跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-3-20 12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
灯具带调光功能,信号输入线线径也得1mm2?我们信号线是5芯,这怎么做?有没有遇到这个问题的?
10#
发表于 2015-3-23 10:38 | 只看该作者
tuzhenx 发表于 2015-3-23 10:34 % s3 h' j6 p0 i( H. {/ F9 J
时代之光那边的工程师说“信号线安全上不考虑,外漏的是橡皮线就行”

9 V# Q) G( y3 @& o7 D这个问题,不同的CCC机构有不同的说法,只要跟你合作的能接受就没有问题啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2015-3-23 10:34 | 只看该作者
jsspace 发表于 2015-3-20 17:31
6 P  `# V2 k& ~! ^2 K% k1 A对于信号线,CCC内部有操作方法,听说可以降低到0.4,但是具体还是跟你合作的CCC机构讨论一下吧
! i0 u6 O* s' p0 U0 [7 b* C! N1 L
时代之光那边的工程师说“信号线安全上不考虑,外漏的是橡皮线就行”

点评

这个问题,不同的CCC机构有不同的说法,只要跟你合作的能接受就没有问题啦  详情 回复 发表于 2015-3-23 10:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-3-20 17:31 | 只看该作者
tuzhenx 发表于 2015-3-20 16:44
9 E$ Z4 t: J+ ~2 }0 p" V& J1 k1 C哦了,那GB的呢,非得等到2014版GB发布,有没有消息说什么时候发布啊,不出新标准,真心没法做,我们还有 ...

$ y5 p; M4 }5 Q0 Y" W8 W! X对于信号线,CCC内部有操作方法,听说可以降低到0.4,但是具体还是跟你合作的CCC机构讨论一下吧

点评

时代之光那边的工程师说“信号线安全上不考虑,外漏的是橡皮线就行”  详情 回复 发表于 2015-3-23 10:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-3-20 16:44 | 只看该作者
jsspace 发表于 2015-3-20 15:00 * e) g* Z* M1 z9 M4 S
是否是SELV供电,如果是的话,你这种情况线径可以减少到0.2平方毫米# B! p$ e- |1 |2 A# }0 t
具体请参考IEC60598.1第2014版的5.2 ...
" n5 Y0 m$ G* @
哦了,那GB的呢,非得等到2014版GB发布,有没有消息说什么时候发布啊,不出新标准,真心没法做,我们还有8芯的信号线

点评

对于信号线,CCC内部有操作方法,听说可以降低到0.4,但是具体还是跟你合作的CCC机构讨论一下吧  详情 回复 发表于 2015-3-20 17:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-3-20 15:00 | 只看该作者
tuzhenx 发表于 2015-3-20 14:47
" @: D  x1 r' e2 e& R就是要那么多根,如果能减少就好办了呢

. E5 j( L4 Q  q3 C$ ^! C9 j4 Y% h是否是SELV供电,如果是的话,你这种情况线径可以减少到0.2平方毫米* s: F; G7 v3 K. D
具体请参考IEC60598.1第2014版的5.2.2章节倒数第二段。

点评

哦了,那GB的呢,非得等到2014版GB发布,有没有消息说什么时候发布啊,不出新标准,真心没法做,我们还有8芯的信号线  详情 回复 发表于 2015-3-20 16:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-3-20 14:47 | 只看该作者
Nezof 发表于 2015-3-20 13:57 ! q) H4 I, H) Y$ g- W
那也用不了那么多跟啊,把要用的留出来,暂时不用的放进去
! m! }' T$ a& a" _9 x, p% e
就是要那么多根,如果能减少就好办了呢

点评

是否是SELV供电,如果是的话,你这种情况线径可以减少到0.2平方毫米 具体请参考IEC60598.1第2014版的5.2.2章节倒数第二段。  详情 回复 发表于 2015-3-20 15:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-3-20 13:57 | 只看该作者
tuzhenx 发表于 2015-3-20 13:39
% w- d* F0 \  O8 ?是外漏的,还要引到外面来的,都要1mm2的太粗了,没法做啊

# W. e# @8 T0 g* D# Z那也用不了那么多跟啊,把要用的留出来,暂时不用的放进去

点评

就是要那么多根,如果能减少就好办了呢  详情 回复 发表于 2015-3-20 14:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-3-20 13:39 | 只看该作者
Nezof 发表于 2015-3-20 12:50 0 f+ G' v! e& Y7 [9 K. e% A- C/ K
你这线是外露的?
" W5 R8 R: r( ^! G! k( C+ x
是外漏的,还要引到外面来的,都要1mm2的太粗了,没法做啊

点评

那也用不了那么多跟啊,把要用的留出来,暂时不用的放进去  详情 回复 发表于 2015-3-20 13:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-3-20 12:50 | 只看该作者
你这线是外露的?

点评

是外漏的,还要引到外面来的,都要1mm2的太粗了,没法做啊  详情 回复 发表于 2015-3-20 13:39