安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 5933|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] IEC 60598 -1 :2012 draft

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-9-28 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
第四章节,改动较大的几个地方!" P. Q& z7 Y3 ?& ]5 E: _3 k: D/ d
只是草案,了解交流!
1 V1 o- u* }( ~' }5 E& V2 T! @' L大部分的改动都是针对LED光源的!4 ?" B" u. O, _: R, L: H2 U5 z
$ ]/ T# j2 Y5 p, B# {
4.24 Photobiological hazards
* [& U) @/ D* q, R1 M6 G5 Y# ~% U; i1 H0 t  |
4.24.1 UV radiation4 R# B) H& `" T* h: }, x. D
Luminaires designed for tungsten halogen lamps and luminaires designed for metal halide* s4 y8 Q5 }; s. x
lamps shall not emit excessive UV radiation when used with the lamp. For self-shielded lamps,
8 @, Z- K, l" Athis requirement is met by the lamp design.
, M& @  b2 C  fFor tungsten halogen lamps and most metal halide lamps, when needing a protective shield,8 Q: u' b6 w) z% J0 S
any glass will reduce the UV radiation to a sufficiently low level.
. @8 T& h7 k( _8 eNOTE 1: See 60432-3 and IEC 62035 for lamp marking
; G  D# Z6 y, F. K2 I; bFor some metal halide lamps, emitting a high level of radiation, Annex P describes methods to
! m2 F* o/ h- h  f9 Qprovide adequate shielding for UV radiation by the luminaire.* {5 l) }0 t7 q3 S' Z2 q
NOTE 2; See Annex P, procedure A or B for method of calculation to provide effective radiation shielding.
) Y: H1 n+ i; n2 U( T0 K4 G; f% q  c8 m' [2 P9 K" X
4.24.2 Retinal Blue Light Hazard
6 J8 j$ _; j' A* F/ ZLuminaires with integrated LED’s or with LED modules shall be assessed according to IEC/TR6 t  m- K' f1 E) ]
62778 “Application of IEC 62471 to light sources and luminaires for the assessment of blue
0 {* J. v/ H9 a" f5 zlight hazard”.' A  f1 S* Z& {, J7 k( o' b: V
The use of LED light sources with a blue light risk group rating greater than RG2 is not9 }, W( e$ {  P7 `- S
expected. Additional more onerous requirements for the management of these types of light$ K6 ]8 }4 g- o! J" z/ Q, W
sources would need to be applied.% s6 ?: O5 G% Q( E
Note 1: Requirements for luminaires using RG3 LED light sources are not yet developed because these products' E' T2 V6 S9 a  S& b+ W
are not generally available on the market. Further requirements will be developed if needed in the future.
( t: N3 @8 H7 t7 V! y8 XFor luminaires using an LED light source having an RG0 or RG1 rating in accordance with
, W0 P3 i6 A! s% ~% @* u0 ?IEC/TR 62778 rating based on 200mm, 0.011rad measurement), or which have been assessed
" j  H$ l7 F/ k* f- D. C/ S9 _7 Tas RG0 or RG1 fully assembled for use, under the same conditions, no additional requirements
# k8 M% v* q: \* }: j( k* a1 capply.1 a8 W9 R" M* A& @- j1 s- G$ ?
For luminaires having a Risk Group 1/2 (Ethr) boundary condition in accordance with IEC/TR5 y" J% m+ s) L
62778 the following requirements shall apply:
5 n- M6 V& J( w2 Oa) For fixed mounted luminaires, an additional assessment according to IEC/TR 62778 shall be
% K  i; N% h/ l+ ?# |made to find the distance Xm between luminaire and the borderline between RG2 and RG1.2 T1 g! L& Z2 J- k2 W6 Q7 O* y% k0 r
The luminaire shall be marked and have instructions according to 3.2.23 of this standard.
# c/ @+ I2 ?7 P0 F1 M' pb) Portable and hand held luminaires exceeding RG1 at 200mm (0.011rad measurement), are- M- s0 E: u7 w+ b
required to be marked according to subclause 3.2.23 of this standard.
& K+ ?7 \* c( S  x. E6 O7 i2 bNote 2: Normally details of the Risk Group Classification should be available from the manufacture of the LED light
3 p- C  w" Q7 y4 D4 Z" }0 |source.: M: g* x* `# \6 K2 ]+ S* u
Note 3 : In some luminaire designs e.g. luminaires with integral LED light sources, it may be necessary for the+ T2 J$ g- `! s3 q
complete luminaire to be tested.
* {3 `) G8 h7 p; ^: VNote 4 : The building of discreet LED’s into extended arrays or the application of additional optics does not increase
& L, R, ^3 Z1 ?# f0 `$ uthe Risk Group Category of the basic LED light source.' s* r; j; u" k; q
Note 5 : The manufacturers declared photometric data for the luminaire may be used as the basis for the3 Q; S# p/ A6 ~2 y( `+ C
assessment detailed under item ‘a’.4 x% n$ H0 @+ U* Q# F0 v4 i7 D6 [+ T6 u
Portable luminaires for children, covered by IEC60598-2-10, and mains socket-outlet
% z* M# D  P& p# tnightlights, covered by IEC60598-2-12, shall not exceed RG1 at 200mm (0.011rad! E6 p0 ]2 ?* O/ X2 |* }
measurement)9 K7 f+ f' k# \" W
Note 6: Future amendments specific to IEC60598-2-10 and IEC60598-2-12 in this respect will follow.
. W, k" t7 P* L$ g1 ^

