[综合话题] 三相电网电源的不平衡度?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-4-19 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教各位专家:6 [) c8 O  f2 i( ^% m5 ^
三相电网的电源不平衡度允许是多少?在什么标准上可以找到?
- K1 V  b4 @" G1 n
沙发
发表于 2012-4-20 23:46 | 只看该作者
本帖最后由 yeanling 于 2012-4-20 23:48 编辑
' K' }/ ?- ^6 h; {; j7 e  }6 }; k  W5 j! {8 O! q
根据《GB/T15543》规定, 公共连接点的负序电压不平衡度应不超过2%,短时不得超过4%;引起的负序电压不平衡度不超过1.3%,短时不超过2.6%。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
板凳
 楼主| 发表于 2012-4-23 11:14 | 只看该作者
yeanling 发表于 2012-4-20 23:46
8 `" R6 b" H5 R  ?8 Z$ c# c* i* G根据《GB/T15543》规定, 公共连接点的负序电压不平衡度应不超过2%,短时不得超过4%;引起的负序电压不平衡度 ...

. s% M( D& G' _( K* v3 g& I( ~多谢你的资料。原来不平衡度这么低啊?
( _' j1 G2 f1 Y; a我后来自己考虑了一下:* f( q* z4 y; l$ h+ u/ i2 z
在单相的时候,要进+-15%的电压范围测试,这个单相电压要变化15%。是不是意味着三相的电压幅值不平衡也是15%