安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1092|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

[综合话题] 爬电距离和电气间隙X值请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-7-14 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教各位大佬一个关于爬电距离和电气间隙的问题:
$ C5 Z; m* B3 {% Z+ [: j- p/ C' m根据IEC60664-1的规定,宽度小于X值的沟槽测量爬电距离是采取直接跨过沟槽测量;
1 _7 e: ^/ I) r根据IEC60950-1附录F(Figure F.13)对于插入的未连接的导电部件,当爬电距离和电气间隙小于X的值时,则认为是0.8 p$ p; |1 u0 e0 F$ R$ X( L
: `8 `3 K5 z3 \  I
我有个疑问,就是如果我测量两个导体之间的距离小于X的值,那么这两个导体之间的爬电距离和电气间隙到底是0还是所测量的真实值。
$ J. p, o% S1 D. w5 E2 H0 L$ C9 A# k* Z2 ^& d9 f, {; O
(以上问题是涉及到3污染等级通用问题,不讨论污染等级,有关的电气间隙大于3的条件下)
% i3 I4 l+ K  Y& ^. @1 S  S) ^9 k' G请各位大佬赐教!
8 K6 r+ B# e6 |1 [0 r& @0 C( @- k6 S9 y' ?- s
10#
发表于 2015-7-14 17:46 | 只看该作者
Andrew.Zhao 发表于 2015-7-14 17:30
( \% x% f+ H3 D& d4 q: o2 S% U( ?OK,非常感谢!这个图我是用EXCEL画的
5 u3 B+ E1 x7 A5 n7 Y4 ?7 E# r- `
excel可以画图?难道是office大神,求指点啊

点评

很酷的作法~學習...  发表于 2015-7-15 13:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2015-7-14 17:30 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-7-14 16:24
- M; a3 |. B! ]( [/ H$ S图画的不错哦,用什么软件画的?( j0 z: ]# ^: n  w/ N/ \
开槽基本都是为了增加爬电距离,如果是槽宽D小于X,你这个图其实 ...
* m; }0 g, X/ B# }
OK,非常感谢!这个图我是用EXCEL画的

点评

excel可以画图?难道是office大神,求指点啊  详情 回复 发表于 2015-7-14 17:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-7-14 16:24 | 只看该作者
Andrew.Zhao 发表于 2015-7-14 16:09
5 ^0 N1 V. w  N% P( o+ J& {刚刚画了个示意图,帮我看下

+ U3 h1 U1 o0 c9 D, X图画的不错哦,用什么软件画的?1 Y; D( L0 v3 e! [# J- }& s
开槽基本都是为了增加爬电距离,如果是槽宽D小于X,你这个图其实可以依据图F.1将两导体向沟槽缩进演化而成,爬电距离跟电气间隙都是D,而之前你说的那个依据F.13将D or d判为零的那种结构跟你这个是不一样的,所以不适用,那种结构应该是考虑间隙中插入的未连接导体可能因为外力导致D or d减小,甚至接触,所以才判为0

点评

OK,非常感谢!这个图我是用EXCEL画的  详情 回复 发表于 2015-7-14 17:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-7-14 16:09 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-7-14 11:02 , g. J# G- H4 c
两个导体间小于X的开孔?你如果说开孔岂不是就一个导体了?能否画个示意图?实在想不出什么结构
! `/ R. ~7 \  u! ^, @
刚刚画了个示意图,帮我看下, U8 r8 ]) p8 }, h. a! J
0 N/ A) V2 o2 @

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

点评

图画的不错哦,用什么软件画的? 开槽基本都是为了增加爬电距离,如果是槽宽D小于X,你这个图其实可以依据图F.1将两导体向沟槽缩进演化而成,爬电距离跟电气间隙都是D,而之前你说的那个依据F.13将D or d判为  详情 回复 发表于 2015-7-14 16:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-7-14 11:02 | 只看该作者
Andrew.Zhao 发表于 2015-7-14 10:12
( N% y, p3 o( [/ c6 f如果两个导体之间是一个小于X的开孔呢?
- |- i# L1 V! K
两个导体间小于X的开孔?你如果说开孔岂不是就一个导体了?能否画个示意图?实在想不出什么结构

点评

刚刚画了个示意图,帮我看下  详情 回复 发表于 2015-7-14 16:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-7-14 10:12 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-7-14 09:40 / G1 k# n8 P2 p: P, |# M
这个很好判断啊,Figure F.13指的是插入的未连的导电零部件,跟你实测的情况不一样,你的只有两个导体,测出 ...
5 _" u6 R% {: o7 j
如果两个导体之间是一个小于X的开孔呢?

点评

两个导体间小于X的开孔?你如果说开孔岂不是就一个导体了?能否画个示意图?实在想不出什么结构  详情 回复 发表于 2015-7-14 11:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-7-14 09:53 | 只看该作者
你就两个导体,应该就取实测数据吧,跟X值无关

评分

参与人数 1安规金币 +6 收起 理由
Andrew.Zhao + 6 谢谢参与!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-7-14 09:40 | 只看该作者
这个很好判断啊,Figure F.13指的是插入的未连的导电零部件,跟你实测的情况不一样,你的只有两个导体,测出来的电气间隙是多少就是多少,也不用X来判定,小于规定的电气间隙直接判fail,而X主要针对那些有沟槽的情况进行判定

点评

如果两个导体之间是一个小于X的开孔呢?  详情 回复 发表于 2015-7-14 10:12

评分

参与人数 1安规金币 +10 收起 理由
Andrew.Zhao + 10

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-7-14 09:15 | 只看该作者
当然是实测的值呀!小于X说明爬电距离和电气间隙是一样的数据了。

评分

参与人数 1安规金币 +6 收起 理由
Andrew.Zhao + 6 谢谢参与!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-6 05:21 , Processed in 0.061573 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表