - d# v3 W* q' U
難道你一次側是使用三層絕緣線..

$ C. H1 F- K" ?1 T# G$ o2 T做CB 基本上只接受三层绝缘性。
10#
发表于 2013-3-28 09:17 | 只看该作者
我倒是有認證過一次側是三層絕緣線的變壓器,結構有別於一般的變壓器,是大型伺服器用的Power supply