发表于 2007-5-27 00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
UL 60950-1有讲根据峰值电压和输入电压来确定电气间隙要求值,功能/附加/基本/加强绝缘的要求各有不同,请问这个峰值怎么得来,是算出来还是实际测出来的.
+ T! a. ]% }1 H; f0 |9 z比如:输入240V,输出15V800mA,具体的功能/附加/基本/加强绝缘的电气间隙要求是多少?
8 i' W7 T" Y) T9 M, a3 \
. V( |3 Z" s( e5 U  [已解决,谢谢坛友!]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
15#
发表于 2008-9-24 14:22 | 只看该作者
引用第9楼roy517于2007-11-06 20:29发表的  :
/ s1 m! T/ ?2 U, r7 w
% C; Y* K9 j6 i1 I+ B8 s8 W6 ^; I纠正一下:应该是有效值决定爬电距离,峰值决定电气间隙!
问下这个在60950上有明确表示吗为什么有效值决定爬电距离峰值决定电气间隙...我在60950上查表的时候好象有效值和峰值都有...
14#
发表于 2008-9-24 09:46 | 只看该作者
还要向各位高手多学习
13#
发表于 2008-9-22 14:27 | 只看该作者
还是能学好多东西的,呵呵
12#
发表于 2008-6-10 11:06 | 只看该作者
好东西,学习一下!
11#
发表于 2007-11-7 12:56 | 只看该作者
楼上好像都忘了还要加上Table 2J里的值
; W' U3 [  {4 C  @/ |
: Z- d) z7 ^4 [9 K6 t' Q$ R& L$ r2.10.3.2 Clearances in primary circuits! e6 d: s& E& N4 b" D
输入电压小于300V,可以量工作电压的峰值,查表Table 2H+2J来计算电气间隙6 Y- K" S4 q0 B8 L$ m
– the minimum CLEARANCE value from table 2H for a WORKING VOLTAGE equal to the AC
$ f# k) ?6 Y) r; r6 rMAINS SUPPLY voltage; and
2 E* ^: ~1 \. Y5 e9 r2 S6 u0 b– the appropriate additional CLEARANCE value from table 2J.
10#
发表于 2007-11-6 20:29 | 只看该作者
引用第6楼falling于2007-10-18 16:50发表的  :
. A/ S0 C7 T$ U0 F! _0 @7 N7 y4 D& w+ B/ c6 W8 N
关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
纠正一下:应该是有效值决定爬电距离,峰值决定电气间隙!
9#
发表于 2007-10-20 16:24 | 只看该作者
引用第4楼roy517于2007-10-17 10:24发表的  :. V$ y! b% Z9 i
" z4 a4 I; h  b2 H
弱弱的问一句:RTN什么意思?

. t9 j3 c5 h! V! V) |RTN: return      /    输出电势较低那端 (俗称“0”端)
8#
发表于 2007-10-20 16:04 | 只看该作者
引用第6楼falling于2007-10-18 16:50发表的  :
% F* e% l% d$ l3 e- u8 b# c, n, m4 D7 [: N3 ~
关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
这样其实用的就是峰值电压来计算的。: r0 `+ R, R0 r1 d
因为峰值电压是要比有效值电压大。
7#
发表于 2007-10-18 16:50 | 只看该作者
引用第5楼demon_life于2007-10-17 10:42发表的  :6 A: j' j5 j. _% z  g* t
* J1 T; ~9 C; g- J2 |5 J
9 d: I* d: h5 u+ H, P; Z+ ^; E  n
虽然这个问题已经解决了, 1 }, Q' t1 E! t4 D/ ~/ R% w+ D
但是我还想说一些.
) v% Y8 `" Y& h6 J4 _- a! N' M因为之前我也为了研究这个东东查了好多资料.
4 Q7 J6 Y1 }3 Q1 Z0 L: @.......
关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。