广东安规检测
有限公司提供:
UL 60950-1有讲根据峰值电压和输入电压来确定电气间隙要求值,功能/附加/基本/加强绝缘的要求各有不同,请问这个峰值怎么得来,是算出来还是实际测出来的.
& z. S! g+ j; v& W1 O% P2 C比如:输入240V,输出15V800mA,具体的功能/附加/基本/加强绝缘的电气间隙要求是多少?
8 ~3 f' _/ P( w- p3 n% R( p, H
/ v  ~6 x7 H8 s( {  [已解决,谢谢坛友!]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2007-5-28 13:18 | 只看该作者
测出来的
板凳
发表于 2007-5-28 16:07 | 只看该作者
同意楼上的说法
8 l+ t2 ]2 n! [) h, K  f) }8 L应该是测试的出工作电压,而后对表查询# w/ q- [* d& J
240,基本:2.0,功能:1.5,加强4.0
地板
发表于 2007-5-28 23:30 | 只看该作者
是测试的绝缘两边的电压,来查表的,测试时把PE和RTN2短路起来,使绝缘两边形成公共回路,从而有一个测量参考点。
5#
发表于 2007-10-17 10:24 | 只看该作者
引用第3楼coollee于2007-05-28 23:30发表的  :
& y2 n& R2 h3 t: u# v# V& a- h是测试的绝缘两边的电压,来查表的,测试时把PE和RTN2短路起来,使绝缘两边形成公共回路,从而有一个测量参考点。
弱弱的问一句:RTN什么意思?
6#
发表于 2007-10-17 10:42 | 只看该作者
引用第2楼至尊宝于2007-05-28 16:07发表的 :
6 e6 \+ w% S) H! K同意楼上的说法
$ o7 i6 ^5 L# [7 O( h应该是测试的出工作电压,而后对表查询
+ A9 b; M) n+ x% }( v+ @240,基本:2.0,功能:1.5,加强4.0
3 |% E: P' Z4 f  |

/ g; }2 Q. K- w0 P. O$ ^+ f& y9 ~. P虽然这个问题已经解决了,
. d7 X* Z* J( c5 k$ A% |但是我还想说一些.
2 B3 N1 ?( s. r0 O因为之前我也为了研究这个东东查了好多资料. * O6 f1 G# J8 S% n8 d
安规距离确实是跟电压有关系的. ) B- D' ?, F5 q4 J/ e6 R. ^' A1 @
但是这个电压不是指的输入电压 是指的两绝缘之间的最高电压(有效植). $ A- X/ h2 Z: O/ o
比如 输入240V, 一次侧和二次侧之间的最高的工作电压可能是600V, 那么就应该对应的去查600V对应的有效值U电压应该需要的距离, ' M# Y& Z- j: a2 F6 X% J
当然距离又分直线距离和沿面距离, 距离又跟绝缘类型和绝缘材料有关系.
6 ?2 U  d8 y3 F! J0 J0 V; R$ ^2 Q举例说: 一般加强绝缘所需的距离是基本绝缘的2倍.
' `3 P9 {% r' @& @& ]. q3 x          PCB一般都选degree 2
7#
发表于 2007-10-18 16:50 | 只看该作者
引用第5楼demon_life于2007-10-17 10:42发表的  :
* r2 C- e# B0 R3 i ( Q+ N5 k8 Q/ ^& N
* \9 Y6 X- E  F: p; V
虽然这个问题已经解决了,
' x" Q5 {, p# ?但是我还想说一些.
% P+ X% j; }* e! Y因为之前我也为了研究这个东东查了好多资料.
  K) m5 M" d) R, z.......
关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
8#
发表于 2007-10-20 16:04 | 只看该作者
引用第6楼falling于2007-10-18 16:50发表的  :/ I; W3 M0 E6 E6 ^8 H4 ?& H
: G9 V; Q1 L; D" C: ?0 f
关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
这样其实用的就是峰值电压来计算的。# Y. I' j( N9 w; M) S! H# R& @* Z( N
因为峰值电压是要比有效值电压大。
9#
发表于 2007-10-20 16:24 | 只看该作者
引用第4楼roy517于2007-10-17 10:24发表的  :
) E" p0 G; n2 n, f2 V/ v+ U) g0 x. a2 L( O
弱弱的问一句:RTN什么意思?
: _0 p, ^2 Z+ q4 p1 }: [/ H
RTN: return      /    输出电势较低那端 (俗称“0”端)
10#
发表于 2007-11-6 20:29 | 只看该作者
引用第6楼falling于2007-10-18 16:50发表的  :2 W& r+ v" _& _3 U* B

* b! v: I! K& \7 l4 C关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
纠正一下:应该是有效值决定爬电距离,峰值决定电气间隙!