评分

参与人数 2安规金币 +11 收起 理由
bub02 + 1
af204 + 10 安规好帖很给力!

查看全部评分

沙发
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:21 | 只看该作者
4.28 Fixing of thermal sensing controls
( s8 q8 }( j% l7 u6 \/ }  }Any temperature sensing control external to lamp control gear shall not be of the plug-in or an
" p, y) u) M* `* R& K9 _$ totherwise easily replaceable type. It shall be reliably kept in its specified position with regard to the
6 b9 O* h' m! Z: tcontrol gear.
" G6 [# [+ u4 Y" |% iAdhesive fixing of temperature sensing controls shall not be used where UV radiation emitted from a2 e( l0 @1 Q# l8 S/ h* Z9 I
lamp could degrade the reliability of the fixing during the life of the luminaire. Temperature sensing* n9 Q' Q  N' E: P2 G4 V% ^
controls shall not be mounted outside of the luminaire enclosure.
9 Q) }; W$ y+ JCompliance is checked by inspection and, for temperature sensing controls with adhesive fixing,
9 P) V  t0 H7 f; Zaccording to the following test:
4 ]: W$ w. Q+ `+ I/ DThe temperature sensing control, together with the ballast/transformer to which it is fixed, is subjected
9 T- \: V# z# e, Z& D7 N+ T- cto the$ y6 ~  b* t# S+ i8 k1 Y
temperature change test in accordance to IEC 60068-2-14, test Na, according to the following details;! I& Q' J  E# b% w
The specimen shall be subjected to 100 cycles between the minimum and the maximum values as
7 O4 }5 ]8 x7 `9 ?% V" J* Q4 mgiven below;
  Z& ~+ E+ \  K$ C; g4 j. ZThe maximum temperature is the temperature measured on the adhesive material when the' Q5 f" a' a/ x7 B- e
ballast/transformer is loaded by a current equal to 0,95 times the value of the lowest current that! B! P' }6 C+ F5 y! z
causes the protective device to operate in steady state conditions;2 Q2 s) `& S7 L1 r# \
The Minimum test temperature is 0°C.
& _& I3 F+ D2 Y/ H+ m0 X& ^# j4 zThe duration of exposure of the two temperatures is 30 min each./ r3 y) z  r9 D4 b
NOTE Standard transition time is between 2 min and 3 min. A transition time (t2) of less than 30 s is allowed, if an automatic5 v' [/ ^) t. J; o
test system is used.9 L9 h; ]+ |# ], G2 X& x. G0 t% Q! c
During the test the temperature sensing control shall not undergo any change in fixing impairing its- O/ u: Q% @3 c% J! ]
further use, especially with respect to its operating temperature. After the test, the temperature sensing. F0 i, l$ b6 c0 A1 S1 @
control shall not be detached/moved from its designed position.0 d9 z8 Q- W9 u- U- h9 j, }5 J
Note - Transformers complying with IEC 61558 are not subjected to this test." Z, t) J8 x, Z# E4 I; i6 V) w$ G
板凳
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:21 | 只看该作者
4.29 Luminaire with non replaceable light source.1 @0 a* F  q, a* [* g6 |5 E" H2 J
It shall not be possible to replace and/or to give access to live parts without breaking the; X* F! R" r& j# `, K
luminaire or its parts.  w8 y2 d! A) Y5 s8 v4 p; ^- ~
Compliance is checked by the following test:
& B! }& e5 I4 Z8 }! ?, w; D, KParts of the luminaire giving access to the light source which it is possible to open by hand or
" t: i6 {1 F1 K6 |9 C4 ^' [0 ^% @by using a tool shall be opened or dismantled.6 ?  M5 q* N: `$ ]+ l0 ?
Parts of the luminaire which are sealed, or glued, or fixed by screws which are designed and
5 y7 r& |& V$ o% a3 I# [shaped to be used only once, or permanently embedded barriers, are not opened.) F; s6 z) v  }* g9 v& M: t4 H% s
After removing all parts as detailed above, it shall not be possible to access live parts as
/ O7 R2 R, x8 J% Ochecked with the test probe and test method according to Section 8 of this standard.4 t; J: U' [4 A/ Z4 T2 \' F
) t  `/ E+ g) P( C" }

