引用第0楼蓝白-白蓝于2008-12-23 21:55发表的 关于变压器倍频倍压测试降压的讨论 :: w/ m3 j" \5 ^: R3 f3 w
不知道大家有没有留意过在601的57.9.2变压器的倍频倍压中,有一段话说“如果绕组的额定电压被认为是基本电压U时,变压器任何绕组匝间和层间绝缘的应力,应使得有最高额定电压的绕组上出现的电压,不超过20.3表5中对基本绝缘规定的电压。为此,初级绕组上的试验电压应相应降低。”+ h) J* ]# ~6 |1 ~9 k( B. b3 m! u
这里主要的问题是如果初级的额定电压是250~500这段范围,在57.9.2中是五倍频和五倍压的试验电压,而20.3中是2U+1000比前者要小。2 o- p" |& X8 |5 I, n- M/ L% U
这样如果打初级时候应该是要降低试验电压,但对于线性变压器,如果对次级打倍压的话,初级也会按比列出现感应电压,所以在打次级的时候是否也应该降压呢,个人认为是应该,不知道大家有没有别的意见。
% L' n) V- i" _+ O% p/ |. j, q ~! b
你说的对,其实这个试验做一级就可以了,另外一级是会感应过去的,问过tuv的专家 |
|