VDE-AR-N4105标准可以正式使用的日期是2011-08-01,属于PV的并网,新标准的建议是在2012-01-01以前要用该标准,非PV类的发电系统,新标准的建议是2012年-07-01以前使用该标准。
( o8 e7 [! ^! QVDE-AR-N4105是一本以电力公司观点来写的标准,其内容包含对发电单体。Inveter/converter 和对发电系统的整体要求,整体而言,电力公司是不管发电单体的设计为何,只管制由单一或多个发电单体组成的发电系统做管制,发电单体可以执行并通过VDE-AR-N4105的测试,但是最终发电单体并联在一起成为发电系统,并不保证该系统任符合要求。
5 }( w2 P/ l: V2 v3 e+ M9 q+ @4 b1 _VDE-AR-N4105取代VDE0126-1-1但是这两本标准的比较而言,VDE-AR-N4105多了EMC的要求和无效功率输出控制等但是也少了VDE0126-1-1里面的要求。例如RCMU, ISO DCI 等; g8 r5 z+ V! @& V
# }* Q: |' S6 F% U/ ?& I
: W$ G9 ~: T! G+ B
对于PV 逆变器而言 VDE-AR-N4105要符合的项目如下
- D) p, ?3 a% n% m* M. A3 I. E( P
5.4.3 电压闪烁: 应该符合EN61000-3-3或者61000-3-11的要求 S1 H$ h5 @3 t( {& f o
5.4.4 谐波: 应该符合EN61000-2-2或者61000-3-12的要求
- l- X) Y* ^ m& g1 B5.4.7 中央控制音频涟波 :发电系统对中央控制音频涟波的影响不得大于5% W8 S: V# v- y0 i1 C6 }5 ~1 H
5.5 并网准则:单相的并网容量最大为4.6KVA 就是不要大于4.6KVA , v: q. M. u, b! j s, N. {
5.6 三相电网:三相发电必须是功率平衡的三相
& p* a- A' U" m c5 ?7 U, f5.7 发电系统的动作行为:包含以下几点% g8 x$ _+ n1 U$ U' H2 u
频率在 47,5-51,5HZ不得跳脱,频率超过上面两个要在200ms内跳脱
/ P u V4 x5 h& J4 j- b4 z p频率在50,2-51,5HZ之间,要随着频率增加而减少功率输出,随着频率的减少而增加功率输出
- q$ K2 P0 s- y+ m: i当频率少于50,2HZ 时可以增加功率输出,但是总输出公里增加率应小于每分钟额定功率的10%
" J1 { B$ D" o( [) V休息下 精彩待续O(∩_∩)O~ |