% H9 j2 f: Q" ?, Z& w6 ]% C. d4.30 Luminaires with non-user replaceable light sources% ~3 ~6 Y% i9 Q& `5 a) Z- l
Where a protective cover is used over a non-user replaceable light source to provide protection
8 \' v4 y% r: i$ G; tagainst electric shock, and the cover is marked with the ‘caution, electric shock risk’ symbol$ S5 e- s( N: ]0 R" y+ c2 S* r
detailed by 3.2.24, the cover shall be left in place during the tests and inspections detailed by) H2 u8 p8 n5 B  {. ?4 ]. n+ N& t, X
Section 8 of this standard. The cover shall be held securely in position by fixings requiring the+ p/ a' v6 I! L/ {- i" \1 t
use of a tool for their removal, and at least two independent fixings shall be used.2 `2 m% L8 q8 E5 `1 v* i6 W
地板
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:22 | 只看该作者
4.31 Insulation between circuits
) p: f" x$ J# n) O. G: V5 S; fLuminaires incorporating transformers or controlgears providing insulation between circuits and* V+ n' R9 ]. y+ |
luminaire using circuits insulated from a LV supply, shall provide suitable insulation between
: U& t4 b5 F2 I# w0 a( P8 C7 a! Lcircuits and between these circuits and the external accessible parts.
1 Z5 Y! g; P& Y  s3 rThe same requirements apply to the circuits connected to the control interface of a controllable
# \( K6 T" ~3 @$ eluminaire where it is required to maintain the same level of insulation for all components. On
/ L/ o$ G: k0 T2 n5 c% {/ d. Mthe evaluation of the type of circuit to be considered, the information given by the controlgear( f" d7 k! }. S" ?  P+ M
manufacturer (see 7.1.k of IEC 61347-1) shall be taken into account., X, ]6 U0 W3 h* \% N( F
Note: at present on the market the following types of control systems are available:) w1 U  p) O0 _4 x' b& x
- FELV Control signal, basic insulated to LV Supply (e.g. Digital Addressable Lighting Interface and
3 i- J3 ^" b% q( }3 y1–10 V DC controls). J0 ^- |, \* t7 v, P
- SELV Control signal, (e.g. DMX)% J/ j6 o( I6 }% x
- Control signal, not insulated to LV Supply (e.g. Push button control / phase cut / step dim)
/ _  H) z# }  G4 bCompliance is checked by the following requirements.( c1 J0 c1 @5 E
' g7 {; Y' F0 o0 M) L8 y5 \# d7 p  x
4.31.1 SELV circuits
& o' ~: }2 Y8 o1 o- c  w$ HThe following sources may be used to supply SELV circuits:; [7 J% p# S/ i% y
- A safety isolating transformer in accordance with IEC 61558-2-6 or equivalent part 2 of
  b( m5 ?3 p: ]) H, `61558
% `2 t% f4 g* v- d- A controlgear providing SELV in accordance with IEC 61347 Series4 _0 i+ p/ c. l6 O- {
- An electrochemical source (e.g. a battery) or another source independent of a higher
: f' W# g  {: o' |+ N) {1 [voltage circuit
6 r. q3 U; }, A( {, aThe voltage in the circuits shall not be higher than the limits defined for ELV.
9 z4 O0 Y. I# I$ TSELV circuits shall be insulated from the LV supply by double or reinforced insulation (based; P1 y8 ?9 t& z7 K! z* K
upon a working voltage equal to LV supply voltage).6 @# b8 J. y; q4 ]! s* d
SELV circuits shall be insulated from other non SELV circuits (excluding FELV) by double or
  t+ g' G+ k$ w6 i  X1 g1 V7 u0 preinforced insulation (based upon a working voltage equal to highest voltage in the circuits).0 {$ J& L% x- c
SELV circuits shall be insulated from FELV circuits by supplementary insulation (based upon a/ T( @" y7 v$ W+ f  R0 C+ U0 A3 f
working voltage equal to LV supply voltage).# S6 W; Q- W$ y* j! y  \
SELV circuits shall be insulated from other SELV circuits by basic insulation (based upon a
! X- k# w# w: P9 iworking voltage equal to highest voltage in the circuits)7 x& L4 Z3 D$ T
SELV circuits shall be insulated from accessible conductive parts by an insulation according to
7 x$ H4 @6 a4 [# E6 Z! j+ ], Ttable 1 in Annex X.1 V. Z- |% V* m% d. R
Note: In case of controlgear according to IEC 61347 series, the SELV voltage to be considered for
$ n1 v8 |0 U& [- t8 A$ X! oinsulating purpose in the maximum output voltage indicated on the controlgear as “U-OUT”.
6 t! o* O- Y- `2 ?) {* }0 XCompliance is checked by inspection and by the test required in clause 8, 10 and 11 of this( ?8 D* u- y9 x
standard
' a+ o3 d! p; B) S7 n( ~5 W- R6 rPlugs and socket-outlets in SELV systems shall comply with the following requirements:
& V$ V' n: u6 N3 u$ `. B6 z; W8 ?/ X- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;
8 J9 [' ~! w& p1 o  w6 r- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;: o9 b# J8 R3 q! z  R9 L
- plugs and socket-outlets in SELV systems shall not have a protective conductor
, r& H+ W; F# D: @, hcontact.: e$ r9 \( z* s# R5 n0 c3 b8 ^1 \
Compliance is checked by inspection
, L) z7 t  _# `- k& S- i5 A
  T. x) `: o; ^+ f- @0 b" Y4.31.2 FELV circuits  v# F. y( X# Y  x2 w  d
The following sources may be used to supply FELV circuits:
* ^: k6 j: Y7 G! |# @- A separating transformer in accordance with IEC 61558-2-1 or equivalent part 2 of9 |4 e7 ^* ^- t, o! a
615583 H- C4 `+ Y5 B( w" W' n
- A separating controlgear providing basic insulation between input and output circuits in3 p; W0 _* A+ F: b; O: W$ {
accordance with IEC 61347 Series* G8 _8 f: M9 T) Q8 ]7 N
- An electrochemical source (e.g. a battery) or another source in circuit separated by the
' B$ s$ B' w5 JLV supply by basic insulation only.
$ K5 p5 I8 k- h/ X5 \/ YThe voltage in the circuits shall not be higher than the limits defined for ELV.8 ^+ }; X+ O$ h9 @* J
FELV circuits shall be insulated from the LV supply by at least basic insulation (based upon a
- p" e9 J3 P) P% o# Yworking voltage equal to LV supply voltage).; q* y  t3 @# U& V8 Y% a7 i4 Q
It is not required that FELV circuits shall be insulated from protective earth circuit except for( r3 r' N* L9 `: ?
functional purpose.
8 p7 q. o4 j  F9 V3 g5 A4 h, ]FELV circuits shall be insulated from by an insulation according to table 1 in annex X.; f, s9 {8 T! E6 i+ o( U( p
Compliance is checked by inspection and by the tests required in Sections 8, 10 and 11 of this
4 X$ L$ V. ~% U9 v& Istandard
' Y/ N& v4 G, u3 p" C7 rPlugs and socket-outlets for FELV systems shall comply with the following requirements:* [/ h* B( A/ H! w, H4 r
- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;
& T% t0 @5 O7 F- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;
8 d$ Y. ~0 M! L! Y/ _- socket-outlets shall have a protective conductor contact.
) u( H  c2 F" Y% QCompliance is checked by inspection4 i: i2 Z1 W' x& W7 J

