VDE-AR-N4105标准可以正式使用的日期是2011-08-01,属于PV的并网,新标准的建议是在2012-01-01以前要用该标准,非PV类的发电系统,新标准的建议是2012年-07-01以前使用该标准。) c5 U, x5 f3 k S o2 @
VDE-AR-N4105是一本以电力公司观点来写的标准,其内容包含对发电单体。Inveter/converter 和对发电系统的整体要求,整体而言,电力公司是不管发电单体的设计为何,只管制由单一或多个发电单体组成的发电系统做管制,发电单体可以执行并通过VDE-AR-N4105的测试,但是最终发电单体并联在一起成为发电系统,并不保证该系统任符合要求。
4 Y, q/ `+ t6 C3 f; N5 j, {1 ^VDE-AR-N4105取代VDE0126-1-1但是这两本标准的比较而言,VDE-AR-N4105多了EMC的要求和无效功率输出控制等但是也少了VDE0126-1-1里面的要求。例如RCMU, ISO DCI 等9 e* K! _2 `* k2 ?* ~
- T# W& M+ Y, E3 n+ f/ W
" h/ E3 p3 K" D6 _对于PV 逆变器而言 VDE-AR-N4105要符合的项目如下
! F. M& x- F, m
" ~! M: }) ?; p5 ^$ D. `5 p5.4.3 电压闪烁: 应该符合EN61000-3-3或者61000-3-11的要求2 C0 i2 h5 {" C' O- g$ _: o
5.4.4 谐波: 应该符合EN61000-2-2或者61000-3-12的要求2 X+ H1 ^* b7 |# l* C
5.4.7 中央控制音频涟波 :发电系统对中央控制音频涟波的影响不得大于5%
8 F0 P. |6 }; e1 [" ^0 A `4 x5.5 并网准则:单相的并网容量最大为4.6KVA 就是不要大于4.6KVA
. E$ F x6 @6 o' l8 ~5 |' I! Q- `" H' l5.6 三相电网:三相发电必须是功率平衡的三相
M/ Y4 s% k* t9 \. }5.7 发电系统的动作行为:包含以下几点
0 L$ s3 e* s6 a0 |频率在 47,5-51,5HZ不得跳脱,频率超过上面两个要在200ms内跳脱: [; z9 x1 d* V2 K" h
频率在50,2-51,5HZ之间,要随着频率增加而减少功率输出,随着频率的减少而增加功率输出
2 Z$ @; ~# R! C2 x# t) ^当频率少于50,2HZ 时可以增加功率输出,但是总输出公里增加率应小于每分钟额定功率的10%3 l; V: ~3 t8 E5 C1 ~7 i
休息下 精彩待续O(∩_∩)O~ |