引用第0楼jianzh215于2010-07-11 01:05发表的 隔离变压器与安全隔离变压器问题请教,请各位大虾讨论! :) k' _" V, w+ D4 {" u
①控制板(电脑板)比较常用的开关变压器到底是“安全隔离变压器呢”还是仅仅为“隔离变压器”满足什么样的条件属于隔离变压器,满足什么样的条件属于安全隔离变压器?
7 P3 _0 c) v9 Y3 o& V3 y9 z②安全隔离变压器本身是否满足加强绝缘的要求?若是满足的话,那么外部电路是否还需要保留“Y电容”?( g9 M+ c) f# V6 z0 s4 K d: y0 F
③隔离变压器与安全隔离变压器次级两端是否可以接地?如果可以,接地与不接地有何区别?
7 X( h/ W8 G* \④控制板上的地线——强电线(开关芯片接地端)与弱电线(7805 GND)是否是同电位?若接地线良好的话两者是否等电位,若无接地线时两者是否是等电位?
$ O3 [% q2 i: d( J6 s n⑤对光耦的作用不太理解,如果初次级采用Y电容时,那么还用光耦做什么?两者是否可以相提并论?
" J$ u" q) C2 i# U+ H% {% ?! A.......
/ r* I& j0 I2 w1, 安全隔离变压器指的是初次级有加强或双从绝缘,并且输出是安全特低压;" \1 K; n4 H4 F% ~& a
% p" Y7 @3 e2 O& k2,外部电路的Y电容是抑制电磁干扰作用,同时得用两个以满足加强绝缘;9 O: `" w. }( Q2 Y0 w
0 | K# ^: I* f9 Q3,变压器次级可以接地,接地的绕组与初级间可以只有基本绝缘;. d: @% D8 J( U) i
0 J/ ]( L; E- D4 U8 \& g
4,GND与屏蔽地除非连接一起,否则电位不一样;(这就是测工作电压的时候需要让初次级地电位一致);
0 l8 z6 F# {( d! }9 m' D; w# j
0 S9 _, X' F: z7 P5,光耦是作为反馈电路,通过检测电信号反馈给初级控制芯片,因为其内部是电-光-电的转换,所以只要距离够,是可以满足加强绝缘的;( t- Y- c2 V! I( k* w1 ^+ U" {
, q& g m. d5 p7 |这些问题好像在AV/IT里面问才多些 |
|