[光伏技术] UL 1741电气间隙爬电距离怎么看?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-12-20 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
谁能指教下,实在搞不清楚它的过电压类别和污染怎么怎么判断的。
) }* v! e  n" g& B
沙发
 楼主| 发表于 2015-1-5 20:52 | 只看该作者
完全就没人理,自己给自己回复吧,- b2 m( j. J9 d
使用防雷器,根据防雷器的电压保护等级(VRP)然后在
- @% h  q3 ]3 u! P% x( DUL 840的table 8.1根据rated impulse withstand voltage查表即可。0 ]! Y2 j, G* L
) R7 H4 J* ^1 p4 q
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-1-8 08:45 | 只看该作者
有些特殊的位置不能参考840,比如:现场接线端子,危险带电体与金属外壳之间。。。。

点评

是的,但是防雷器要求还是不太明确,如果输入是1000Vdc,防雷器要符合什么要求?  详情 回复 发表于 2015-1-21 17:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2015-1-21 17:14 | 只看该作者
feiniaoo 发表于 2015-1-8 08:45 $ T! c- Q: }3 Q8 q
有些特殊的位置不能参考840,比如:现场接线端子,危险带电体与金属外壳之间。。。。

- D3 ~9 R4 x, J是的,但是防雷器要求还是不太明确,如果输入是1000Vdc,防雷器要符合什么要求?( y" ?* V8 J8 e8 \0 \; L7 [
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-3-3 09:34 | 只看该作者
防雷器首先要有UL1449认证,还有额定电压,残压等参数。详细UL840 Table 8.2# V% @: A: n3 U( Z5 [$ A/ w) \0 Y
Correlation Between Equipment Overvoltage Category and Surge Protective Device Combination
8 U. D$ i3 u# {/ l8 D: xWaveform Test Values, 再结合UL网站上防雷器的认证参数即可。

点评

问题是table 8.2 只到1000V,OVC II,而在UL 1741里面,应该是1000Vdc, OVC IV.  详情 回复 发表于 2015-3-3 12:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2015-3-3 12:57 | 只看该作者
feiniaoo 发表于 2015-3-3 09:34
6 ~# X' U  i# O  F防雷器首先要有UL1449认证,还有额定电压,残压等参数。详细UL840 Table 8.23 F2 C6 {, J. W' o3 H. P
Correlation Between Equipme ...
8 C4 ?+ ]9 I* C/ x) k
问题是table 8.2 只到1000V,OVC II,而在UL 1741里面,应该是1000Vdc, OVC IV.
0 C0 x( {, Z8 m; `) E

点评

table 8.2是想降低过电压等级时对用SPD或MOV的要求,如果只是单纯选择SPD和MOV参考Table 8.1. UL认为PV侧OV IV是由于AC 侧是OV IV引起的,所以你只要在AC侧加装合适的SPD或MOV把OV降下来,PV侧可以参考降低后的OV等  详情 回复 发表于 2015-3-4 09:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-3-4 09:00 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2015-3-3 12:57 + y  r$ z+ K- u
问题是table 8.2 只到1000V,OVC II,而在UL 1741里面,应该是1000Vdc, OVC IV.

5 t; E/ }) F4 z; u2 R0 |3 c; ^5 ?table 8.2是想降低过电压等级时对用SPD或MOV的要求,如果只是单纯选择SPD和MOV参考Table 8.1. . d6 T# s: I7 O
UL认为PV侧OV IV是由于AC 侧是OV IV引起的,所以你只要在AC侧加装合适的SPD或MOV把OV降下来,PV侧可以参考降低后的OV等级来选择相关期间。。。。。

点评

我的理解UL840  详情 回复 发表于 2015-3-4 14:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-3-4 09:21 | 只看该作者
单板上按照840,其余部分按1741即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2015-3-4 14:32 | 只看该作者
本帖最后由 lanfeiyuner 于 2015-3-4 14:46 编辑 / B2 K0 a8 a" y  r6 W/ u
feiniaoo 发表于 2015-3-4 09:00 0 t- L! z8 q% ?+ C2 w8 }# j
table 8.2是想降低过电压等级时对用SPD或MOV的要求,如果只是单纯选择SPD和MOV参考Table 8.1. & ^; x* h/ v5 F
UL认为PV ...
0 v# v# V; k3 H
# G+ s' ~: B# c7 s
我的理解UL840 table 8.1 是查电气间隙的,可以通过俩种方法来查,一个是过电压类别,一个是Rated impulse withstand voltage peak.如果根据过电压类别IV 1000Vdc,电气间隙要14mm,产品根本无法设计了。4 h5 L* }( c3 \, u  a
而如果想要使用Rated impulse withstand voltage peak.,则防雷器需要table 8.2的电压和电流的测试要求,即8/20波形的电压电流不能小于table 8.2的要求。) [% S9 y" d2 \  _" ~  z$ j% z
所以就会有一个问题,如果是1000Vdc, OV IV就没办法查表了。
7 i+ l  m: {! v7 Q! \/ X
' w! v* T5 [2 B7 {你说的UL认为PV侧OV IV是由于AC 侧是OV IV引起的,个人比较认可,但是还是想问下是否有什么文件依据?. A# K) O( o3 ~6 z: R
因为在UL1741 的25章里面只说了逆变器按照OV IV 来评估,并未讲到是由AC 側引起的。: ^! [+ z# H/ M9 M7 k
在62109里面,隔离变压器可以把过电压类别降低一级,如果UL认为是由AC 側OV IV引起,对于隔离逆变器是否可以像62109一样认为PV側是OV III?这个1000V OV III只要8mm电气间隙,我不要防雷器都可以了?
2 z- J/ `  r' r
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-6-3 08:06 | 只看该作者
学习啊学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报