- s! x1 d4 f7 N  k4 i( H( _3 O7 Z4.31.3 Other circuits:! R! ^9 O, \/ ]1 t
The insulation between circuits other than SELV or FELV and accessible conductive parts shall
( L  i3 ?$ W% R, Cbe in accordance with the requirements in table 1 in annex X.
/ g# [) l+ b, A2 I/ B# h3 R3 W$ }In class II construction, where equipotential bonding is used for the protection against indirect  u+ V) X5 j9 z1 T, e
contacts with live parts (see table 1 in Annex X), the following requirements are applicable:+ ?  d' b1 ]  ]0 l: J' t2 Q" j
- All conductive parts are connected together so that two failures of the insulation result1 [% f4 h9 L# ~7 i/ h- Z
in a short circuit
% A& [6 i# V" c  X- X( T' v- To check whether the conductive parts are reliably connected together, the test in
( @; o$ t- R4 i& j( V3 R7.2.3 (earth continuity test with 10 A) have to be carried out
5 x; C! i4 D( [' R- the conductive parts comply with the requirements of annex A of this standard in case
, F$ I' W8 m; o* Q# S7 Y/ {' u9 z8 {of insulation fault between live parts and accessible conductive parts.
! D! U  {9 N$ [; }* m- For master/ slave applications (the control gear is mounted in the master luminaire and6 L$ i# j6 J( k" l/ b# n+ s+ }: S
supplies the slave luminaires) an equipotential bonding between the luminaires shall be+ n, U% C0 j' L- t; G0 H
used to prevent dangerous voltages between accessible luminaires. For this reason' V- j; D: D$ i  H/ X
master luminaire shall be provided with a terminal to connect accessible conductive
: t" t! X% _' V+ M* e* fparts of the slave luminaires and the slave luminaire shall be constructed as class I
- m4 n- z" R3 D$ zluminaires.1 e7 Z) L7 Y+ w% R$ A2 k
Compliance is checked by applying the requirements of this standard to check to the insulation& b9 s9 O( R  F+ B& x1 r( ?
required in Annex X4 Y5 p: t" n5 A  M

