[IEC灯具] 防水等级IPx8一定高于IPx6吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-1-7 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题,不知道以前有人发过类似贴没?) i! A5 T. i, ~9 h3 ^- u9 ^! B
个人看标准,标准上没有明确说IPx8一定高于IPx6。因为公司既有IP66和IP68测试机,感觉IP66水柱下样品受的冲击力非常大,不比IP68 1m弱,请问有什么办法可以测试出来样品在IP66强喷时的受到的水压吗?" c3 x' D7 ]9 y$ K& C4 d# j9 W8 @6 @
11#
发表于 2015-1-9 09:16 | 只看该作者
受教了,谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-1-7 16:25 | 只看该作者
学习了,之前真的没有认真注意这个
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-1-7 14:29 | 只看该作者
这个学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-1-7 12:22 | 只看该作者
哎,今天又受教了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-1-7 10:51 | 只看该作者
329485466 发表于 2015-1-7 10:32
6 |7 n- l( j, x! S& I) `/ H5 B正解,那天和同事讨论过这个问题。还特意看了看标准。
& c+ h( v0 }; @. p( N6 j) |" H2 Q! N  U( U, P8 q& I
顺便把GB4208的抠出来

5 q. s! [* M( h) _; P5 d3 C学习了~~~以前没注意过标准里的这段话
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-1-7 10:32 | 只看该作者
jsspace 发表于 2015-1-7 09:35 $ |& G% B* G, t1 r& s2 P4 w
请阅读IEC60529,上面已经明确说明, IPX1-IPX6数字高的可以覆盖数字低的, IPX7-IPX8数字高的可以覆盖数字低 ...

6 o6 }: S1 a- ]; l3 |4 |正解,那天和同事讨论过这个问题。还特意看了看标准。9 ]5 K& _& g) o. H, U; W

/ ^* y" U$ ~* K: n顺便把GB4208的抠出来+ S' |$ J+ k. t6 m

+ d; M& F3 I: _' _, L

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

点评

学习了~~~以前没注意过标准里的这段话  详情 回复 发表于 2015-1-7 10:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-1-7 10:32 | 只看该作者
个人感觉不是一个感念,主要还是看样品实际的使用环境~+ {) F, L8 K4 w7 }. C8 K" l9 O1 t
IPX5-X6指喷水,IPX7-X8指浸水,灯具IEC标准中出现的IP试验实际参照标准为IEC60529。当样品只需要要达到喷水要求时做IPX5/X6,只需要达到短时间或者持续浸水时做IPX7/X8。但是如果样品需要同时满足能够防喷水以及短时浸水/持续浸水时,防水等级是需要标识为IPX6/IPX7或者IPX6/IPX8(即样品的外壳为多用途范围:防喷水6级,并且能防浸水7或8级)。这样就意味着,满足IPX8不一定能满足IPX6,反之亦然。4 c! f( W  u' ?; c: a
个人见解,仅供参考!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-1-7 10:11 | 只看该作者
jsspace 发表于 2015-1-7 09:35
% Z4 p6 `& d1 V) R. w! i9 Z8 K请阅读IEC60529,上面已经明确说明, IPX1-IPX6数字高的可以覆盖数字低的, IPX7-IPX8数字高的可以覆盖数字低 ...

( {1 V" _3 d- oJ哥  来学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-1-7 09:41 | 只看该作者
IP66你的水枪不是有压力表么