不客气,大侠,以下这个铝线的口诀请你参考!5 L( q7 |! Y$ a- e, I
( x0 Z! l2 W$ `" `: [! O: F8 h0 d
导线载流量的计算口诀& }: R2 k. J4 n
- |, K& A6 Z. y2 H; p- D1 i导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
- z% K ]& P' Z$ K1 Y& G3 S5 |$ k+ ?0 m7 G, i, z) L. ]( l' v
1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
4 N' A% {1 Q6 h6 F5 G10下五,100上二,
# R2 u/ d* ^8 y# ?, p3 `25、35,四、三界,. & e. p& d5 l- p+ A# z
70、95,两倍半。 5 |! a8 F# O7 ?$ t' e& j6 ? Y
穿管、温度,八、九折。
& _ L0 Y z- c6 r5 |裸线加一半。 4 B6 I P/ z# x5 ]6 Z5 a% ~
铜线升级算。
) h, D/ K$ x9 D0 }, _
2 Q, ^3 j' h3 J/ C7 n. d说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: + i6 _4 \: q/ B' h1 @1 L/ i
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
- |7 A/ d# x7 L8 Y' d) P- G(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 7 n# s7 u3 h1 B1 _ `% ~( j
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 4 P b; [3 P* L, E X% y9 A
﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ - }. G% S9 F% ]0 P* p& V
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 6 v- b+ b; S$ q; p7 c. r
# [, q1 L. x! y- ?0 e1 u1 {现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
, F2 B) h4 _& M; R例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 3 d6 s6 ^9 T+ |' T- }6 \) s- w1 M
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; / A _1 S( d. N/ O& Z) v4 u
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; , D/ A$ g6 N: t- I% D
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; , ?; Y7 C. P: [! H& `
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 * M; l0 K" B: N" R& Z0 P$ ], }2 t# X& A
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
) B6 R3 ?4 x! E5 G关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
# o$ z& k5 f; B( X* U: Q例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算: ! h" Z+ K2 t$ P- v. @( A5 d
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。 & ~, F; r( B! ]/ T
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
- P" ?; J: F9 x* {6 R7 R" |例如对裸铝线载流量的计算: 5 e& h' l; W4 R4 m
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
- i& C2 i' I9 q1 c1 u' u6 ?(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。 - R3 O2 }8 L9 l+ B9 b
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
* I1 c1 j% t# C* u/ g8 Q3 ^' K e对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。 * _7 B. N3 Q- ]" `
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得 |
|