发表于 2012-12-12 20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
  R5 j) \+ I5 T4 \; C
这个表怎么看,junction box里面可能有几种AWG的线 有18AWG的也有12AWG的那后面体积按哪个呢,还有这些线的根数不影响后面体积吗?
9 H% t' }0 N, ]7 L% E
7 Y4 e4 E+ i1 G. q5 F" N+ I  D

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
地板
发表于 2017-6-12 22:54 | 只看该作者
simonzhang 发表于 2016-4-20 20:12
6 a5 X: K$ g  A( G: w7 U根据1598 CL 6.16.2 来看,是要把几种线加在一起的。' r1 M: U9 _1 ^5 D5 w' R. L
7 X3 j( S. q$ y. a" N
6.16.2 The calculation shall include the follow ...
" T& I: B; d" \5 f
还有为什么要做成2进或者3进的?有什么意义?1进多出就可以理解,多出可以给其他灯并联使用,不用重电网再拉电线
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-6-12 22:51 | 只看该作者
simonzhang 发表于 2016-4-20 20:12
' @3 u$ B1 N9 \2 \3 `根据1598 CL 6.16.2 来看,是要把几种线加在一起的。' P/ M- l2 i: `% g
5 ?1 w% C. w& D3 _4 G
6.16.2 The calculation shall include the follow ...
; ?# U4 C" a( `4 w
请教下,2进2出怎么是6根线?2进2出应该是10根12号线啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-4-20 20:12 | 只看该作者
本帖最后由 simonzhang 于 2016-4-20 20:13 编辑
: `: g/ J  Q" Q3 w# B7 S
* _& I: H: k4 O$ ^' S) \根据1598 CL 6.16.2 来看,是要把几种线加在一起的。- h# w) Q- @1 a" ^

5 x5 J8 v# z8 L5 p6 I. n& E6.16.2 The calculation shall include the following:
9 d* r4 |4 e$ ?+ N(a) branch circuit conductors entering the luminaire;  ?5 h/ _$ ]- H, M8 O; k
(b) branch circuit conductors leaving the luminaire;
* U: G2 {( |4 f/ M! d2 l3 ^(c) insulated grounding conductors;" N. Y+ d# {; c4 W/ G9 Q
(d) insulated bonding conductors;
# j! X1 ~7 h  p, s" R9 Z(e) ballast conductors;
) E- e- i% l+ Z+ L) O4 a(f) lampholder conductors;! b( N/ o! [  i9 d3 Q& K$ d
(g) through wire conductors;
5 q& Q* N6 K/ M7 W
  J; g, |# g8 \. T如果既有through wire (一般12AWG)也有 Branch Wire(一般18AWG) 的话,是两者相加的。比如2进2出的,标准要求算6根线。6X16.4=98.4。再加上灯具的3根18AWG线。3X8.2=24.6。 加在一起就是123。
; I: h: |0 X+ V0 l9 H% n" m

点评

还有为什么要做成2进或者3进的?有什么意义?1进多出就可以理解,多出可以给其他灯并联使用,不用重电网再拉电线  详情 回复 发表于 2017-6-12 22:54
请教下,2进2出怎么是6根线?2进2出应该是10根12号线啊  详情 回复 发表于 2017-6-12 22:51

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
passagere + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-23 06:03 , Processed in 0.069108 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表