[IEC灯具] 灯具SELV电路打500V耐压的意义是什么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-11-27 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题,SELV本身就不会造成人身触电,故不会是出于防触电考量的。那它的实际意义和考量的是什么呢?
5 J) z/ E2 Z+ ^
推荐
发表于 2015-11-27 15:02 | 只看该作者
martin_cheng 发表于 2015-11-27 13:59
* A2 F" j& U# T, i( l8 w3 V2 j! o+ T呵呵,J哥不愧是资深版主哦!$ u2 A( w! b5 U" K3 n9 N1 H% o9 Z3 ^

8 [+ |6 c( U: ]+ N: V% N现在还有一个小疑问,是否只有8.2.3 c 中描述的SELV才需要打500V耐压(其 ...
4 R" b1 K) r1 P0 m5 I
你要清楚一个概念,500V的这个耐压是针对SELV部件跟外壳,满足8.2.3的SELV部件都不需要外壳,所以此情况下就不用耐压了
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

25#
发表于 2022-4-29 14:37 | 只看该作者
进来学习下了,收益了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
发表于 2021-2-8 13:16 | 只看该作者
挺不错的,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2017-5-27 17:38 | 只看该作者
进来学习下了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2017-5-15 15:23 | 只看该作者
进来学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

21#
发表于 2017-5-6 15:07 | 只看该作者
路过……。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2017-4-11 11:00 | 只看该作者
大家仔细看看标准条款,是SELV的基本绝缘才打500VAC, 就是电压在60-120VDC的SELV是要打的
- U! U6 W1 X2 H0 P60VDV以下的是人手可以触摸的,不需要绝缘,所以不需要打耐压呀* L) w, Z& s1 ]8 S- A* s
是否可以帮到你,所以虽然是SELV但是要看是多少电压呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2017-3-30 20:09 | 只看该作者
martin_cheng 发表于 2017-3-30 13:51
" W$ p' q5 ~& [. B( e1 ~- k嗯,大体上我也是这样理解的。500V耐压有两个考量,一个是基本绝缘(也可以理解为功能绝缘,例如不同极性 ...

, \$ x3 H' C. M9 T6 d2 A; B嗯嗯,其实参与这个讨论让我自己对这些基本理论要了深入些的了解。
4 N' o1 B  u0 t/ K. b1 T0 h4 t6 f0 t) P3 ^
我是起得早,年纪大了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
 楼主| 发表于 2017-3-30 13:54 | 只看该作者
passagere 发表于 2017-3-30 05:54 ! D: s$ t0 z6 Z6 f: l
Hi Martin,在查找相关疑问时看到这个帖子。; O' s- ]7 B* J5 d0 w* C1 R
' ^4 V6 I; v# ^2 V2 O
说说我自己的想法,有错给指出一下。

" n, {$ x! F% S+ Z) Q天呐,细看了下你回帖的时间“发表于 2017-3-30 05:54:17 ”。$ v+ P3 |* S& v0 U5 G% {7 A8 j5 ]1 ?

9 P1 W' q- R5 _2 \凌晨5点多就回帖,什么情况?这么拼命工作?保重身体哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
 楼主| 发表于 2017-3-30 13:51 | 只看该作者
passagere 发表于 2017-3-30 05:54 ' M9 K# a$ X# G+ N3 }: S
Hi Martin,在查找相关疑问时看到这个帖子。4 I+ I3 g3 |( p1 D- _7 o
' {: k: D) ~& Z" G& [; b
说说我自己的想法,有错给指出一下。

- A) [' P2 A7 t& E嗯,大体上我也是这样理解的。500V耐压有两个考量,一个是基本绝缘(也可以理解为功能绝缘,例如不同极性之间的500V耐压),考量的是自身功能能正常工作,另一个考量是触电,也许很多人认为SELV本身就是安全的,为什么还要考虑触电呢?其实看8.2.3 c)就清楚了,SELV的触电虽然不会直接致命,但某些情况下,接触电流是有可能超出感知电流的,从而造成间接人身伤害(例如超出25V AC 需要外壳,此时带电体与外壳之间的500V耐压,考虑的就是触电了)。

点评

嗯嗯,其实参与这个讨论让我自己对这些基本理论要了深入些的了解。 我是起得早,年纪大了啊  详情 回复 发表于 2017-3-30 20:09
回复 支持 反对