安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 769|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] 求助:橱柜灯具IPX4等级要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-4-29 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我司有一款需要宣称IPX4的橱柜灯具,安装的时候有一部分嵌入到安装支撑架里(安装类似天花筒灯,但支撑架不作为灯具的一部分)。# {% _7 S% G) Z* O* ~# Q
发光面的IP容易达到IPX4要求,但背面则不然。但背面因为有支撑架的防水保护,IP能否宣称IPX4?- a  P7 M5 q( O1 ]$ h
* c6 T0 h$ ^, _
5#
发表于 2014-4-29 19:28 | 只看该作者
IP20 inside ceiling$ I- q$ G4 B5 N
IP44 below ceiling
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-4-29 15:48 | 只看该作者
IEC60598-1 的9.2里面有段话,开头是 For recessed luminaires, the parts in the recess and the parts protruding .......
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-4-29 14:39 | 只看该作者
可以。   
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-4-29 14:26 | 只看该作者
这个嵌入式灯具前后部位可以标识不同的防护等级的,这种情况,你发光的这一面要保证是IPx4

点评

这点有依据吗?做认认证还可以分前后测试?  发表于 2014-4-29 15:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-23 07:16 , Processed in 0.070102 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表