广东安规检测
有限公司提供:
①控制板(电脑板)比较常用的开关变压器到底是“安全隔离变压器呢”还是仅仅为“隔离变压器”满足什么样的条件属于隔离变压器,满足什么样的条件属于安全隔离变压器?
+ w% Z$ |" M6 m* s& V. R- \( Y②安全隔离变压器本身是否满足加强绝缘的要求?若是满足的话,那么外部电路是否还需要保留“Y电容”?
. Y# d* s. `/ e) G5 i; @1 V  G+ y③隔离变压器与安全隔离变压器次级两端是否可以接地?如果可以,接地与不接地有何区别?
# |' u5 l. k: `2 Q: m④控制板上的地线——强电线(开关芯片接地端)与弱电线(7805 GND)是否是同电位?若接地线良好的话两者是否等电位,若无接地线时两者是否是等电位?
4 e. X5 W0 a+ m: J⑤对光耦的作用不太理解,如果初次级采用Y电容时,那么还用光耦做什么?两者是否可以相提并论?' |; N3 {" u0 d' D9 ~7 U' R
( W0 m* v' g$ a2 B& u9 t

0 k$ B' J( \& ]0 L* }  Q以上问题请各位大虾指导!小弟万分感谢!
沙发
 楼主| 发表于 2010-7-12 21:48 | 只看该作者

顶起来

怎么没有人回答呢?苦等2天.......
板凳
发表于 2010-7-12 23:04 | 只看该作者
引用第0楼jianzh215于2010-07-11 01:05发表的 隔离变压器与安全隔离变压器问题请教,请各位大虾讨论! :% e  O0 J! N0 S- J7 A  g6 N
①控制板(电脑板)比较常用的开关变压器到底是“安全隔离变压器呢”还是仅仅为“隔离变压器”满足什么样的条件属于隔离变压器,满足什么样的条件属于安全隔离变压器?
% U! W* E, s% C; r, i4 ?! E7 K. }②安全隔离变压器本身是否满足加强绝缘的要求?若是满足的话,那么外部电路是否还需要保留“Y电容”?5 O% q6 K& a. u' u: t7 x
③隔离变压器与安全隔离变压器次级两端是否可以接地?如果可以,接地与不接地有何区别?
- p2 F8 `1 T! `④控制板上的地线——强电线(开关芯片接地端)与弱电线(7805 GND)是否是同电位?若接地线良好的话两者是否等电位,若无接地线时两者是否是等电位?
3 l* \- T" G; f4 G⑤对光耦的作用不太理解,如果初次级采用Y电容时,那么还用光耦做什么?两者是否可以相提并论?( t6 g# _8 f# |0 r
.......
2 p) p+ x- B% ^1 C* D' [8 S2 ^# r
1, 安全隔离变压器指的是初次级有加强或双从绝缘,并且输出是安全特低压;
) ]9 o9 _1 j/ A7 X; M; {: F5 k5 n* q* \1 V6 G' `. t  N
2,外部电路的Y电容是抑制电磁干扰作用,同时得用两个以满足加强绝缘;
, M, {5 j6 p) k# q
, j" U2 H! N1 u: y" h; s7 Z3,变压器次级可以接地,接地的绕组与初级间可以只有基本绝缘;, @2 {4 h* d0 v
* V5 R+ F2 l; Z3 j! G# a/ d4 B  ~
4,GND与屏蔽地除非连接一起,否则电位不一样;(这就是测工作电压的时候需要让初次级地电位一致);
3 e9 ?  s" l" G4 f+ Q  Z  I1 _/ j
# L# l$ s- t* V9 [! W+ C! s6 k  ]5,光耦是作为反馈电路,通过检测电信号反馈给初级控制芯片,因为其内部是电-光-电的转换,所以只要距离够,是可以满足加强绝缘的;" {' D2 B5 ]# x

. n" N! `5 @4 W1 x这些问题好像在AV/IT里面问才多些
地板
 楼主| 发表于 2010-7-13 21:29 | 只看该作者
版主对于第4条——“GND与屏蔽地除非连接一起,否则电位不一样;(这就是测工作电压的时候需要让初次级地电位一致)”解释不是很理解,能否详细解释一次呢?小弟在此谢过了!
5#
发表于 2010-7-13 22:51 | 只看该作者
引用第3楼jianzh215于2010-07-13 21:29发表的  :
2 |; D! d! Q! f/ _/ z; X- }版主对于第4条——“GND与屏蔽地除非连接一起,否则电位不一样;(这就是测工作电压的时候需要让初次级地电位一致)”解释不是很理解,能否详细解释一次呢?小弟在此谢过了!

& E1 j( l3 u9 t# x8 I  z一般来说,初级的地和次级的地功能上不一样,而且次级的地不一定是同大地连到一起,所以二者电位一般不会相同
6#
 楼主| 发表于 2010-7-14 07:41 | 只看该作者

再问

初级地在什么情况下需要与次级地接在一起?在什么情况下必须要分开?接在一起有什么好处或坏处吗?