发表于 2007-9-24 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
在家电产品中,对于I类器具的接地,怎样可靠的接地,是各工程师值得注意的问题.
" q  O9 p) a0 t" b4 R, C# \3 k; a4 I' P当然只要符27章规定的要求就可以,但并不是每个人都能够很好的理解标准.- h' d. d! _2 t$ m
本论坛上也可以看到好几个讨论贴.0 [( i6 g7 f8 R4 i

) I) c3 h- X( H. U; G接地连接应永久固定可靠,这是最重要的.可通过视检或手动试验;
2 ]. [: A9 s/ @4 p* Z' J现就针对接地问题做如下总结几点:0 [- g) H$ {" u, I
1,接地符合是不可少的,且不容易脱落,最好的办法就是模印上去.6 l" ~9 z! a& Z( L+ C
2,功能单一,既然是接地也就是说其功能只能用做接地,不可用做其它连接;  I7 N: m' Q3 p/ o  S
3,要有防止意外松动的措施,最为常用的就是加弹簧华司,另外不可固定在塑料件上;
6 @& v* \) l$ C4,接地端子与金属部件应充分接触,对于喷漆件在接地之间一定要破漆,这一点好多公司都用菊花型华司放在前面一同锁住,来达到破漆的目的;( G1 s& w5 i/ `# t7 A
5,地线要比L,N线长,标准上写的很清楚
8 ]) ^4 P# U" C( X% W' ^4 C6,如果电源连接方式为Y型连接,那么地线也必须使用同样的方式,比如闭口端子;- z% D3 k6 \& |7 e, f8 Q
7,防锈,防腐蚀;3 K+ _* X% h- M) `9 k
8,具有低电阻,不能超过0.1Ω;' Z+ N( _( B% K& \) z
9,一个接地端子最好不要连接3个以上接地线;虽然标准没有规定.% {/ C3 u% w& Y: |% H* @4 G% r
另外接地螺钉不可使用宽螺距螺钉,如果螺要再外面则必须使用特殊螺钉
4 ~2 y- P! K1 i. A/ Y& g0 G以上几点是在工作经验,以及与同事讨论得出结论,只可用作参考不具备权威性.! T5 A6 |- I0 q7 M, [
如有不当之处可提出意见!
沙发
发表于 2007-9-24 21:02 | 只看该作者
接地端子与金属部件应充分接触,对于喷漆件在接地之间一定要破漆,这一点好多公司都用菊花型华司放在前面一同锁住,来达到破漆的目的;
8 V3 y- L+ I# ~
5 y4 ], R+ \) g. z4 K) G1 N7 ^: j/ i. A, Z8 R) n/ `; }0 h
其实我一直不是很明白:为什么一定得破漆呢?假如接地电阻符合要求,也还不行么?我个人一直认为机牙螺丝就已经能破漆层了,我也亲自去试过,接地测试也是可以的。9 k" U! E$ Q; b& W& p

) a* U; g# ^* a大家也发表下自己的意见,看看每个公司现在是怎么做的呢?
板凳
发表于 2007-9-27 09:11 | 只看该作者
引用第0楼clever于2007-09-24 19:24发表的 原创GB4706.1第27章中接地要求总结 :" M) k- n: ?7 B/ P
在家电产品中,对于I类器具的接地,怎样可靠的接地,是各工程师值得注意的问题.9 W8 p2 h& i" C4 p5 J8 D
当然只要符27章规定的要求就可以,但并不是每个人都能够很好的理解标准.7 M. M: k% }+ _) k* s
本论坛上也可以看到好几个讨论贴., b) C' ~: V* M1 n/ q6 J6 ]9 y! n

% u& \, F* _% Z7 b接地连接应永久固定可靠,这是最重要的.可通过视检或手动试验;$ C" e. k9 E1 S, C, f
.......

" L9 K' {) r! K" V! c/ A" I总结得很好。不过第5点不是标准的意思,尽管绝大多数时候表现为这种形式。
- P. i2 o) f" a标准只要求接地先于载流而连接,后于载流而断开。
地板
发表于 2007-9-27 11:36 | 只看该作者
引用第2楼wiltoncou于2007-09-27 09:11发表的  :! j- U* K# f2 Q% k/ t9 s8 a

' J# _8 T% `$ Q, O) _( o0 B) R; C& i; Q. X  p% f
总结得很好。不过第5点不是标准的意思,尽管绝大多数时候表现为这种形式。. P( g+ W' l' w5 T
标准只要求接地先于载流而连接,后于载流而断开。
  我觉得楼主对这句话理解得不是很深,比如电源线里面的火线、零线和接地线同时受力的时候,接地线比其他两根线长,那才会“后于载流而断开“,否则的话就可能“先于载流而断开“。
5#
发表于 2007-9-27 11:55 | 只看该作者
引用第3楼hmj347于2007-09-27 11:36发表的  :9 J- P4 j4 [- V* f, b
$ q* f$ q% Z$ W5 _6 P! F  o
  我觉得楼主对这句话理解得不是很深,比如电源线里面的火线、零线和接地线同时受力的时候,接地线比其他两根线长,那才会“后于载流而断开“,否则的话就可能“先于载流而断开“。
版主总结得好,很实用的;楼主说得很清楚明白,L/N一定要短于接地线(有连接端子处必须如此操作加工电线),
6#
发表于 2008-9-5 22:53 | 只看该作者
再加一点,如果接地螺钉是用铜螺钉,那么不能与铝接触!
7#
发表于 2008-11-10 14:12 | 只看该作者
为什么接地螺钉要再外面则必须使用特殊螺钉
8#
发表于 2008-11-10 14:40 | 只看该作者
不用被普通工具打开。所以需要采用特殊螺丝。
9#
发表于 2008-11-10 19:57 | 只看该作者
接地没有规定有特殊螺钉,但如果电源线接地连接方式采用压接方式的,在外壳或拆卸电源线的地方必须使用Y连接方式,但标准上没有规定必须使用特殊螺钉
10#
发表于 2008-11-11 10:44 | 只看该作者
楼上说得很明白,Y连接方式有规定,但不表示不采用特殊螺丝来连接,同时有很多公司也是这么做的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规