. ?, _" N* M; G  \Note: Example of this kind of circuits are:. B  Z% i7 X! G
- output circuits of ballast according to 61347 series
. W( w8 ?3 ]: a9 a# d1 k- circuits supplied by isolating transformer according to IEC 61558-2-4 or equivalent
9 B; ?& Z7 H( S' o6 }2 Q- circuits supplied by separating transformers according to IEC 61558-2-1 which do not fulfil the
. \+ |; O) J4 L6 r+ ]: ~- orequirements for FELV$ s0 A" }  z, y6 n5 n: E
- circuits supplied by separating controlgear (other than FELV) and isolating controlgear, G. H6 q( V% d* W9 S9 S7 O
according to IEC 61347-Series4 |7 J/ I. w$ m7 h1 Y0 n- |0 e
5#
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:23 | 只看该作者
Annex X

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
6#
 楼主| 发表于 2012-9-28 11:00 | 只看该作者
本帖最后由 qsin 于 2012-10-24 14:57 编辑 2 V  {- \/ y* W# s7 n6 U

" i+ i! Y5 \" {+ T做这行的,必须要跟进啊!这样才能对企业有更好的应变能力!3 Q4 r, E5 V  x' z$ q- e7 E
7 N9 O) q4 B+ t& [. [

, `  p5 L. q" R8 g0 h
8 K9 J5 T6 H2 `! k, y( a
# f& j0 p  q8 L# b9 k
3 q7 g: M! a1 k9 n6 w! x
& t+ I0 E' v1 p' u9 y

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
7#
发表于 2012-9-28 11:44 | 只看该作者
可否共享草案呢?
头像被屏蔽
8#
 楼主| 发表于 2012-9-28 16:09 | 只看该作者
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
9#
发表于 2012-11-22 12:18 | 只看该作者
楼主发一份给我呗~
$ c0 R. X+ w3 i- O' X272879347@qq.com
10#
发表于 2012-11-28 17:19 | 只看该作者
不错的内容,信息共享很重要
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-23 02:02 , Processed in 0.064470 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表