不客气,大侠,以下这个铝线的口诀请你参考!
1 C& ]8 x" C X1 i/ |
; i( f3 b' {' F: O导线载流量的计算口诀! D* @" g4 N2 M3 u6 `3 d$ H
9 M, ~' k6 b" e2 t3 a% }% X' r
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 2 Q& R* S/ Y- D. ^
7 D. h6 \, w; k x- R5 @- s; V1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 9 k# z; ?" T# a& S; V* ?
10下五,100上二,
+ ` p9 q# U( }4 y2 d0 x4 S25、35,四、三界,.
5 Z6 _: }* J* I, |" \5 t& @& `/ X( B70、95,两倍半。
" J# v( M( p, w' s T, V! `2 N6 M穿管、温度,八、九折。 ' ?) I! r3 H* g
裸线加一半。
: @1 \/ e s' m3 r) f4 p* G铜线升级算。
; \3 _9 d: J4 {, t) ~! G3 k& x4 N% z# g: @# X
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 4 r4 I7 o4 @/ y' u9 t
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
/ \* m/ e$ L8 {- G5 W+ j2 l( o(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 6 P- J/ A0 E7 s! G! J1 S, I8 v; J
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 % V/ W4 L* ` Z: h" F
﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ 3 o! G+ r& W' z5 c
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
8 ?: d8 O3 E& W# {4 c p2 O3 Y. {4 @) R- b, h
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 , W- M% v1 L6 U4 q6 g* f
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
( L1 \/ m2 h" w- Q; v0 w4 A. u6 v8 T当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; * V- q, I- m: q/ P( { G) D
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
: Y4 l+ }+ H5 J/ `7 J! y0 F4 ]% X当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; ( d) t: V' X* v& b
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 $ q5 q1 K- |$ o) Q
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。 ) Z8 C, V4 r2 c* r& A: g
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。 + }# {; K d/ Z$ _
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
' z5 d0 v5 y; Z* i8 x$ m2 h当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
% i5 b4 V+ d$ Z- h" Y' f; \8 o(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
" F7 O6 U* v$ l; D: P例如对裸铝线载流量的计算: 1 g9 J9 E% J( ]( T- I$ e1 b
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。 0 J# W; B! X1 x+ ~7 e' V D' n
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。 3 w: r" _, `3 G& s
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
7 X) a6 O0 I/ g; v8 W3 H+ V对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
1 `0 @! q, z6 b4 X三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得 |
|